直流电压测量精度检查
类别 输入值 测量值 相对误差% 技术要求 分项检测结论 0V 10V 相对误差 50V ≤±10% 电容两端电100V 压 -10V 相对误差 -50V ≤±10% -100V 50V 相对误差 可控硅两端100V 电压 ≤±10% 200V 400V 500V 5.2 通讯功能检查
A.隔直装置上电后,后台监控终端运行NCW监控软件,检验后台监控终端是否可以与隔直装置连接进入运行状态。 结论: B.后台监控终端退出NCW监控程序后,重新运行NCW监控软件,是否可以重新与隔直装置连接进入运行状态。 结论: 5.3 远程监控终端操作测试
5.3.1 定值修改
从远程监控终端界面上依次点击“设置”――>“参数设置”,修改中性点“电流高门槛”、“电流高门槛延时”、“电压低门槛”、“电压低门槛延时”参数,修改是否成功。 结论: 5.3.2 日志获取
通过“日志”――>“开入日志”、“告警日志”、“开出报告”可分别查看开关量输入节点变位、告警、及开关量输出的动作内容。 通过远程监控终端下部的事件记录窗口,记录操作的内容。 通过曲线浏览,浏览中性点直流电压、直流电流的趋势曲线,以及开关的状态。 结论: 5.4 NCS接口测试
5.4.1 告警开关量输出信号试验
隔直装置提供6个告警输出信号,告警输出信号以空接点的形式输出,当装置某个事件出现时,对应的告警信号输出节点闭合:
测试设备:告警信号测试指示灯板
序号 告警信号 试验方法 结论 在电容接地状态利用充电电源对电容器充电 到高门槛电压值,在直接接地运行状态利用1 电压/电流越限告警 保护测试仪对电流传感器施加电流到高门槛值。 人为使自检操作不成功,装置故障指示灯亮。 2 装置故障 当故障消失后装置故障灯自动消失,或通过后台监控计算机手动清除故障。 远方或就地操作装置由直接接地到电容接 3 装置动作 地,或由电容接地到直接接地。操作完成后指示灯亮10秒钟后自动熄灭。 4 电容接地运行状态 (同上),当处于电容接地时信号灯亮。 扭动隔直装置操作面板上的“远方/就地”操 就地操作(检修)状5 态 “就地”位置时指示灯亮。 作开关,指示灯随开关位置同步变化,处于6 电源消失信号 关闭装置电源,指示灯点亮