好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气知识培训内容

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

电气方面培训内容

一、术语和定义

1. 接地体(极):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(极)。接地体分为水平接地体和垂

直接地体。

2. 自然接地体:可利用作为接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑的基

础、金属管道和设备等,称为自然接地体。

3. 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的在正常情况下不载流的金属导体,称为接

地体。

4. 接地装置:接地体和接地线的总和,称为接地装置。

5.接地:将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称为接地。

6. 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。

7. 零线:与变压器或发电机直接接地的中性点连接的中性线或直流回路中的接地中性线,称为零线。

8. 保护接零(保护接地):中性点直接接地的低压电力网中,电力设备外壳与保护零线连接称为保护接零(或保护接地)。

9. 安全接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电。为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。

10. TN系统:TN电力系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接,按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下三种形式:

1).TN-S系统.如图:

精选文档 外露可导电部分电气系统接地点.

2).TN-C系统.如图:

3).TN-C-S系统.如图:

11. TT系统

TT系统有一个直接接地点,电气设施的外露可导电部分接至电气上与电力系统的接地点无关的接地极。如图

外露可导电部分电力系统接地点外露可导电部分电力系统接地点电子系统接地点外露可导电部分精选文档

.

注:L1(即A)相为黄色,L2(即B)相为绿色,L3(即C)相为红色;按国际电工委员会(IEC)规定,中性线淡蓝色、保护线黄、绿双色。

二、部分国家标准及参考标准

1. 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254 2. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169 3. 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259 4. 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 GB50256 5. 电气装置安装工程爆炸和火灾坏境电气装置施工及验收规范 GB50257 6. 电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258 7. 10kV及以下变电所设计规范 GB50053 8. 建筑物防雷设计规范 GB50057 9. 通用用电设备配电设计规范 GB50055 10. 供配电系统设计规范 GB50052 12. 低压配电设计规范 GB50054

13. 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058 14. 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)DL408 15. 电业安全工作规程(电力线路部分) DL409

三、现象与说明

1. 接地:具体表现在各电气屏、柜、箱等到各用电设备及其附属的金属平台、构架、立柱等等,均存在接

地不规范或不全。如屏、柜、箱等大多数箱体有接地,但门盖均未见接地。部分经整改后稍有改进,但仍不规范。如出现有数条PE线互相缠绕在一起,或在一条PE线削开一段皮就将另一条PE线缠上去,根本未用接线柱或接线排,还有未能接线端子进行接线;更有的用气枪将PE线打在门盖,而接触面上有油漆未刮净,未能形成金属性接触,将会造成接触不良而产生增大接触电阻。

精选文档

电气知识培训内容

.电气方面培训内容一、术语和定义1.接地体(极):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(极)。接地体分为水平接地体和垂直接地体。2.自然接地体:可利用作为接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑的基础、金属管道和设备等,称为自然接地体。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1z6bg01fd44m0xd0pw4b4c2db011p100m9m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享