四、橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。

五、盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。

六、强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

第4.0.5条 直流回路中具有水银接点的电器,电源正极应接到水银侧接点的一端。 第4.0.6条 在油污环境,应采用耐油的绝缘导线。在日光直射环境,橡胶或塑料绝缘导线应采取防护措施。 第五章 工程交接验收

第5.0.1条 在验收时,应按下列要求进行检查:

一、盘、柜的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁整齐。 二、盘、柜内所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固。 三、所有二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。 四、手车或抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠;照明装置齐全。 五、柜内一次设备的安装质量验收要求应符合国家现行有关标准规范的规定。 六、用于热带地区的盘、柜应具有防潮、抗霉和耐热性能,按国家现行标准《热带电工产品通用技术》要求验收。

七、盘、柜及电缆管道安装完后,应作好封堵。可能结冰的地区还应有防止管内积水结冰的措施。

八、操作及联动试验正确,符合设计要求。 第5.0.2条 在验收时,应提交下列资料和文件: 一、工程竣工图。 二、变更设计的证明文件。

三、制造厂提供的产品说明书、调试大纲、试验方法、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

四、根据合同提供的备品备件清单。 五、安装技术记录。 六、调整试验记录。 附录一 本规范用词说明

一、为便于在执行本规范条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下: 1.表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。

2.表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”或“可”; 反面词采用“不宜”。

二、条文中指明应按其它有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

附加说明

本规范主编单位、参加单位和主要起草人名单 主 编 单 位:能源部电力建设研究所 参 加 单 位:交通部水运规划设计院 能源部武汉超高压公司

主要起草人:李志耕 黄佩君 赵以裕 马长瀛

中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程盘、柜 及二次回路结线施工及验收规范 GB 50171—92 条 文 说 明 前 言

根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92,经中华人民共和国建设部1992年12月16日以建标[1992]911号文批准发布。

为便于广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的章、条顺序,编制了《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范条文说明》,供国内各有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄给本规范的管理单位能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。

本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。

第一章 总 则

第1.0.1条 制订本规范的目的及指导思想。 第1.0.2条 本规范的适用范围:

一、本规范总标题为“盘、柜及二次回路结线”,不强调具体名称,使本规范的适用范围更广一些;

二、说明本规范的适用范围包括保护盘、控制盘、直流屏、励磁屏、信号屏、远动盘、动力盘、照明盘及微机控制有关屏、盘以及高、低压开关柜等;二次回路结线包括保护回路、控制回路、信号回路及测量回路等。

第1.0.3条 强调了按设计进行施工的基本原则。

第1.0.4条 本条规定了盘、柜搬运时的基本要求。精密的仪表和元件一般应从盘上拆下运输,对于较重的或精密的装置型设备,如高频保护装置、零序保护装置、逆变装置、距离保护装置、重合闸装置等,必要时可拆下单独包装运输,以免损坏或因装置过重使框架受力变形。尤其应注意在二次搬运及安装过程中,应防止倾倒 而损坏设备。

第1.0.5条 本条规定了盘、柜的保管要求。对温度、湿度有较严格要求的装置型设备,如微机监控系统,应按规定妥善保管在合适的环境中,待现场具备了设计要求的条件时,再将设备运进现场进行安装调试。

第1.0.6条 不得使用淘汰及高能耗产品,新产品均应经鉴定合格。

根据目前有关规定,高、低压开关柜必须采用机械电子部和能源部两部认可的定点厂生产的设备。 第1.0.7条

一、各制造厂提供的技术文件没有统一规定,可按各厂家规定及合同协议要 求; 二、开箱检查时,强调型号、规格符合设计要求,设备无损伤,附件、备件的供应范围和数量按合同要求。

第1.0.8条 强调应遵守国家现行有关安全技术标准的规定。 第1.0.9条

一、对建筑工程,强调按国家现行有关规定执行,当设备有特殊要求时尚应满足其要求。例如基础型钢的安装必须满足本规范第2.0.1条的规定,因为第2.0.1条所述的基础型钢的安装是在建筑工程中进行的。故在建筑工程施工中,电气人员应予以配合,这样才能保证盘、柜安装的要求。

