好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

倒闸操作管理规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

倒闸操作管理规定

1 总则

1.1 为保障人身安全,规范操作管理,防止发生电气误操作等事故, 依据国

家电网公司《电力安全工作规程》特制定本制度。

1.2 本制度规定了电站电气设备操作的基本安全要求和操作要求, 内 容主要

是对倒闸操作的安全规定、技术规定,操作票的管理、倒闸操 作顺序、执行程序等。

1.3 本制度适用于电站从事电气设备操作的运行人员。 2 倒闸操作的安全规定

2.1 操作人员应由经培训考核合格的人员担任。

2.2 倒闸操作应二人进行,其中对设备相对熟悉的人做操作监护人。 特别重

要和复杂的倒闸操作由熟练的运行人员操作,运行值长监护。

2.3 运行人员必须明确所有运行设备的划分, 凡属范围内设备的一切 倒闸操

作,均应按值长下达的命令进行,操作后应立即向值长回令。

2.4 调管设备的操作只接受调度单位的调度指令。 倒闸操作任务涉及 到两个

调度单位的调度时, 运行人员应分别接受两个调度的指令, 如 调度明确由一个调度单位统一下令时亦可执行操作。

2.5 倒闸操作必须经运行值长安排操作受令人复诵无误后执行。值长 发布指

令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称(即设 备名称和编号)。下令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的 全过程(包括对方复诵指令

和听取指令的报告时)双方都要作好记录。

2.6 操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有 疑问时

应向下令人询问清楚无误后执行。

2.7 除特殊规定外倒闸操作必须使用操作票,每张操作票只能填写 一个操

作任务。操作票管理按照《操作票管理办法》规定执行。

2.8 倒闸操作可以通过就地操作、远控操作完成。遥控操作的设备 必须满

足有关技术条件。

2.9 用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器、跌落保 险等必

须用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。

2.10 雨天操作室外高压设备时, 绝缘棒应有防雨罩, 还应穿绝缘靴。 接

地网电阻不符合要求时,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行 倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。

2.11 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘 夹钳,

并站在绝缘垫或绝缘台上。

2.12 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到 实际位

置时可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、 遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化, 才能确认该设备已操作到位。

2.13 当地进行倒闸操作时应穿纯棉工作服,不得卷起袖口和裤腿、 并佩戴

安全帽。

2.14 解锁工具、钥匙,应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁 擅自使

用解锁工具

,钥匙。如确需解锁时,应经运行值长批准。解锁工具,钥匙使用后 应及时

倒闸操作管理规定