惠阳煤业生产能力 45万吨/年,矿井机电主要危险源因素如下:
1、 变电所停、送电操作前未戴绝缘用具 ; 2、 变电所送电工作票填写不清楚或有笔误 3、 移动变电站停电未汇报调度室、相关单位 4、 移动变电站未按操作规程停电;
5、 高、低压电缆敷设与电气设备连接未验电、放电或使用等级不相符的验电器 6、 主通风机检修未做性能测试 ; 7、 主通风机切换运行准备不到位 ; 8、 接线盒吊挂或回收未敲帮问顶 .
; ;
w
第二部分
风险辨识围
风险辨识围包括:
地面:配电室高、低压配电柜 配电柜风机房 空压机房配电柜
井下:中央变电所高、低压开关
综采队工作面:15103移动变电站、乳化泵、喷雾泵、采煤机、刮板机、机、皮带、水泵综掘队工作面:15105运输顺槽皮带、局部通风机、水泵、掘进机
w
第三部分 风险辨识评估
2017年5月17日,机电矿长组机电副总和各分管科(队)长,相关班组长召开年度安全 风险辨识会
议,布置年度风险辨识评估工作、职责分工,并由机电副总组织风险辨识评估知识培训。
1、 配电室高、低压配电柜,中央变电所停送电操作时工作票填写不清或有笔误,未戴绝缘用具 造成误操作和漏电触电事故;
2、 各工作地点停送电、电缆敷设与电缆连接时,未验电、放电或使用等级不相符的验电器,误 操作 3、 主通风机检修维护未做性能测试,切换时准备不到位
安全风险评估表
序 号 风险地点 风险描述 灾害典 型 可能 暴露率 风险评估 后果 风险值 风险等 w