二、强调设备安装前,屋面、楼板不得有渗漏现象,室内沟道无积水等要求,以防设备受潮。

三、强调有特殊要求的设备,在具备设备所要求的环境时,方可将设备运进现场进行安装调试,以保证设备能顺利地进行安装调试及运行。

第1.0.10条 为防止包括地脚螺栓在内的紧固件生锈,应采用镀锌制品,紧固件应尽量采用标准件,以便于更换。

第1.0.11条 该条文是参照国家现行标准《电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件》(JB 616—84)制订的。增加了500kV交、直流模拟母线颜色的规定。

第1.0.12条 目前,继电保护回路、控制回路和信号回路新增加了不少弱电元件,测量二次回路绝缘时,有些弱电元件易被损坏。故提出测试绝缘时,应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施,如将强、弱电回路分开,电容器短接,插件拔下等。测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏。

第1.0.13条 本条的目的是为了运行安全和防止潮气及小动物侵入,对于敞开式建筑物中采用封闭式盘、柜的电缆管口,应作好封堵。

第1.0.14条 本规范与国家现行有关标准规范的关系。 第二章 盘、柜的安装

第2.0.1条 目前国内盘、柜的安装,一般均用基础型钢作底座。基础型钢与接地干线应可靠焊接上,盘、柜用螺栓或焊接固定在基础型钢上。本规范表2.0.1系参照《建筑安装工程质量检验评定标准(自动化仪表安装工程)》(TJ 308—77)中有关规定制订的。

基础型钢施工前,首先要检查型钢的不直度并予以校正。在施工时电气人员予以配合,本条提出的要求是可以做到的。

手车式开关基础型钢的高度,应符合制造厂产品技术要求。

对基础位置误差及不平行度限制,以保证盘、柜对整个控制室或配电室的相对位置。 第2.0.2条 强调按设计要求采取防震措施。因为设计部门掌握盘、柜安装地点的震动情况,据此提出不同的防震措施,如常用垫橡皮垫,防震弹簧等方法。

第2.0.3条 考虑到主控制盘、继电保护盘、自动装置盘等有移动或更换可能,尤其当有扩建工程时,若将盘、柜焊死,插入安装盘、柜时将造成困难,故提出不宜焊死。 第2.0.4条 本规范表2.0.4系参照《建筑安装工程质量检验评定标准(自动化仪表安装工程)》(TJ308—77)中的有关规定而制订的。据了解,有的生产厂家的产品本身尺寸误差较大,

模拟母线参差不齐等,首先应由厂家保证质量,订货时应注意尽量采用“两部”认可的生产厂家生产的合格产品,并在订货合同上予以 强调。

第2.0.5条 特别要注意室外端子箱封闭应良好,箱门要有密封圈,底部要封堵,以防水、防潮、防尘。

第2.0.6条 装有电器的可开启的屏、柜门,若无软导线与屏、柜的框架连接接地,则当门上的电器绝缘损坏时,将使屏、柜门上带有危险的电位,危及运行人员的人身安全。国外对此极为重视,一般均以软导线可靠接地。鉴于国内制造厂的产品尚不统一,为确保安全生产,本条重申此要求。除要求制造厂予以改进外,订货单位也应在订货时提出该项要求。 裸铜软线要有足够的机械强度,强调用裸线以免断线时不易被发现。 第2.0.8条 根据制造厂产品有关要求而制订的。

第2.0.9条 根据原水电部(84)电生监字142号文的要求,开关柜应具有防止带负荷拉合刀闸、防止带地线合闸、防止带电挂地线、防止误走错间隔、防止误拉合开关的“五防”要求,故强调提出这一条款。

由于有的厂家在制造工艺方面存在问题,生产的小车不能互换,失去了小车式柜的这一优点,故强调了小车的互换性。在我国目前生产工艺的情况下,为确保安装质量,出厂时,小车柜的车柜号应对应,订货时要选择“两部”认可的厂家生产的质量合格的产品,签订合同时应予以强调。

第三章 盘、柜上的电器安装

第3.0.1条 发热元件宜安装在散热良好的地方,不强调安装在柜顶。因为有些发热元件较笨重,安装在柜顶不安全;有些发热元件安装在柜顶操作不方便。 装置性设备要求外壳接地,以防干扰,并保证弱电元件正常工作。

