好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

直流系统设备安装及调试作业指导文件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

直流系统设备安装及调试作业指导文件

1.编制依据

1.1《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1-5161.18-2002); 1.2《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分);DL5009.1-2002

1.3《电力建设安全健康及环境管理工作规定》(2003.5;国家电网公司发布) 1.4《火电工程达标投产考核办法》(2004年版) 1.5施工图纸(根据工程实际情况添加)

2.概述

工程为火力发电厂直流系统设备安装和调试。包括蓄电池安装、充电柜、直流馈线柜等的安装及直流系统调试。

3.主要工程量(根据实际情况填写)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 充电柜 母线联络柜 电源进线柜 分电屏 放电柜 蓄电池支架 蓄电池 名称 直流馈线柜 规格、型号 单位 面 面 面 面 面 面 套 只 数量 备注 4.作业条件

场地、力能:根据现场实际情况设置安全通道、防护围栏及安全网等,各安全防护措施经验收合格,并挂标示牌。在配电室内装设专用电源盘。 安装条件 环境:工作场地清洁、无积水、无杂物。有充足的照明及必要的通风设施,并有足够的消防设施。 对其他工种的要求:土建所施工的直流配电室及蓄电池室室内作业全部完工,门窗装好,照明投入。 机械 25吨吊车1部,汽车或拖拉机一台。 交流电焊机2台、及相应配套工具2套,施工用配工器具 电盘1个、电锤1个、电钻1个、线坠1个、无齿锯1台,水平尺2把、梅花扳手若干、温度计1只,钢卷尺2把。 材料 焊条、膨胀螺丝、拉线、磨光机片、无齿锯片等。 5.施工方案

4.1先进行盘柜底座的制作和安装,直流屏的安装通过25吨汽车吊、汽车运到现场,然后运入室内进行安装;蓄电池支架安装合格后,将蓄电池运到现场,开箱后用运盘车运到室内,进行安装。 4.2施工工序流程:

直流屏盘底座安装--直流屏安装--验收--系统调试、蓄电池充电 蓄电池支架安装--蓄电池安装--系统调试、蓄电池充电

盘底座安装工序卡

编号:0502-01a

1.概述:基础型钢安装包括基础型钢的就位、调整、固定、接地、刷漆。

2.操作方法: 序号及 步骤名称 1.槽钢平直 主要作业方法和操作要求 将槽钢用大锤平直 1.用无齿锯将槽钢按设计要求下料,槽钢切割处用磨光机打2.盘底座制作 磨光滑。 2.按设计图纸将所下槽钢进行组合焊接,焊口应美观,牢固、无熔瘤。 1.根据图纸将盘底座就位。 2.确定室内标高,用水准仪找出安装平面标定最高处,然后3.盘底座安装 3.找正后将底座焊接在预埋铁上。 4.直流屏盘底座应高出地平面10mm。 每个盘底座设两处接地点,接1.材料符合图纸要求。 求。 5.焊缝防腐处理 先将药皮清理干净,再用防锈漆涂刷,干后再刷一层防腐漆。

蓄电池支架安装工序卡

编号:0502-03a

工艺质量要求 要求槽钢平整无横弯、平弯。 1.制作尺寸及设计相符。 2.焊缝焊接牢固饱满,无砂眼并打磨光滑。 1.底座固定牢固,垫铁及底座焊牢。 依据此点将盘底座找平、找正。 2.底座全长不直度应≤5mm,水平度全长应≤5mm,基础型钢中心线偏差≤±5mm。 4.盘底座接地 地扁钢采用-40×6镀锌扁钢。 2.焊接牢固,焊缝饱满符合要涂刷均匀。 1.概述: 2.操作方法:蓄电池支架由厂家配套供应,将支架用膨胀螺丝固定于蓄电池室地平面上。

序号及 步骤名称 1.蓄电池防震架领取 主要作业方法和操作要求 防震架所用材料应平整,符合设计要求,数量准确无误。 工艺质量要求 符合设计要求。 1.安装时应找同一尺寸材料组支架应横平竖直、工艺美观。 2.防震架组合安装 合。 2.安装时应严格按照程序安装。 3.先安装下层再安装上层。 1.就位前先找出基础底座最1.支架固定应美观、牢固。 高点,并及土建施工员联系确2.焊接应牢固美观。 认地平面。 2.安装就位时先将外侧支架3.防震架调整就位 就位固定后,再进行其他支架就位。 3.以最高点为基准,将四个角的支架找正,并固定牢固,不平处用垫铁(最多3块)找平。 4.支架接地 1.每个支架应用镀锌扁钢互相联接,最后及主接地扁钢焊牢。 2.接地扁钢用-40×6镀锌扁钢。 蓄电池安装工序卡

编号:0502-03b

1.材料符合要求。 2.焊接牢固、美观。 1.概述: 蓄电池安装包括电池安装、连接条安装、电缆引线安装 2.操作方法: 步骤名称 主要作业方法和操作要求 工艺质量要求

1.配合设备库人员将蓄电池开箱检查,1.蓄电池开箱检查 附件齐全,无损坏,包装及密封完好。 2.蓄电池技术资料齐全。 3.蓄电池外观检查合格。 蓄电池符合设计要求,检查蓄电池型号、规格符合设计要求,设备完好,附件齐全。 1.将蓄电池固定牢固,用汽车运至现场。 1.运输过程中应轻搬轻2.蓄电池运输 2.在现场将蓄电池放至运盘车运至蓄电池室。 根据设计院图纸确认好安装位置、尺寸3.蓄电池安装就位 放,不得倒置。 2.蓄电池室内清洁干燥,通风良好。 1.搬运时应轻拿轻放,2.蓄电池底座平稳,电池应排列整齐。 4.连接条连接 连接条及抽头及接线按图纸联接正确、连接条连接牢固可靠 连接部分应涂电力复合脂并紧固螺栓。 1.待所有蓄电池连接之后,检查连接牢5.电缆引线连接 固,符合要求。 2.将每组蓄电池起始端及电缆引线连接。 6.电池巡检仪安装

直流屏安装工序卡

编号:0502-01b

及个数后,将蓄电池安装在防震架上。 防止撞击、倒置。 压接紧固 1.将电池巡检仪根据图纸要求安装于蓄电池组的端部。 2.电池巡检仪安装在绝缘板上,再将绝缘板安装在防震支架端部。 安装位置应便于检修,固定应牢固。 1.概述: 包括盘柜的运输、安装、就位 2.操作方法:

直流系统设备安装及调试作业指导文件

直流系统设备安装及调试作业指导文件1.编制依据1.1《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1-5161.18-2002);1.2《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分);DL5009.1-20021.3《电力建设安全健康及环境管理工作规定》(2003.5;国家电网公司发布)1.4《火电工程达标投产考核
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1z5w80kusv3pebe0io3703gjy5zd2f00lux
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享