好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

直流系统设备安装及调试作业指导文件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

步骤名称 1.直流盘柜开箱检查 2.盘柜运输 主要作业方法和操作要求 1.配合设备库人员将设备开箱,检查设备及附件是否齐全完好。 2.盘柜安装技术资料齐全。 1.在专业起重人员指挥下将直流设备用汽车运至现场。 2.用吊车将盘柜吊至盘柜安装平台上,依次放在运盘车上运至室内。 工艺质量要求 盘柜符合设计要求,盘及盘内设备完好,附件齐全。 运输过程中应做好保护措施,使盘面及盘内设施完好无损。 1.对照布置图,将盘柜依次就位。 1.屏柜布置应符合设计要2.按照施工图将第一面盘用撬棍移至正确位置,参照基础点要求前后、左右移动盘柜,用水平尺、线坠、钢板尺测量盘柜垂直度和水平度,直到符合规程要求。若有偏差用垫铁调整,然后在盘柜内侧四角所留孔洞处用电焊机将第一面盘柜焊牢就位(或螺栓固定)。 3.再用撬棍移动第二面盘如第一3.盘柜安装就位 面盘一样,前后、左右移动至正确位置,用水平尺检查两面盘的不平度,和第二面盘的垂直度,并用塞尺检查两柜间间隙的大小。 4.在盘柜两侧框架上用螺栓将相邻两盘固定在一起,拧紧螺栓。 6.用水准仪观测成列盘柜不平度小于5mm,成列柜顶部偏差小于5mm。 7.整体调整完毕后,用电焊机将盘柜固定在盘底座上。 8.将所有焊缝处理好后刷防锈漆。 求。 2.柜体垂直度≤1.5/1000 mm,盘柜不平度相邻两柜不超过2 mm。 3.盘柜固定牢固,焊缝饱满; 4.两排之间紧固齐全,无外加压力,螺栓露出2-3扣,紧固件表面镀锌。 5.柜体焊缝表面清理干净。 6.盘内设备及盘面油漆完好。 7.焊缝饱满光滑。 8.漆涂刷均匀。 5.按此方法将其它盘柜安装就位。

1.将厂家提供的直流母线按相色进行分类,并按要求安装在盘柜4.直流母线配制 内,螺丝紧固,盘间连接处用连片连接好。 2.所有连接螺帽均在维护侧。 3.母线相色朝向易观察侧。 1.母线表面光滑无裂纹,无变型、扭曲。 2.母线相互连接牢固、正确、安全距离符合要求。 3.螺栓外露长度为2-3扣。 蓄电池充放电、充电柜调试工序卡

编号:0502-04

1.概述:充电采用均充方式,待充电完毕后自动切换至浮充电状态,对蓄电池进行浮充电 2.操作方法: 步骤名称 主要作业方法和操作要求 1.在充电柜内及蓄电池连接电缆处,按要求核对好正、负极,再检验电缆绝缘合格后,接入柜内正确处。 1.充电柜、直流屏检查送电 工艺质量要求 1.检查应认真、仔细。 2.各项指标均应符合设计要求。 2.确认屏内螺栓连接紧固,接线正确、无误。 3.临时电源应由合格电3.检查屏内各设备接线正确,设备固定牢固,符合设计要求。 工持证上岗连接。 4.绝缘电阻不小于4.将专用临时充电柜电源电缆做好头,0.5MΩ。 用500V摇表测量绝缘合格后,将电缆压接在柜内输入电源端子处。

1检查充电柜绝缘正常后,投入充电柜交流电源,确认相序正确后,合上充电柜内开关,充电柜带电。 1.电缆连接整齐美观,符合规范要求。 2.盘内接线美观、正确。 2.充电柜调试 2.按调试大纲对充电柜进行调试,直至符合设计要求,柜内设备工作正常。 3.经验收合格后,挂好送电警示牌 ,准备给蓄电池充电。

1.检查蓄电池组数量正确,接线正确,1.蓄电池室内严禁烟无遗漏。 2.连接电缆牢固,极性及电池一致,防酸措施良好。 3.蓄电池室内土建及安装施工已全部结束,并符合规程要求,照明充足。 4.蓄电池室内消防设备齐全,并挂好严禁烟火警示牌。 6.将充电柜内充电开关合上。根据要求调整充电模块,对电池进行初充电。 7.充电采用均充方式,待充电完毕后自动切换至浮充电状态,对蓄电池进行浮充电。 火。 2.消防设施配备齐全。 3.充、放电电源保证可靠,不得随意中断。 4.充、放电电流不得超过厂家规定值。 5.在充、放电期间按规定时间记录每个电池的电压、电流、温度以鉴定蓄电池的性能。发现个别电池若有在电压、温度上相差较大,3.蓄电池充、放电 8.当每只蓄电池电压达到2.23-2.25V,则表示该电池有问题。 整组达到234V后初充电结束即可进6.充、放电时应有专人行首次放电,放电采用10h率放电制,监护,每隔一小时记录调整放电仪放电电流150A(现场可根一次各个蓄电池的端据厂家资料适当调整)进行连续放电,电压,以及充放电电流测量并记录室内温度。 9.蓄电池运行后,应有专人定期对电池进行检查、维护。 值.

6.QA检查计划

检 查 项 目 描 述 蓄电池支架安装 直流屏安装 充电柜带电试运行 蓄电池充电试运 检查者 F E A O × × × × × × × × × × 计划检查时间 备注 F:工作负责人;E:单项工程师;A:专业工程师;O:业主代表

7.安全及文明施工及环境管理

7.1安全及文明施工措施

7.1.1施工前必须经安全、技术交底后方可施工。 7.1.2焊工持证上岗,严禁无证上岗作业。

7.1.3参加施工的人员应经过三级安全教育并考试合格。

7.1.4蓄电池运输时应固定牢固、轻搬轻放,不得猛烈冲击、振动,不得倒置、重压。并应由专人监护,防止损坏电池。

7.1.5搬运时口号应统一,轻拿轻放,防止损坏电池,防止电池挤伤手脚。 7.1.6蓄电池不得倒置,开箱存放时不得压叠。

7.1.7蓄电池应存放在清洁、干燥、通风良好、无阳光直射的地方,严禁受潮。7.1.8盘柜开箱应小心谨慎,戴好手套,防止划伤手脚及损坏设备。 7.1.9盘柜运输时盘柜应固定牢固,避免碰撞损坏。 7.1.10盘柜安装就位时,人力充足、指挥统一,以防伤人。

直流系统设备安装及调试作业指导文件

步骤名称1.直流盘柜开箱检查2.盘柜运输主要作业方法和操作要求1.配合设备库人员将设备开箱,检查设备及附件是否齐全完好。2.盘柜安装技术资料齐全。1.在专业起重人员指挥下将直流设备用汽车运至现场。2.用吊车将盘柜吊至盘柜安装平台上,依次放在运盘车上运至室内。工艺质量要求盘柜符合设计要求,盘及盘内设备完好,附件齐全。运输过程中应做好保护措施,使盘面及盘内设施
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1z5w80kusv3pebe0io3703gjy5zd2f00lux
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享