doc
图6 大模板搭设示意图
图 7 楼梯踏步模板支设示意图(一)图 8 楼梯踏步模板支设示意图(二)doc15
doc
图 9 门窗
洞口模板示意图
四、模板工程施工 1、基础底板模板
混凝土底板外模及±0.000 以下基础外围(包括基础地梁和独立承台)模板,采用基础模板,基础开挖时应注意留够相应的工作空间,以保证浇筑混凝土时模板的背面间隔1m 可以增加水平支撑,以保证底部模板强度。 2、承台模板
承台外侧模板采用组合木模板,φ48 钢管扣件架支撑系统(见上)。 3、柱模板
工艺流程:测量放线→轴线边线→绑立杆顺水→安装角柱模板→经纬仪校正固定→安装校正中间柱→检查轴线尺寸及加固情况。
本工程框架多数为方形柱。模板采用国产黑胶合板制做,模板的背面用50×100
doc16
doc
木方,间距不大于150,用平头螺丝将竹胶板同木方拧紧。安装时,模板紧固使用卡具双8 号槽钢制做,其间距为400,大于1200 的柱中间用φ20 对拉螺栓拉紧间距同卡具,柱模的上口加一个用∠ 45×45 角钢加工的柱箍。柱模板采用φ48 钢管架支撑系统,柱模板下端采取点焊于底部柱箍筋上的短钢筋头预以控制位移,钢管支撑采用浇筑梁板时,留地锚φ25 长600,每棵柱留8 根(柱模板构造与支撑见示意图)。阳角接缝处加自粘性泡沫密条, 防止漏浆。 4、梁模板
根据梁的截面尺寸,用国产黑胶合板加工定型成梁底模和梁侧模, 阳角处粘一条自粘性泡沫密封条, 以防止阳角跑浆。底模和侧模采用φ 48 钢管和管件进行加固支撑,具体支撑见示意图。 5、顶板模板
( 1) 采用国产黑胶合板原板, 主龙骨采用100mm×100mm 的方木,次龙骨采用100mm×50mm 方木。
( 2) 模板支撑体系采用满堂架式脚手架, 该架子具有结构简单、杆件力学性能好、工作安全可靠、拆装方便、零部件损耗低等优点。以确保非吊顶房间混凝土的成型质量 。 6、梁柱节点模板
梁柱节点施工是模板工程中的重点和关键,结合工程构件尺寸特点,施工中专人放样, 采用定型非标模板配合流水施工。加固采用对拉螺栓和槽钢进行加固。
doc17
doc
7、楼梯模板
采用国产黑胶合板原板加工成的定型模板,对梯梁、梯板交界处也要加工定型模板。支撑同顶板(见示意图)。
楼梯模板施工根据实际层高放样,先支设平台梁及平台模板,再支设楼梯段底模,然后支设已按图纸预制好的楼梯外帮侧模,外帮侧模应先在其内侧弹出底板厚度线,钉好固定侧板的挡木,在现场装钉侧板。
靠墙一侧设置一道反楼梯侧板,以便吊装踏步侧板。梯步高度要均匀一致,特别是最下一步及最上一步的高度,必须考虑到地面装修层厚度,防止因装修层厚度的不同而使踏步高度不协调。为保证装修效果,本工程楼梯休息平台处上下跑梯段第一踏步相错70mm,如图6-4。首末踏踏步高度按装修要求进行适当调整。 8、门窗洞口模板
门窗洞模板为木门框外包12mm 厚国产黑胶板,角部采用100mm×100mm 的角钢抱角,角钢与木门框用螺栓收紧。门、窗框四边利用对拉螺栓收紧,与大模贴紧,门窗框的厚度为墙厚加2mm。预留洞口模板采用黑胶板,中间支撑50mm×50mm 的木龙骨,预先加工的留洞盒,现场摆放在墙体钢筋上,每个角上焊接纵横限位钢筋(400 mm 长φ16)并加固牢固,洞口四边用海绵条贴严,且于洞盒模板下边留设适当的排气孔。对于柱墙上的梁头位置,采用密目钢丝网片两层进行留茬处理。 门窗洞口模板根据洞口尺寸加工成定型模板(具体见图10): 9、后浇带模板支设
doc18
doc
后浇带处模板支设方法同平台顶板,后浇带处模板采用整块国产黑胶板支设,但模板与支撑在后浇带缝隙边各200mm 处与平台模板断开,以便顶板拆模时不影响后浇带处的模板。待后浇带处混凝土浇筑完毕达到拆模强度后方可拆除此部位模板。 五、模板拆除
模板尽可能及时拆除, 有利于模板的周转和加快工程进度。拆模要掌握时机, 应使混凝土达到必要的强度,混凝土的强度以同条件养护试块的抗压强度为准。拆模具体要求如下:
(1)按设计、施工规范要求单独编制拆模技术交底,并实行拆模申请制度,经模板工长提出书面拆模申请,经技术负责人批准后方可拆模。
(2)墙模的拆除时间根据天气温度控制,拆模时应保证其棱角、表面不因拆除模板面受损坏后,方可拆除。
(3)墙体、柱在混凝土强度达到1.2MPa以上, 混凝土不掉角时开始拆除模板。顶板模拆除时,混凝土强度达设计强度的75%以上(约7~8d),除留养护支撑以外其余模板可以拆除,养护支撑间距不大于3000mm。具体为:将可调螺旋旋向下退100mm,使龙骨与板脱离,先拆主龙骨,后拆次龙骨,最后取顶板模。拆除时人站在碗扣架下,待顶板上木料拆完后,再拆除碗扣架,只保留养护支撑不动。混凝土强度以同条件养护试块抗压强度为依据,故顶板混凝土应多做一组同条件养护块,以此试块抗压强度确定。预应力梁、板底模支撑无粘结板应在张拉后、有粘结梁应在灌浆强度达到20MPa 方可拆除。悬挑结构混凝土强度达到设计强度标准值的100%才能拆
doc19