1. (1)设计配合比中,水泥、中砂、碎石、水的用量分别为:水泥质量为: 400 (kg)。中砂质量为: 400X 1.7-680 (kg)。碎石质量为: 400X2.8=1120 (kg)。水的质量为: 400X0.46=184 (kg)。
(2)砂的含水率为4%,碎石含水率为1.2%。1:[1.7X( 1+4%)]: [2.8X(1+12%)]: [0.46- 1.7X 4%-2.8X 1.2%即: 1:1.768:2.856:0.3584。施工配合比中水泥、中砂、碎石、水,粉煤灰的用量分别为:水泥质用量为: 400X (1-20%) =320 (kg)。中砂质用量为: 400X 1.768=707.2 (kg)。碎石质用量为: 400X2.856=1142.4 (kg)。水的质用量为: 400X 0.3584=143.36 (kg)。粉煤灰的用量为: 400X20%=80 (kg)。 2浇筑顺序为CA-D-B,按照1-2-34-5的顺序跳仓浇筑。 3.布置五层测温点。
根据《大体积混凝土施工标准GB50496-2018> 沿混凝土浇筑体厚度方向,应至少布置表层、底层和中心温度测点,测点间距不宜大于500mm;混凝土浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度;混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度。
4.常用的机械设备包括:混凝土水平运输设备手推车、机动翻斗车、混凝土搅拌输送车等,垂直运输设备主要有井架等,泵送设备主要有汽车泵(移动泵)、固定泵,混凝土布料机。
(二)背景资料
某新建办公楼工程,地下二层,地上二十层,框架剪力墙结构,建筑高度87m。建设单位通过公开招标选定了施工总承包单位并签订了工程施工合同,基坑深7.6m,基础底板施工计划网络图(见图2):
基坑施工前,基坑支护专业施I单位编制了基坑支护专项方案,履行相关审批签字手续后,组织包括总承包单位技术负责人在内的5名专家对该专项方案进行专家论证,总监理I程师提出专家论证组织不妥,要求整改。项目部在施工至第33天时,对施工进度进行了检查,实际施工进度如网络图中实际进度前锋线所示,对进度有延误的工作采取了改进措施。项目部对装饰装修工程门窗子分部进行过程验收中;检查了塑料门]窗安装等各分项工程,并验收合格;检查了外窗气密性能等有关安全和功能检测项目合格报告,观感质量符合要求。 问题
1指出基坑支护专项方案论证的不妥之处,应参加专家论证会的单位还有哪些? 2指出网络图中各施工工作的流水节拍,如采用成倍节拍流水施工,计算各施工工作专业队数量。
3进度计划监测检查方法还有哪些?写出第33天的实际进度检查结果。
4.门窗子分部工程中还包括哪些分项工程?门窗工程有关安全和功能检测的项目还有哪些?
[参考答案]
1. (1)不妥之处:组织包括总承包单位技术负责人在内的5名专家对该专项方案进行专家论证。
正确做法:专家组成员人数应当为5人以上,且本项目的参建各方的人员不得以专家的身份参加专家论证会。
(2)还应当参加论证的单位有:①建设单位项目负责人或技术负责人;②监理单位项目总监理工程师及相关人员;③施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;④勘察.设计单位项目技术负责人及相关人员。
2. (1)工序包含垫层、防水、钢筋、模板和混凝土,流水节拍分别为3天、3天、9天、6天、6天。
(2)如果组织成本流水节拍,上述 五个工序各组织工作队数量为1、1、3、2、2,合计9个工作队进行施工。
3. (1)横道计划比较法,网络计划法,实际进度前锋线法,S形曲线法,香蕉型曲线比较法等。
(2)钢筋-3进度正常。模板-2进度提前1天。混凝土-1进度延误1天。
4. (1)门窗子分部工程包括木门窗安装,金属门]窗安装,塑料[窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装分项工程。
(2) i窗工程的安全和功能检测项目有建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。
(三)背景资料
某新建住宅工程,建筑面积2000m,地下一层,地上十六层,框架剪力墙结构,抗震设防烈度7度。施工单位项目部在施工前,由项目技术负责人组织编写了项目质量计划书,报请施工单位质量管理部门审批后实施量计划要求项目部施工过程中建立包括使用机具和设备管理记录,图纸、设计变更收发记录,检查和整改复查记录,质量管理文件及其他记录等质量管理记录制度。240mm厚灰砂砖填充墙与主体结构连接施I的要求有:填充墙与柱连接钢筋为2中6@600,伸入墙内500mm;填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑7d后,采取两边对称斜砌填实;化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为5. 0kN,持荷时间2min,期间各检测结果符合相关要求,即判定该试样合格。层面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材,铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层不得相互垂直等要求,采用热粘法施工。
项目部在对卫生间装修工程电气分部工程进行专项检查时发现,施工人员将卫生间内安装的金属管道、浴缸、沐浴器、暖气片等导体与等电位端子进行了连接,局部等电位联接排与各连接点使用截面积2.5mi黄色标单根铜芯导线进行串联连接。对此,监理工程师提出了整改要求。 问题:
1.指出项目质量计划书编、审、批和确认手续的不妥之处。质量计划应用中,施工单位应建立的质量管理记录还有哪些?
