……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
高淳区胜利圩堤防加固工程施工一标段
施工单位:日 期:
工 程 项 目 检 测 计 划
亨泰水利工程集团有限公司 2018年2月1日
- 0 -
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
目 录
一、工程概况及试验检测概述……………………………………………2 二、加固堤长土方填筑工程检测划,……………………………………3 三、沥青砼路面工程检测计划……………………………………………6 四、重建西莲徒门新建沉螺池工程检测计划……………………………8 五、重建西莲电排站工程检测计划………………………………………9 六、其它说明………………………………………………………………11 七、审查意见表……………………………………………………………11
- 1 -
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
一、工程概况及试验检测慨述
(一)、工程概况 1、工程地理位置
高淳区胜利圩堤防加固工程施工一标段(项目名称)施工建设地点为南京市高淳区乌溪河左岸和水阳江干流左岸。 2、工程主要内容
高淳区胜利圩堤防加固工程施工一标段主要工作内容包括:
1)桩号 SL0+000-SL0+205,加固堤长 0.205KM,堤顶 4.5m 宽沥青砼路路面,外坡预 制块护坡+草皮护坡,堤内 9m 高程设戗台,堤外 8m 高程 10 宽设平台。
2)桩号 SL0+205-SL2+224,加固堤长 2.019KM,堤顶宽 4.5m 宽沥青砼路面,外坡 预制块护坡+草皮护坡,堤内 9m 高程设戗台,堤内脚 15m 范围填塘。 3)桩号 SL1+991,重建西莲徒门新建沉螺池。 4)桩号 SL2+010,重建西莲电排站。
5)桩号 SL2+224+SL3+803,加固堤长 1.182KM 堤顶 4.5m 宽沥青砼路面,外坡预制 块护坡+草皮护坡,堤内设 15m 宽 8m 高程盖重平台,堤内脚 15m 范围内填塘。 6)桩号 SL3+803+SL5+700,加固堤长 1.897KM,堤顶 4.5m 宽沥青砼路面,外坡预 制块护坡+草皮护坡,堤内 9m 高程设戗台,堤内脚 15m 范围填塘。
7)桩号 SL3+406-SL3+803,加固堤长 0.397KM,堤顶 4.5m 宽沥青砼路面,外坡预 制块护坡+草皮护坡,堤内设 10m 堤外 8m 宽高程盖复平台。
(二)、编制依据
《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-2007) 《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008
《江苏省水利工程施工质量检验评定规范》(DB32/T2334.1-2013) 《水工混凝土施工规范》(SD207—82) 《涵洞工程施工规范》(SL260-98) 《土工试验规程》(SL237-1999) (三)、试验检测总体安排:
- 2 -
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
1、原材料
我标段使用的砼由有资质的生产厂家供应的商品混凝土,其原材料试验报告、配合比报告及相关资料由生产厂家提供。
钢筋钢板原材料试验、钢筋焊接试验、管材、烧结砖等特殊材料试验均委托有相关资质的检测单位进行检测。
所有原材料均实行见证取样送检,详细的检测计划见下文。 2、中间工序检验
本工程的中间工序检测主要是对钢筋、模板的加工、安装和砼的浇筑过程进行检测,同时对砼试件取样进行见证。中间工序的检测,先按照公司的“三检”制度进行自检后,报监理检测合格后即可进入下一工序。 3、砼、砂浆试件抗压强度检测
本标段所有的砼、砂浆试件均实行见证取样送检。
二、加固堤长土方填筑工程检测划
工程概况:
本标段桩号 SL0+000-SL0+803,加固堤长 4700m,施工内容包括:清基、土方开挖、土方回填。
1、原材料检测计划 材料名称 土 规格 击实试验 液塑限试验 部位 基槽土方回填 工程量 单位 万m3 检验依据 检验频率 5000m3一批或土样变化 检测数量 51 51 备注 25.9 SL237-1999
三、沥青砼路面工程检测计划
工程概况:
堤顶为 4.5 米宽沥青砼路面,道路结构为 20cm 石灰土基层,30cm 水泥稳定碎石基层,6cmAC20 沥青面层,4cmAC13 沥青面层。
- 3 -
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
1、原材料检测计划 序号 1 检测项目名称 路基压实度试验 路基弯沉试验 水泥稳定碎数量 32427㎡ 32427㎡ 23382㎡ 检测频度 检测组数 1000㎡/3点 20m/点 1000㎡/3点 24组 使用部位 路基工程 备注 2 24 组 路基工程 3 石层压实 24组 路基工程 水泥稳定4 碎石层弯沉试验 5 沥青路面 压实度 沥青路面弯4700m 20m/点 235组 路基工程 19853㎡ 4700m 1000㎡/3点 20m/点/路幅 20组 路基工程 6 沉值检测 235组 路基工程 四、重建西莲徒门新建沉螺池工程检测计划
工程概况:
新建二坝、西莲沉螺池工作段长 16.5m,C25 钢筋砼挡螺墙高 4.3m,设 6 个挡螺孔, 单孔高 1.0m,宽 1.0m。进水口采用 C20 预制砼护砌,出水口顺接原渠道。池底采取块 石挤淤,块石抛投深度 1.0m。 1、原材料检测计划 2、 材料名称 规格 Φ10 Φ12 钢筋 Φ16 Φ18 Φ20
部位 工程量 15.2 单位 t t t t t - 4 -
检验依据 检测频率 检测数量 1 备注 消力池砼结构闸室、启闭机房砼结构 21.1 54.4 12.9 14.8 同炉同批GB/T228-2002 号不大于60T为一批 1 1 1 1