编号:Q/×××
10kV ××××线制作电缆终端头作业指导书
编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 作业负责人:
作业日期 年 月 日 时至 年 月 日××供 电 公 司×××分公司
时1范围
本作业指导书针对10kV××线电缆终端头制作工作编写而成,仅适用于该项工作。
2 引用文件
DL409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) SDJ 206-87 架空配电线路设计技术规程
GB 50173-92 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范 DL/T 601-1996架空绝缘配电线路设计技术规程 DL/T 602-1996架空绝缘配电线路施工及验收规程
3工作前准备 3.1准备工作安排
√ 序号 内 容 安全措施 (1)停电仔细核对现场线路双重称号及色标,准确无误后方可开始作业。 (2)用合格的验电器对停电线路验电,验明确已无电压后,按工作票上的要求挂接地线,凡有可能来电的分支线及低压线也要停电、 1 现场勘察 验电、装设接地线,做好做全现场的安全措施。 (3)如工作地段地处闹市区,行人、车辆较多时,还须在工作地段四周装设遮栏或围绳,悬挂明显的警示标志并派专人看守。 (4)回填土情况,清除障碍物。 责任人 备 注 2 召开班前工作会议 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 组织学习本次作业指导书: 做好危险点分析: 交待安全注意事项: 学习制作技术标准: 交待人员分工 工器具及材料准备 3 4 5 明确工作任务 确定作业方法 签发工作票 电缆终端头制作 停10kV××线 提前一天填写电力线路第一种工作票 3.2人员要求
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 内 容 作业人员应情绪稳定精神集中,身体状况良好 制作人员应持有安全考试合格证,具备相应资质,参加人员均为熟练工 工作人员应着装整齐,个人工具和劳保用品应佩戴齐全 责任人 备 注 作业人员共计约5人,其中工作负责人(监护人)1人,电缆制作人员2人,试验人员1人,记录人员1人。 多个电缆头安装可酌情增加制作人员。 工作负责人职责:1.应承担电缆制作方案制定、安全监督的现场确认和原始记录审核;2.对工作中的安全负责,可自身担当,也可指定参加作业的一名人员担任监督。 作业人员的职责:准备试验仪器设备,进行试验接线、操作、测量等如实记录数据,编写试验报告。 作业人员应自觉维护所用仪器设备,包括去现场前确认仪器设备的可用性,试验完成后交还仪器设备时复核其状态,如实记录和反映存在或出现的问题。 3.3工器具
√ 序号 1 2 名 称 绝缘拉杆 验电器 型号/规格 10kV专用 10kV专用 单 位 副 支 数 量 1 2 备 注 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 绝缘手套 高压接地线 安全围栏 警示牌 安全带 传递绳 脚扣 兆欧表 高压试验器 兆欧表 对相器 电缆矫正器 铁锯 锉刀 断线钳 钳压机 套筒扳手 电工工具 10kV专用 10kV专用 4公分-20m、15m 220KV/60KV 2500V 副 组 m 块 条 条 副 台 套 块 台 只 把 把 把 把 套 副 1 1 15 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3.4 材料
√ 序号 名 称 型号/规格 单 位 数 量 备 注 1 2 3 4 3.5危险点分析
