好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

梯控管理系统设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

两种电梯控制实现方法:

电梯控制系统具备了两种控制实现类型,分为写卡型和非写卡型。

非写卡型方式将卡片对应的时区、周计划、楼层权限下载在控制器中,需要在控制器与管理到电脑之间布线进行数据下载和采集。适用于对系统实时性要求高,管理严格且布线较为方便的应用场所,如写字楼、政府机关等。

写卡型方式将卡片对应的时区、楼层权限全部写在卡片内,不用下载到控制器中,无需在控制器与管理电脑之间进行布线,实现更加灵活方便。适用于小区等布线难度大且对数据实时性要求一般的场所。

6.4系统特点 6.4.1 严格的权限认

用户首先在箱外读卡器上刷卡进行呼梯,进入电梯后再次刷卡,释放可达楼层的按键权限(没有被释放的按键时无效的),如果只有一个楼层权限则电梯直接到达,拥有多个楼层则需要手动按键。

6.4.2 多样的访客管理

系统具备多种访客管理模式,可根据实际情况进行灵活的选择,实现业主在足不出户的情况下完成对访客乘梯权限的认证与释放。

16

6.4.3 丰富的权限管理

系统根据不用用户,可设定多个可乘电梯对应楼层、次数、时间的参数。

6.4 .4控制释放

系统可以设定电梯的自由运行时间段,在所设置时间段以内系统不再对电梯进行控制,由其自由运行。

6.4.5 实时手动控制

系统除了下载长期用户、发放临时卡等权限控制功能之外,管理人员还可以实时手动对电梯进行控制,临时打开或关闭某些楼层的使用权限。

6.4.6脱机运行

系统正常运行时,不需要操作人员的干预,控制器自身可保存的纪录信息达20000条。

6.4.7 丰富的接口设计

系统允许自定义电梯控制器的I/O口功能,具有4个开关量输入点、8个输出点(4个继电器输出,4个OC输出)。

6.5访客管理

电梯控制系统,针对不同使用场合下访客管理的特殊性,进行了周密的设计,提供多种访客电梯管理方式:

方式一:由物业管理人员将事先已经写入乘梯权限的临时卡片交给访客,使访客可以乘坐电梯。卡内的乘梯时间、次数等参数均做出限制,适用于采用写卡型配置的系统。

方式二:由物业管理人员直接给方可进行发放临时卡,将乘梯权限下载到控制器中进行权限管理,适用于采用非写卡型配置的系统。

方式三:住户使用安装在家中的电梯召唤键释放该楼层的按键权限,访客可以在进入电梯后按键,到达该楼层。这种由住户直接认证的方式,理清了住户和物业之间的责任,具有很高的识别率和安全性。

方式四:利用住户家中的可视对讲等系统与电梯控制系统进行联动,住户在利用

17

可视对讲等系统为访客开启单元门禁时,同时将电梯乘坐权限进行释放。

方式五:对电梯间通道进行全面布防,放置通道管理设备(如摆闸),使得出入电梯间的人员需要进行一对一的严格刷卡认证。同时设立访客自助发卡终端,利用物业内程控电话、TCP/IP网络等方式,由住户完成对访客的身份识别和发卡操作。系统闸机自动记录每一个访客的授权信息和出入信息,以备查验。该方式为最严格、最具科技含量的访客管理方式,适用于高端物业或写字楼等场所。

6.6系统结构示意图

18

6.7梯控系统设备组成 1. 调度控制器()

硬件技术参数:

? 输入电压:DC12V; ? 额定电流:1A;

? 信息记录数:20000条;

? 通讯方式:支持TCP/IP和RS485; ? 最多可管理电梯控制器台数:8台; ? 可接箱外读卡器(授权单元):72个; 说明:

调度控制器适用于需进行群控访客控制的电梯控制系统。最多可接8个电梯控制器,建议在连接4个以上电梯控制器时增加485HUB设备,以提高系统的通讯负荷能力。

2 电梯控制器()

硬件技术参数:

? 输入电压:DC12V; ? 额定电流:1A;

? 注册用户数:10000长期用户,2000临时用户; ? 信息记录数:20000条; ? 管制楼层:最多72层; ? 管制时区:255种; ? 周计划管制数:255种; ? 权限组:255种;

? 输入点:4个开关量输入;

? 输出点:8个(4个继电器输出,4个OC输出); ? 通讯方式:TCP/IP、RS485;

? 环境温度和湿度:-25度~75度,10%~90%。

19

3 按键控制器

硬件技术参数:

? 输入电压:DC12V; ? 额定电流:1A;

? 输出24路继电器输出; ? 通讯方式:RS485。 说明:

电梯控制器和按键控制器均安装于箱体内。

按键控制器用于控制电梯的楼层按键面板,一个按键控制器最多可以控制12个楼层,一个电梯控制器最多接6块按键控制器,合计管理6*12=72个楼层。

每个按键控制其都有24组继电器输出,2组继电器控制一层。

可实现单一楼层的用户刷卡直达权限,多层用户刷卡近释放权限内楼层按键有效。

4 箱外读卡器(

硬件技术参数:

? 输入电压:DC12V; ? 额定电流:120mA;

? 输入点:2个开关量输入; ? 输出点:1路继电器输出; ? 通讯方式:RS485。 说明:

箱外读卡器用来控制电梯的上下召呼梯键,持卡人须刷卡认证通过后才能呼梯至所在楼层。

箱外读卡器上可接释放按钮,释放按钮用于实现住户在家中即可召唤和释放该楼层电梯的按键权限。

每个箱外读卡器带1组继电器输出、2路输入,输出控制每层楼的上下召唤键,一路输入作呼唤用,另一路输入作警报用。

可将箱外读卡器去除上下外招权限认证功能,而仅保留访客乘梯的释放功能,此时称此设备为授权单元,一般安装在需要此功能的楼层弱电井道内。