2.指出填充墙与主体结构连接施I要求中的不妥之处。并写出正确做法。 3.屋面防水卷材铺贴方法还有哪些?屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有哪些? 4.改正卫生间等电位连接中的错误做法。 [参考答案]
1. (1)不妥之处一:由项目技术负责人组织编写项目质量计划书。正确做法:应由项目经理组织编写。
不妥之处二:报请施工单位质量管理部门]审批后实施。正确做法:应报企业相关管理部门批准并得到发包方和监理方认可后实施。
(2)质量管理记录还应有:施工日记和专项施工记录;交底记录;上 岗培训记录和岗位资格证明。
2.不妥之处一:填充墙与柱连接钢筋为2中6@00,伸入墙内500mm。正确做法:柱边应设置间距不大于500mm的2中6钢筋,且应在砌体内锚固长度不小于100m。
不妥之处二:填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑7后,采取两边对称斜砌填实。正确做法:填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完14d后砌筑,并由中间开始向两边斜砌。
不妥之处三:化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为5. 0kN,持荷时间2min,期间各检测结果符合相关要求,即判定该试样合格。正确做法:充墙与承重墙.柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6. 0kN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象,持荷2min期间荷载值降低不大于5%。来自《砌体结构工程施I质量验收规范GB50203-2011%。
3. (1)铺贴方法还有:冷粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法等。 (2)铺贴顺序和方向要求还有:①卷材防水层施I时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。
4. (1)截面积2. 5mmi错误,截面积不应小于4mni'; (2)黄色标错误,应采用黄绿色标;
(3)单根铜芯导线错误,应采用多股铜芯导线; (4)进行串联连接错误,应不得进行串联。 (四)背景资料
某施工单位通过竞标承建一工程项目,甲乙双方通过协商,对工程合同协议书(编号HT-XY-201909001),以及专用合同条款( 编号HT-ZY-201909001)和通用合同条款(编号HT-TY-201909001)修改意见达成一致,签订了施工合同。确认包括投标函、中标通知书等合同文件按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF 2017-0201)规定的优先顺序进行解释。施工合同中包含以下工程价款主要内容:
(1)工程中标价为5800万元,暂列金额为580万元,主要材料所占比重为60%; (2)工程预付款为工程造价的20%;
(3)工程进度款逐月计算;
(4)工程质量保修金3%,在每月工程进度款中扣除,质保期满后返还。工程1-5月份完成产值如表4。
表4工程1-5月份完成产情表
项目部材料管理制度要求对物资采购合同的标的、价格、结算、特殊要求等条款加强重点管理。其中,对合同标的的管理要包括物资的名称、花色、技术标准<质量要求等内容。项目部按照劳动力均衡实用、分析劳动需用总工日、确定人员数量和比例等劳动力计划编制要求,编制了劳动力需求计划。重点解决了因劳动力使用不均衡,给劳动力调配带来的困难,和避免出现过多、过大的需求高峰等诸多问题。建设单位对一关键线路上的工序内容提出修改,由设计单位发出设计变更通知,为此造成工程停工10天。施工单位对此提出索赔事项如下:
(1)按当地造价部门发布的工资标准计算停窝工人工费8.5万元; (2)塔吊等机械停窝工台班费5.1万元; (3)索赔工期10天。 问题
1指出合同签订中的不妥之处,写出背景资料中5个合同文件解释的优先顺序。 2.计算工程的预付款、起扣点是多少?分别计算3、4、5月份应付进度款、累计支付进度款是多少? (计算到小点后两位,单位:万元)
3物资采购合同重点管理的条款还有哪些?物资采购合同标的包括的主要内容还有哪些?
4.施工劳动力计划编制要求还有哪些?劳动力使用不均衡时,还会出现哪些方面的问题? 5办理设计变更的步骤有哪些?施工单位的索赔事项是否成立?并说明理由。 [参考答案]