√ 序号 内 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 认真执行停电、验电、挂接地线安全技术措施 验电工作应由两人进行,一人验电,一人监护 验电要使用合格且电压等级相同的验电器,验电人员应戴绝缘手套; 装设接线工作,先装接地端,后接导线端,拆时与此相反。 电缆头装设接地线必须逐项进行放电后再装接地线 电缆穿入保护管时,施工人员的手臂与管口应保持一定距离 作业人员应防止被地下障碍物绊倒 试验现场应装设遮拦,并向外悬挂“止步,高压危险”的标示牌,试验时电缆另一端应派专人看护 变更试验接线时,应首先断开试验电源,将被试电缆逐项多次放电,并将升压设备的高压部分短路接地 试验没有结束前,严禁试验电缆头所在杆塔 测试验绝缘电阻时,测完一项后,应将该相放电后方可进行另一项测量工作 工作结束后核对相位并做好标记 电缆接引后再进行检查与核 电缆吊杆、拆接地线时,应先检查杆根、登高工具是否良好,安全带应系在牢固的构件上,使用梯子应有人扶持或绑牢 作业人员戴好安全帽防止上端掉落材料、工器具,砸伤下方人员,使用传递绳传递工具、材料 3.6安全措施
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 认真执行工作票制度、明确各级人员的安全职责 进入工作现场,正确佩戴安全帽。高空作业正确使用安全带。 未完成工作许可手续前,工作班成员禁止进入工作现场。 高压试验工作不得少于两人,按《安规》要求进行试验工作,有专人监护,一人操作。试验负责人应对全体试验人员详细交待试验中的安全注意事项 。 注意装置的正确接线,试验装置的金属外壳应可靠接地,试验电源应有明显的断开点。 工作现场应装设遮拦或围栏,向外悬挂“止步,高压危险”标志牌,电缆另一端应派专人看守,防止人员靠近。 进入工作现场,正确佩戴安全帽。高空作业正确使用安全带。 未完成工作许可手续前,工作班成员禁止进入工作现场。 内 容 3.7作业分工
√ 序号 1 2 3 作 业 内 容 分组负责人 作业人员 4作业阶段 4.1开工
√ 序号 1 2 3 履行开工手续 宣读工作票、危险点及安全措施、任务分工并提问作业人员,作业人员签字 作业前对工器具、材料进行清点检查 内 容 作业人员签字 4.2作业内容及标准
√ 序号 1 2 作业内容 电缆校潮 直流耐压试验 作业步骤及标准 电缆应干燥无无潮气 测试合格后方可进行电缆终端头制作 安全措施注意事项 责任人签字 3 剥除外护层 将电缆固定在便于安装位置,矫直1m长电缆端头,从电缆端部量取长度L及L减300MM刻出环形痕,剥除300MM 段的外护层,一般长度L户内头为500MM,户外头为700MM. 在距电缆下端外护层断口30MM处的铠装上进行绑扎,绑扎方法可用φ2.0mm的铜线绑扎4匝,用铁锯在绑线的末 端侧1MM处锯环形痕,深度为铠装厚度的2/3,剥除末端外护层及铠装 4 剥除铠装层 剥除内衬层 保留10mm内衬层(或内护层),其他剥除,用聚氯乙烯带 临时绑扎每项端头铜屏蔽,以防松散 (1)将铠装30mm宽打光,将一铜编织地线一端向下(电缆末端为上,本体端为下),另一端头顶铜线绑线平放贴紧在打光的铠装上,用恒力弹簧将铜编织地线与铠装可靠绕箍。在外护层断口下25mm处绕包二层防水胶带(对户内终端头应包二层斯高25#绝缘带,拉伸率100%); (2)将另一铜编织地线的一端向下,另一端拆分三等分,将恒力弹簧分别绕箍在距外护层断口上90mm处的铜屏蔽 上,两根铜编织地线之间距离应大于30mm; (3)在铠装上包绕4到8层斯高23#绝缘带,拉升率100%,使用铜屏蔽引出地线与铠装绝缘; (4)在两根铜编织地线下端分别镀锡套上接地端子压接 (5)在第一层防水胶带(户内终端头用斯高23#绝缘带)的外面再绕包第二层防水胶带,并将引出接地包中间。 将冷收缩分支套,套至三芯分支处(尽量往下),先收缩下端逆时针方向抽掉芯绳,用同样方法分别收缩分支部分 直至完全收缩 固定地线 安装分支套 4.3竣工
√ 序号 1 2 3 4 内 容 做好试验数据的记录并存档,并由工作负责人审核签字 清点试验设备、仪表及材料 检查接地线是否全部拆除,并核对数量 工作负责人向配网调度汇报,履行工作终结手续 负责人员签字 5 消缺记录
√ 序号 缺 陷 内 容 消除人员签字 6 验收总结
序号 1 2 验收评价 存在问题及处理意见 检 修 总 结 7 指导书执行情况评估
符合性 评估内容 可操作性 优 良 优 良 存在问题 改进意见 可操作项 不可操作项 修改项 遗漏项 8附录
8.1施工现场布置图图
8.2施工流程图
制作电缆终端头标准化作业指导书
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)