16

西子孚 信科技 门机调试说明 BRDS Date : 22/03/2006 Page : 4/15 FIM 产 品 介 绍 1 产品介绍 BRDS门机是一款通过电阻调速的直流门机,被广泛应用于孚信的货梯上,开门宽度最大可达2800mm。它通过调整电阻的阻值来改变门电机的电压从而达到调速的目的,通过调整凸轮开关动作的位置,来改变减速点的位置,从而使开关门运行更加平滑。 1.1 主要技术参数 开门规格(mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 3.5 250 电机额定电压(v) DC110 电机额定电流(A) 2.58 电机额定功率(W) 电机额定转速(r/min) 177 750 1.1.2 门机噪声限值 门机噪声平均声压级LP(A)≤65dB(A),即噪声声功率级LW(A)≤75dB(A)。 1.1.3 阻止关门力 阻止关门力不大于150N。 西子孚 信科技

门机调试说明

BRDS

Date : 22/03/2006 Page : 5/15

FIM 产 品 介 绍

1.1.4 开关门时间

说明:上面表格中的数据属于测试数据。由于环境以及其他因素,都有可能会产

生数据上的误差。以上所有数据仅供参考。

开门宽度(mm)

电机功率(W)

Output (R.P.M)

开 关 门 时 间

开门时间(s)

关门时间(s)

1500 3.4~4.0 3.8~4.4

177

1600 3.8~4.2 4.2~4.6 1700 4.0~4.4 4.4~4.8 1900

1800 4.2~4.8 4.8~5.2 4.4~5.0 5.0~5.4 750 2000 4.6~5.2 5.2~5.6 2100 4.8~5.4 5.4~5.0 2200 5.0~5.6 5.6~6.2 2300 5.2~5.8 5.8~6.4 250 2400 5.4~6.0 6.0~6.6 2500 5.6~6.2 6.2~6.8 2600 5.6~6.4 6.4~7.0 2800

2700 5.8~6.6 6.6~7.2 6.0~6.8 6.8~7.4 1.2 工作条件

a) 海拔高度应不超过1000m 。

b) 机房空气温度应在(5~40)℃之间。 c) 最湿月月平均最高相对湿度为90%RH ,同时该月月平均最低温度不高于25

℃ 。

d) 供电电压波动范围应在额定电压值的±7%范围内。

e) 环境空气中应不含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃存在。