一、总则
苏州宝带东路跨运河钢桁梁主体结构采用Q345qD钢材制造。各结构中存在多种不同规格的对接、熔透或坡口角接及T型角接接头,根据钢梁的设计图纸及相关技术文件要求,结合全桥钢梁的结构形式,我们根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)附录F1的相关规定,从各种形式接头所有的板厚规格中选择有代表性的板厚组合进行焊接工艺评定试验(以下简称试验)。 二、接头选择
结合各部分结构形式,我们整理了结构中存在的各种不同板厚、不同焊接方法和不同施焊工位的各类主要对接、熔透或坡口角接及T型角接接头,详见《附表:苏州宝带桥全桥主要接头形式表》。并从所有的接头形式中选择了33组有代表性和针对性的板厚和接头组合进行焊接工艺评定试验:其中包括14组对接接头,10组熔透角接接头,5组坡口角接接头和4组T型角接接头。 三、试验材料和焊接设备
1、母材
本次试验用钢板包括厚度为8mm、12mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、50mm、55mm的Q345qD材质钢板。符合GB/T714-2008的技术要求。
试板规格:对接接头:150×800 角接接头:150×600 2、焊接材料
2.1埋弧自动焊:
①上下弦杆件节点板对接焊缝、箱型杆件棱角焊缝箱体外部采用
H08Mn2E(φ5.0)焊丝,配合SJ101q焊剂。
②上下层桥面板对接焊缝填充盖面层焊接采用H08Mn2E(φ5.0)焊丝,配合SJ101q焊剂。
③工型腹杆、桥面系T型横梁主焊缝采用H08MnA(φ5.0)焊丝,配合SJ101q焊剂。
2.2 CO2气体保护焊:
①上下弦杆件腹杆接头板、横梁接头板焊缝采用药芯焊丝E501T-1(φ1.2)焊接。
②上层桥面U肋焊缝采用药芯焊丝E501T-1(φ1.2)焊接,下层桥面纵向板肋焊缝采用实芯焊丝ER50-6(φ1.2)焊接;弦杆、腹杆纵向加劲肋采用实芯焊丝ER50-6(φ1.2)焊接。
③桁片制造腹杆与上下弦杆件之间的对接焊缝采用药芯焊丝E501T-1(φ1.2)焊接。
④桥面板对接焊缝打底层焊接采用实芯焊丝ER50-6(φ1.2);横梁腹板、底板与上下弦杆工地连接焊缝采用药芯焊丝E501T-1(φ1.2)焊接;上下弦杆件之间工地对接焊缝采用药芯焊丝E501T-1(φ1.2)焊接。
⑤各类连接角焊缝平位采用实芯焊丝ER50-6(φ1.2)焊接,立、仰位采用药芯焊丝E501T-1(φ1.2)焊接。
2.3焊条电弧焊:用于定位焊。采用焊条E5015(φ3.2)。 以上选用焊材除H08Mn2E采用专用技术条件外,其余均符合以下国家标准的规定:
焊材名称 埋弧焊丝
标准名称 《熔化焊用钢丝》 标准号 GB/T14957-94 埋弧焊剂 《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》 GB/T12470-2003 GB/T8110-2008 GB/T10045-2001 GB/T5117-1995 CO2实芯焊丝 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 CO2药芯焊丝 《碳钢药芯焊丝》 焊条 《碳钢焊条》 3、焊接设备
埋弧自动焊:ZD5-1000型自动埋弧焊机
气体保护焊:KR500型气体保护焊机 焊条电弧焊:SS630硅整流焊机 四、焊接检验及力学性能试验
1、焊缝外观质量应符合JTG/T F50-2011中表19.6.1的规定。 2、焊缝外观质量检查合格后进行无损检测。对接焊缝和全熔透角焊缝应沿焊缝全长进行超声波探伤,质量等级为Ⅰ级;坡口角焊缝进行超声波探伤,质量等级为Ⅱ级;U肋焊缝进行磁粉探伤,质量等级为Ⅱ级。
3、焊缝接头力学性能的要求
3.1拉伸试验结果(屈服强度、抗拉强度、延伸率)不低于母材标准值(见下表)时,判为合格;当试验结果低于母材标准值时,允许从同一试件上再取一个试样重新试验,若重新试验的结果不低于母材标准值,则仍可判为合格,否则判为不合格。
材质 Q345qD 板厚范围 (mm) ≤50 >50~100 ReL (MPa) ≥345 ≥335 Rm (MPa) ≥490 ≥490 A (%) ≥20 ≥21 3.2焊缝V型缺口低温(-20℃)冲击功不低于47J。若冲击试验的每一组(3个)试样试验结果的平均值不低于规定值,且任一试验结果不低于0.7倍的规定值,则判为合格;当试验结果未满足上述要求,允许从同一试件上再取一组(3个)附加试样重新试验,若总计6个试验结果的平均值不低于规定值,且低于规定值的试验结果不多于3个(其中,不得有2个以上的试验结果低于0.7倍的规定值,也不得有任一试验结果低于0.5倍的规定值),则可仍判为合格,否则,判为不合格。
3.3对接接头弯曲180°,试样受拉面没有裂纹,或仅在棱角处有撕裂且裂纹长度不大于3mm时,判为合格;当试验结果未满足上述要求,则允许从同一试件上再取一个试样重新试验,若试验结果满足上述要求,则仍判为合格,否则,判为不合格。
3.4接头硬度不大于HV350。
4、力学性能试验项目及试样数量(个)
① 对接接头力学性能试验项目、试样数量见表1。
② 全熔透角焊缝、坡口角焊缝、T形接头角焊缝力学性能试验项目及试样数量见表2。
表1 对接接头力学性能试验内容、试样数量表
试 件 型 式 试 验 项 目 试验 数量 试 验 方 法