混凝土冬期施工案
一、工程基本概况:
1:工程结构说明:
鑫威时代广场项目从2010年5月正式开工,建筑面积121966平米。地下三层,地上25层;地上主楼总高度99.2米;裙楼地上5层,檐口高度24.55米。房屋主要用于酒店服务业和办公楼商业,结构类型为框架剪力墙结构,设计使用年限为50年。主体项目预计2011年10月底封顶完工。此项目地理位置位于区东环路和鄂托克西街十字东南角,与长途汽车站相邻。
本项目平面尺寸东西向104.7米,南北向108.3米。占地面积较大。
2:2010年度工期计划安排
目前已是10月中旬,气候已慢慢变冷。根据施工和建设原签订的合同,本工程原则上不考虑冬季施工。我计划根据鄂尔多斯市建筑行业或政府部门每年的冬季停工令适时停工。比如每年的11月15日为冬季停工时间。
目前时间到11月15日约有40天左右,根据本工程的
专业资料
.
实际情况和计划安排,各工作段到停止日进度说明如下:
酒店主楼:完成地上五层;
办公楼主楼:完成地上四层,力争五层; 酒店裙楼:完成地上四层,力争五层;
第三标段裙楼:整体完成地下三层出正负零地面,局部完成地上一层,力争2层。
一. 关于混凝土冬期施工的状况说明
1:冬期施工的概念
根据标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》冬期施工期限划分原则:“根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5 。C时进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5 。C时解除东期施工。”根据这一规定条文我计划在未来40天依据当地气候变化必须做好冬期施工准备。
2:鄂市区10月份、11月份气温状况
专业资料
.
鄂尔多斯市处于我国北高寒地区,据了解,区一般来说进入10月后气温变化较大,特别在有降雨或降雪的时期气温下降明显,并且风大。11月份气温能降低到零下十几度‘
3:冬期混凝土施工原理分析:
混凝土冬期施工理论和法的探索研究认为,当环境温度降到5 ℃时,只要采用适当的施工法,避免新浇混凝土早期受冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得像在天暖施工时的效果。
混凝土冬季施工的一般原理:混凝土拌和物浇灌后之所以能逐渐凝结和硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化的。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也较快;而当温度降低到0 ℃时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相。这时参与水泥水化作用的水减少了,因此,水化作用减慢,强度增长相应较慢。温度继续下降,当存在于混凝土中的水完全变成冰,也就是完全由液相变为固相时,
专业资料
.
水泥水化作用基本停止,此时强度就不再增长。水变成冰后,体积约增大9%,当混凝土毛细含水率超过91.70%界值时,结冰就会产生约2 500kg/cm2的冰胀应力。这个应力值常常大于水泥部形成的初期强度值,使混凝土受到不同程度的破坏(即早期受冻破坏)而降低强度。此外,当水变成冰后,还会在骨料和钢筋表面上产生颗粒较大的冰凌,减弱水泥浆与骨料和钢筋的黏结力,从而影响混凝土的抗压强度。当冰凌融化后,又会在混凝土部形成各种各样的空隙,降低混凝土的密实性及耐久性。
由此可知,在冬期混凝土施工中,水的形态变化是影响混凝土强度增长的关键。水在混凝土中的形态进行的大量研究结果表明,新浇混凝土在冻结前有一段预养期,可以增加其部液相,减少固相,加速水泥的水化作用。研究还表明,混凝土受冻前预养期愈长,强度损失愈小。混凝土化冻后(即处在正常温度条件下)继续养护,其强度还会增长,不过增长的幅度大小不一。对于预养期长,获得初期强度较高的混凝土受冻后,后期强度几乎没有损失。而对于安全预养期短,
专业资料
.
获得初期强度比较低的混凝土受冻后,后期强度都有不同程度的损失。
由此可见,混凝土冻结前,要使其在正常温度下有一段预养期,以加速水泥的水化作用,使混凝土获得不遭受冻害的最低强度,一般称临界强度,即可达到预期效果。对于临界强度,我国规定为不低于设计标号的30%,也不得低于3.50MPa。
三.我施工冬期砼施工采取的有关措施
1.冬期施工主要解决以下问题
冬季施工条件和环境对砼浇筑极为不利,准备工作时间短,技术要求复杂,是质量事故的多发季节。质量事故的出现具有隐蔽性、滞后性,事故处理难度大,影响工程的使用寿命和质量。
鉴于砼施工环节比较多,冬期施工应从各个工序进行有效地控制。不但要做好商砼站面的工作,而且要组织好施工现场的浇捣保养工作。
专业资料