第3.0.2条 该条文强调端子板安装的要求。有部分条文在设计规程中已规定,这里重复提出是考虑在安装施工过程中,有可能疏忽。

第四款是因为近年来,弱电保护和弱电控制大量出现,为防止强电对弱电的干扰而提出的要求。

第七款,主要考虑室外配电箱因受潮造成端子绝缘降低,故建议采用防潮端子。 第八款,小端子配大截面导线,在施工中时有发生,安装困难且接触不良,故建议可用两根小截面的导线代替大截面的导线,作为目前的过渡措施。

第3.0.3条 二次回路的连接件应采用铜质制品,以防锈蚀。在利用螺丝连接时,应使用垫片和弹簧垫圈。对所使用的铜质制品应进行检查。目前生产的连接件,有的质量不合格,经过几次旋拧,丝扣就滑扣了。尤其在运行过程中出现滑扣现象,其后果更为严重。 考虑防火要求,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。 第3.0.4条 一般规定。目前可采用喷涂塑料胶等方法。

第3.0.6条 本条仅指盘、柜内二次回路的电气间隙和爬电距离。一次部分的电气间隙和爬电距离,本规范不包括。本条参照国家标准《低压成套开关设备》(GB7251—87)编写。 第四章 二次回路结线

第4.0.1条 为保证导线无损伤,配线时宜使用与导线规格相对应的剥线钳剥掉导线的绝缘。螺丝连接时,弯线方向应与螺丝前进的方向一致。

线路标号常采用异型管,用英文打字机打上字再烘烤,或采用烫号机烫号。这样字迹清晰工整,不易脱色。或采用编号笔用编号剂书写,效果也较好。 二次回路应设专用接地螺栓,以使接地明显可靠,订货时应予注意。

第4.0.2条 本条系参照国家现行标准《电力系统二次回路用控制及继电保护屏(柜、台)

通用技术条件》(JB 5777.2—91)制订。

第4.0.3条 第三款,为保证导线不松散,多股导线不仅应端部绞紧,还应加终端附件或搪锡。据反映,采用压接式终端附件是较好的一种方式。 第4.0.4条

第二款,根据现行国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65—83)及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169—92),明确要求控制电缆的金属护层应予接地。

第三款,关于屏蔽层接地的具体做法,全国尚不统一,故应按设计要求而定。 双屏蔽层的电缆,为避免形成感应电位差,常采用两层屏蔽层在同一端相连并予接地。 第四款,控制电缆目前已大量采用塑料电缆,其芯线本身为彩色塑料绝缘,在施工中能减少大量套塑料管的工作量,省时省料,目前多数工程对塑料芯线已取消了套塑料管的工艺,也有部分工程强调与橡胶芯线做法一致。在此不强求,但橡胶芯线仍应套绝缘管。 据调查,目前大部分工程已不使用橡胶绝缘的电缆做控制电缆,大型电缆制造厂也不生产橡胶绝缘的控制电缆,但橡胶绝缘的控制电缆并不属于淘汰产品,有些地方小型电缆厂目前还在生产这种电缆,故仍提出有关橡胶绝缘控制电缆的做法。

第4.0.5条 电源的正极接到水银侧接点一端,这样有利于灭弧,防止接点烧 损。 第4.0.6条 油污环境采用塑料绝缘导线较好。

在日光直晒环境,常采用电缆穿蛇皮管或其它金属管的保护措施。 第五章 工程交接验收 第5.0.1条

第四款,目前有的盘、柜已不带照明装置,但成套柜仍有,故作此规定。

第六款,增加用于热带的盘、柜的技术要求,对于其它特殊环境,如腐蚀等,亦应按有关国家现行标准进行验收。

第七款,为防止小动物及潮气等侵入,应做好封堵。考虑到结冰地区曾发生管内积水将电缆冻断事故,故强调应采取措施,使管内不积水。

第5.0.2条 增加备品、备件清单的要求,给以后运行、维护提供方便。

GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规程

四、橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。五、盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。六、强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。第4.0.5条直流回路中具有水银接点的电器,电源正极应接到水银侧接点的一端。第4.0.6条在油污环