中洋·生态家园 塔 精选范本吊 附 墙 施 工 方 案
编 制 人:刘桂堂 审 核 人:宋培军 批 准 人:刘 华
编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日
.
塔吊附墙施工方案 目录
一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算
五、附着支座与建筑物构件连接的计算
六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装
九、附墙安装安全措施
塔吊附墙施工方案
精选范本
.
一、工程概况
建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司
南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。
二、编制依据
本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)
《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸
根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。
2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。
塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。
精选范本
.
四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数
塔机型号 塔机计算高度H(m) 起重臂长度l1(m) 起重臂与平衡臂截面计算高度h(m) QTZ63 122 35 1.06 塔身桁架结构类型 塔身宽度B(m) 平衡臂长度l2(m) 工作状态时回转惯性力产生的扭矩标准值Tk1(kN·m) 工作状态倾覆力矩标准值Mk(kN·m) 270 非工作状态倾覆力矩标准值Mk'(kN*m) 355.37 型钢 1.68 13.6 454.63 附着杆数 附墙杆截面类型 塔身锚固环边长C(m)
四杆附着 钢管 2
附墙杆类型
附墙杆钢管规格(mm)
Ⅰ类 Φ150×10
2、风荷载及附着参数
附着次数N
附着点1到塔机的横向距离a1(m) 附着点2到塔机的横向距离a2(m) 附着点3到塔机的横向距离a3(m) 附着点4到塔机的横向距离a4(m) 工作状态基本风压ω0(kN/m) 塔身前后片桁架的平均充实率α0
2
5 3.7 3.7 3.7 3.7 0.2 0.35
点1到塔机的竖向距离b1(m) 点2到塔机的竖向距离b2(m) 点3到塔机的竖向距离b3(m) 点4到塔机的竖向距离b4(m) 非工作状态基本风压ω0'(kN/m)
2
5.3 3.7 3.7 5.3 0.45
第N次附
着
附着点高度h1(m)
风压等效
附着点净高
高度变化
h01(m)
系数μz
非工作状
工作状态风
态风荷载
荷载体型系
体型系数
数μs
μs' 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
工作状态风振系数βz
非工作状态风振系数βz'
非工作状
工作状态风
态风压等
压等效均布
效均布线
线荷载标准
荷载标准
值qsk
值qsk' 0.379 0.447 0.496 0.533 0.559 0.604
0.878 1.042 1.156 1.25 1.311 1.416
第1次附着 第2次附着 第3次附着 第4次附着 第5次附着 悬臂端
21 41 60 79 94 121.5
21 20 19 19 15 27.5
1.088 1.28 1.421 1.537 1.616 1.754
1.581 1.586 1.585 1.575 1.57 1.565
1.629 1.644 1.643 1.642 1.638 1.63
附图如下:
精选范本
.
塔机附着立面图
3、工作状态下附墙杆内力计算
3.1、在平衡臂、起重臂高度处的风荷载标准值qk
qk=0.8βzμzμsω0α0h=0.8×1.565×1.754×1.95×0.2×0.35×1.06=0.318kN/m 3.2、扭矩组合标准值Tk
由风荷载产生的扭矩标准值Tk2
Tk2=1/2qkl12-1/2qkl22=1/2×0.318×352-1/2×0.318×13.62=165.366kN·m 集中扭矩标准值(考虑两项可变荷载控制的组合系数取0.9) Tk=0.9(Tk1+ Tk2)=0.9×(454.63+165.366)=557.996kN·m 3.3、附着支座反力计算
精选范本
.
计算简图
剪力图
得:RE=59.772kN
在工作状态下,塔机起重臂位置的不确定性以及风向的随机性,在计算支座6处锚固环截面内力时需考虑塔身承受双向的风荷载和倾覆力矩及扭矩。 3.4、附墙杆内力计算
支座6处锚固环的截面扭矩Tk(考虑塔机产生的扭矩由支座6处的附墙杆承担),水平内力Nw=20.5RE=84.53kN。 计算简图:
精选范本
塔吊附墙方案最新版