一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)1、火灾的起火(阴燃或明火引起)、增长、充分发展、衰退直至最终熄灭等阶段一般可用( 来表示。
A.燃烧时间-环境温度曲线 B.燃烧时间-燃料数量曲线 C.燃烧时间-火灾荷载曲线 D.燃烧时间-热释放速率曲线 2、本案例使用的泡沫枪是属于( )。 A.非吸气型喷射装置 B.射水装置
C.吸气型泡沫产生装置 D.泡沫混合装置
3、高层建筑的裙房和建筑高度不大于32m的二类高层建筑,采用( )。
第 1 页 共 30 页
)A.防烟楼梯间 B.封闭楼梯间 C.敞开楼梯间 D.室外楼梯
4、加压送风口的风速不宜大于( )。 A.20m/s B.15m/s C.10m/s D.7m/s
5、七氟丙烷灭火系统不适用于扑救( )。 A.电气火灾
B.固体表面火灾 C.金属氢化物火灾 D.灭火前能切气源的气体火灾
6、汽车库、修车库的耐火等级分为( )级。 A、一 B、二 C、三 D、四
7、可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有(A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟
D.火焰、发光和(或)发烟
8、下列灭火器的配置正确的是( )。
第 2 页 共 30 页
)现象,称为燃烧。 A.某办公楼,计算机室与5个办公室为一个配置单元 B.某酒店建筑,首层门厅与二层相通为一个配置单元 C.某游戏厅150㎡配置MF/ABC4型手提灭火器
D.某教学楼配置MF/ABC3型手提灭火器,最大保护半径25m
9、可以安装在消防配电线路上,以保证消防用电设备供电安全性和可靠性的装置是( )。 A.过流保护装置 B.剩余电流动作保护装置 C.欠压保护装置 D.短路保护装置
10、气体灭火系统进场检验抽样检查有1处不合格时,应_______抽样,_______ 抽样仍有1处不合格判定该批为不合格。 ( )
A.再次,再次 B.加倍,加倍 C.全部,全部 D.50%,50%
11、某多层科研楼设有室内消防给水系统,消防水泵采用两台离心式消防水泵,一用一备,该组消防水泵管路的下列设计方案中,正确的是( )。
A、2台消防水泵的2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池 B、2台消防水泵的2条DW150吸水管均采用同心异径管件与水泵相连
C、消防水泵吸水口处设置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm
D、消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm
12、本案例的泡沫混合液混合比的检测应从( )处取样。
A.立管清渣口 B.试验检测口
第 3 页 共 30 页
C.泡沫枪 D.泡沫栓出口
13、建筑高度超过100m的公众建筑应设置避难层。下列关于避难层设置的说法中,错误的是( )。
A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于60m B.封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统
C.通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避难层方能上下 D.避难层可兼做设备层
14、高层民用建筑的裙房指: ( )。
A:与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑。 B:与高层建筑相邻的建筑高度不超过24m的附属建筑。 C:与高层建筑相连的建筑高度超过24m的附属建筑 D:与高层建筑相邻的建筑高度超过24m的附属建筑。
15、某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是( )。
A.吊顶上方 B.吊顶上方和下方 C.吊顶下方
D.根据实际实验结果确定
16、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )。
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
17、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于消防控制室设计的说法,正确的是( )。
第 4 页 共 30 页
A、消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息 B、设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备 C、一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室合用 D、消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m 18、消防工程师中消防用电应采用一级负荷的建筑是( )。
A.建筑高度为45m的乙类厂房 B.建筑高度为55m的丙类仓库 C.建筑高度为50m的住宅 D.建筑高度为45m的写字楼
19、某35KV地下变电站,设有自动灭火系统,根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229),该变电站最大防火分区建筑面积为( )。
A.600㎡ B.2000㎡ C.1000㎡ D.1200㎡
20、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是( )。
A.来自两个不同发电厂的电源 B.来自同一变电站的两个6KV回路 C.来自两个35KV的区域变电站的电源
D.来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源
21、某建筑采用防火墙划分防火分区,下列防火墙的设置中,错误的是( )。
A.输送柴油(闪点高于60°C)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵
B.防火墙直接采用加气混凝土砌块,耐火极限为4.00h C.防火墙直接设置在耐火极限为3.00h的框架梁上
第 5 页 共 30 页