1 总则
1.1 为保障人身安全,规范操作管理,防止发生电气误操作等事故, 依据国
家电网公司《电力安全工作规程》特制定本制度。
1.2 本制度规定了电站电气设备操作的基本安全要求和操作要求, 内 容主要
是对倒闸操作的安全规定、技术规定,操作票的管理、倒闸操 作顺序、执行程序等。
1.3 本制度适用于电站从事电气设备操作的运行人员。 2 倒闸操作的安全规定
2.1 操作人员应由经培训考核合格的人员担任。
2.2 倒闸操作应二人进行,其中对设备相对熟悉的人做操作监护人。 特别重
要和复杂的倒闸操作由熟练的运行人员操作,运行值长监护。
2.3 运行人员必须明确所有运行设备的划分, 凡属范围内设备的一切 倒闸操
作,均应按值长下达的命令进行,操作后应立即向值长回令。
2.4 调管设备的操作只接受调度单位的调度指令。 倒闸操作任务涉及 到两个
调度单位的调度时, 运行人员应分别接受两个调度的指令, 如 调度明确由一个调度单位统一下令时亦可执行操作。
2.5 倒闸操作必须经运行值长安排操作受令人复诵无误后执行。值长 发布指
令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称(即设 备名称和编号)。下令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的 全过程(包括对方复诵指令
和听取指令的报告时)双方都要作好记录。
2.6 操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有 疑问时
应向下令人询问清楚无误后执行。
2.7 除特殊规定外倒闸操作必须使用操作票,每张操作票只能填写 一个操
作任务。操作票管理按照《操作票管理办法》规定执行。
2.8 倒闸操作可以通过就地操作、远控操作完成。遥控操作的设备 必须满
足有关技术条件。
2.9 用绝缘棒操作、加装绝缘挡板、操作机械传动的断路器、跌落保 险等必
须用验电器验电或拆、挂接地线时,应戴绝缘手套。
2.10 雨天操作室外高压设备时, 绝缘棒应有防雨罩, 还应穿绝缘靴。 接
地网电阻不符合要求时,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行 倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。
2.11 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘 夹钳,
并站在绝缘垫或绝缘台上。
2.12 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到 实际位
置时可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、 遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示己同时发生对应变化, 才能确认该设备已操作到位。
2.13 当地进行倒闸操作时应穿纯棉工作服,不得卷起袖口和裤腿、 并佩戴
安全帽。
2.14 解锁工具、钥匙,应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁 擅自使
用解锁工具
,钥匙。如确需解锁时,应经运行值长批准。解锁工具,钥匙使用后 应及时