好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

筏板钢筋支架选材及支撑方案经济性对比

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

筏板钢筋支架选材及支撑方案可行性对比

第一章 方案设计与计算

方案一:采用角钢和钢筋配合使用作为支撑架材料用量计算

选前篇文章中的例子工程作为计算对象,单栋房子基础面积为992平方米:L50*4横梁布置为:长向@1.2米,短向长向@1.2米;立L50*6柱长向@1.2米;中间层网筋为直径16的钢筋@1.2米(可代替温度筋);斜撑每个立柱两根Φ16,长1米:

一、材料计算如下:

1、 横梁(长向)总长:808米;横梁(短向)总长:786米;

小计:808+786=1594米

重量:1201 m *3.059kg/m=4876.046 kg 2、 立柱:376根*2米=752米

重量:752*4.465 kg/m=3357.68kg 3、 中间层钢筋网:总长:808+393=1201米

重量:16-12=4mm 则:1201*0.09872 kg/m=118.56 kg

4、 斜撑:376*2*1米=752米

重量:752*1.58 kg/m=1188.16kg 二、材料重量汇总:

重量合计:4876.046 +3357.68+118.56+1188.16=9540.446kg

方案二:采用钢管和钢筋配合使用作为支架材料用量计算

选前篇文章中的例子工程作为计算对象,单栋房子基础面积为992平方米:Φ48*3.5钢管横梁布置为:长向@1.5米,短向长向@2.0米,每方格的四角设钢管立柱,钢管最后需取出;另在底层筋与面层筋之间设钢筋拉结筋(或称为立柱)Φ25 @0.6米;中间层网筋为直径16的钢筋@1.0*1.0米(可代替温度筋): 一、材料计算如下:

1、Φ48*3.5钢管横梁总长度:1160米

2、Φ48*3.5钢管立柱总长度:320根*2.5米=800米 3、Φ25钢筋拉结筋总长:2750个*2.3米=6325米

重量:6325 m *3.856 kg/m = 24390.781 kg 5、 中间层马凳支撑铁:

每个三角形:0.98*2+0.33=2.29m 每平米设一个,总个数为:992个 则:总长为:992*2.29m=2271.68 m 重量为: 2271.68 m*3.856 kg/m=8759.598 kg 6、 马凳上设通长筋用于支撑中间层温度钢筋网片:

总长:992平方米/(1米*1米)*(1米+1米)=1984米 重量:16-12=4mm 则:1984*0.09872 kg/m=195.86 kg

7、 Φ48*3.5钢管总米数:1160+800=1960米 (因钢管需回收,只计租金等费)

二、材料重量汇总:

钢筋总重量:24390.781+8759.598+195.86=33346.239 kg

方案三:采用钢管作为支架材料用量计算

选前篇文章中的例子工程作为计算对象,单栋房子基础面积为992平方米:Φ48*2钢管横梁布置为:长向@1.5米,短向长向@1.2米,每方格的四角设钢管立柱,在立柱底端设扫地杆,距地200mm,所有钢管最后不需取出;另在中间层网筋设直径16的钢筋@1.2*1.5米(可代替温度筋),该钢筋搁置在焊于钢管立柱上的L形钢筋钩内: 一、材料计算如下:

1、Φ48*2钢管横梁总长度:1506*2=3012米 2、Φ48*2钢管立柱总长度:576根*2.0米=1152米 3、Φ48*2钢管总米数:3012+1152=4164米 重量:4164米*2.269=9448.12 kg 4、扣件总数:

十字扣:576*2=1152个 (注:扫地杆、顶杆) 接头扣:502个

5、Φ22钢筋拉结筋总长:576个*0.2米=115米 重量:115m *2.986 kg/m = 343.39 kg

6、马凳上设通长筋用于支撑中间层温度钢筋网片:

总长:992平方米/(1.2米*1.5米)*(1.2米+1.5米)=1488米 重量:16-12=4mm 则:1488*0.09872 kg/m=146.9 kg

二、材料重量汇总:

1、钢筋总重量:343.39+146.9=490.29kg 2、钢管总重量:9448.12 kg

3、两者(1、2)合计:490.29+9448.12=9938.41 kg

第二章 方案材料用量经济性对比

一、 经济性对比

方案一:角钢 4876.046 +3357.68=8233.726kg*5500=45285元

钢筋:118.56+1188.16 =1306.72 kg*4200=5488元 小计: 4528+5488=50733元

9.54吨*单价5500 =52470元

方案二:钢筋 33.37吨 *单价4200 =140028元

钢管租金等费用:1960米*0.01元/天*15=294元

小计: 140028+294=140322元

方案三:钢管 9.94吨 *单价4200=41748元 扣件个数:1654个*单价6=9924元

小计: 41748+9924=51672元

注:焊接在班组承包合同范围内,即使不在合同内,由项目电工人员焊接,该人员为月薪制,因此,该项可不参与比较。

第三章 方案技术性及可操作性对比

一、 技术性及操作性比较:

方案一:

1、 标高控制:做好防水保护层面的找平工作和立柱下料长度准确,做到了这两点,则整个角钢网片的顶标高(即筏板面层钢筋标高)就能满足设计要求。 2、 该支架砼浇筑时不拆除,避免了支架整体稳定性受到破坏,保证了施工过程中的安全。

3、 整个角钢支架可以在筏板底绑扎前按单元格进行焊接,在底筋绑扎完一部分时,即可放入已焊接好的单元格进行拼装,这样节省了时间和窝工现象。 4、 中间层钢筋网采用Φ16,该钢筋网格焊接角钢立柱上,在绑了部分温度筋后,可在其面上铺设架板,用于工人站在其板面上绑扎筏板中间层温度筋网片和面筋。避免了施工中因失足,而造成的身体伤害事故。

5、 角钢形成的方格网片为1.2*1.2m,该空间足够一至两人在同一方格网进行操作,有了足够的工作面,这样既保证了施工安全,又保证了施工质量。 方案二:

1、 标高控制:即使防水保护层面标高控制的很准确,并符合设计要求,在搭设钢管支架水平杆时,必须设专人操平,负责每根立杆位置的标高,且不能一次到位,需多次调整。特别是过低时,将其向上提高,比较麻烦,也存在很大安全隐患。

2、 该支架砼浇筑后,钢管须拆除,拆除后必须专人负责监督工人在砼未初凝前进行二次振捣。如果拆除过早,支架整体稳定性将受到严重破坏,容易直接导致失稳而坍塌,造成安全事故和质量事故;如果拆除得过晚,因为是高

筏板钢筋支架选材及支撑方案经济性对比