4.3业主合检:施工单位即施工作业层自检合格,通知监理检查及业主合检,待检查合格后方可继续下一步施工。
4.4电气施工控制程序,控制环节,执行人等见电气质量控制表。 5调试设备及其它要求
5.1各种调试设备、仪器及器材应符合有关标准的要求。 5.2调试环境应符合规范标准要求。
保护控制盘、屏及二次路安装质量控制表 控制环节 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
控制点 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 名称 图纸会审 设计交底 方案编制 技术交底 材料交接 基础交接 基础槽钢安装 盘柜安装 小母线安装 盘柜交接线 继电器调整试验 电气测量仪表校验 绝缘电阻测定 控制见证 会审记录 交底记录 方案 技术交底记录 合格证 交接记录 安装记录 盘柜安装记录 安装记录 校接线记录 试验记录 校验记录 测量记录 员 人员 技术员 技术员 技术员 技术员 材料员 技术员 执行人员控制形式 形式 参加 参加 编制 操作 操作 操作 操作/填写 操作/填写 操作/填写 操作/填写 操作/填写 操作/填写 操作/填写 人员 专业责任师 专业责任师 责任师 专业责任师 形式 组织、参加 参加 组织、参加 组织 名称 图纸会审 设计交底 编制施工方案 技术交底 施工准备 盘柜安装 小母线安装 盘柜交接线 端子板接线 继电器调整试验 电气测量仪表校验验 绝缘电阻 测定 密封检查 责任师/总工 审核/批准 施工人员/技术员 施工人员/技术员 施工人员/技术员 施工人员/技术员 施工人员/技术施工人员/技术员 施工人员/技术员
14 15 16 17 通电前检查 电气模拟试验 受电试运行 交工验收 14 15 16 17 通电前检查 电气模拟试验 受电试运行 交工验收 检查记录 试验报告 试运行记录 交工资料 技术员/质检员 施工人员/技术员 技术员/质检员 技术员 检查 操作/填写 检查 整理 专业责任师 责任师 责任师 参加 组织、检查 审核
自控系统施工方案
1、说明
本方案只适用于海南福山油田2009年地面工程建设主要工程自控系统的安装施工投标阶段,工程开工前应根据设计要求及相关标准、规范要求以及业主、监理提出的要求对方案进行补充和修订。
2、施工依据的主要标准、规范及技术规程
《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB 50131-2007
《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型d 》GB 3836.2-2000 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3、施工准备
a) 设计施工图纸、有关技术文件及必要的仪表安装使用说明书安装规范、标准安装图册等资
料应齐全。
b) 施工图纸必须经过会审,施工方案编制完成并经审批。
c) 现场仪表设备需要拆除的要登记,拆除后及时保养、调校,入库。 d) 作好仪表施工用设备、工作间、调校间、仓库及材料堆入场地的准备工作。 e) 编制好仪表施工用设备、材料供应计划。 f) 标准表准备应齐全,并具备有效的鉴定合格证书。 4、施工程序(见施工流程图)
施工准备 设备材料验收 气源管敷设 导压管敷设 管道清洗/吹扫/试压 仪表单体调校 现场仪表安装 接地系统安装 系统调校 配合工艺单体/系统联合试车 图0 施工工序流程图
仪表一次部件安装 9
1安装施工一般要求
g) 施工过程中应做到各工序紧密衔接,做好与建筑、电气及工艺设备、管道等专业的配合工
作,以保证工程的顺利完工。
h) 仪表及控制装置施工中的电气和焊接应符合现行的国家标准或部颁规程有关规定。 i) 仪表及控制装置的安装,应保证仪表和装置能准确、灵敏、安全可靠地工作,且注意美观,
安装地点采光良好,维护方便。
j) 仪表及控制装置使用的各种标志牌,其文字应正确、清晰和不易脱落褐色。 k) 仪表安装前应按要求进行检查和校验,以达到仪表本身精度等级的要求。
2施工方法及施工技术要求
l) 取源部件的安装
(1)取源部件的安装,应在工艺设备或工艺管道预制安装的同时进行,安装取源部件的开孔及焊接工作,须在工艺管道或设备的防腐,吹扫和试压前进行。
(2)取源阀门应按现行的国家标准《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-97的规定检定合格后,才能安装。
(3)温度取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流程死角处以及振动较大的地方。
(4)压力取源部件的安装位置应选在介质流速稳定的地方
(5)压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。 (6)压力取源部件的端部不应超出工艺设备或管道的内避。 m) 仪表设备的安装
(1)就地安装仪表的安装位置,应符合下列规定:
易安装在光线充足、操作和维修方便的位置,不宜安装在振动、潮湿、易受机械损伤,有强磁干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的地方。
仪表的中心距操作面的高度宜为1.2--1.5米。就地安装的显示仪表应安装在手动操作阀门时便于观察仪表示值的位置。
(2)仪表安装前应外观完整、附件齐全,并按设计规定检查其型号、规格及材质。 (3)仪表安装时不应敲击及振动,安装后应牢固、平正。
(4)直接安装在工艺管道上的仪表,宜在工艺管道吹扫后压力试验前安装,当必须与工艺管道同时安装时,在工艺管道吹扫时应将仪表拆下。仪表外壳上箭头的指向应与被测介质的流向一致。仪表与工艺管道连接时,仪表上法兰的轴线应与工艺管道轴线一致,固定时应使其受力均匀。
(5)直接安装在工艺设备或管道上的仪表安装完毕,应随同工艺系统一起进行压力试验。 n) 仪表用电气线路的敷设
(1)电缆敷设前,应做外观及导通检查,并用直流500伏兆欧表测量绝缘电阻,其阻值不应小于5兆欧;当有特殊规定时,应符合其规定。
10