通信电源设备工程安全管理
1电源线布放
1.1在地槽内布放电源线时,应注意防潮。地槽内应无积水、渗水现象,并用防水胶垫垫底。
1.2截面在10mm2 (含)以上的电源线终端应加装线鼻子,尺寸应与导线线径相吻合。封闭式线鼻子应用专用压接工具压接,开口式线鼻子应用烙铁焊接,压接或焊接应牢固可靠。
1.3交流线、直流线、信号线应分开布放,不得绑扎在一起,如走在同一路由时,间距应符合工程验收规范要求。
1.4非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。
1.5布放电源线时,电源线端头应作绝缘处理。连接电源线端头时应使用绝缘工具,操作时 应防止工具打滑、脱落。 1.6电源线中间严禁有接头。
2汇流排加工和安装
2.1汇流排(母线)接头处钻孔的孔径、螺栓、垫片应符合要求,汇流排(母线)接头处应镀锡。
2.2汇流排(母线)制作完毕,应喷(刷)绝缘漆。正极喷红色,负极喷蓝色。在汇流排(母线)接头处,不得喷(刷)绝缘漆。
2.3多片汇流排(母线)在同一路由安装时,接头点应错开50mm以上,不得安装在同一处。
2.4汇流排(母线)在过墙体或楼层孔洞时,应釆用“软母线”连接,“软母线”的两端
接头应伸出墙体或楼板洞孔外,并在墙体外的两侧用支撑绝缘子固定。
3发电机组安装
3.1油机室、油库应设置在与通信设备相对独立的位置,防火间距应符合设计或相关规范的要求。
3.2油机室和油库内必须有完善的消防设施,严禁烟火。
3.3发电机组的基础砼浇筑养护期和强度应达到要求后方可进行安装。 3.4机组搬运前,应对所有搬运工具进行全面检查,各搬运工具的安全系数应符合要求。
3.5机组在施工现场釆用“滚筒法”作短距离移动时,指挥人员应在倒换的钢管就位、倒换人员手臂离开钢管壁后,方可指挥人员推动机组前进。
3.6需在地下室的储油罐引出管路时,应使用抽风机更换地下室及储油罐的空气后方可进入工作;若油罐已使用过,应经有关部门检测许可后,方可进入油罐内作业。
3.7油机管路安装应符合以下要求:
1安装的油机管件应无破损、裂缝。
2油机的排烟管路安装时,管路离地面的高度不应低于2. 5m,吊装固定牢靠,排烟管在屋内侧应高于伸出墙外侧。排烟管口水平伸出室外时应加装防护网,如垂直伸出室外,则应加装防雨帽。
3油泵与输油管连接处应采用软管连接。 3. 8发电机组的试机应符合以下要求:
1试机前,应清理机组周围障碍物。机组上、下、左、右不应有遗留的安装工具、金属、材料等物品。
2机组试机时,操作人员应注意观察机组运转情况。发现运转声响、转速、水温、水压、油温、油压、排气等异常时,应立即停机检查。
3当室温接近或低于0°C时,试机后应将管路的冷却水放尽,并应加挂“已放水”的警示标志。
4交、直流供电系统安装
4.1电力室交、直流供电设备和走线架等铁件安装应参照本规范8.1、8.2、8.3部分相关规定执行。
4.2设备的防雷和保护接地线应安装牢固,接地电阻值应符合要求。
4.3设备的三相电源接线端子应连接正确、牢固可靠。设备安装完毕后,应进行清洁,彻底 清除在安装时落入机内的碎金属丝片。
4.4交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得釆用中性线做交流保护地线。 4.5供电前,交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。 4.6在交流配电室,如需向设备供电时,应首先检查有无人员在工作,确认安全后,方可供电,并挂上警示标志。
4.7电源熔断器及空气开关容量应符合设计要求,插拔电源熔断器应使用专用工具,不得用其他工具代替。
4.8设备加电时,操作人员应穿绝缘鞋,带绝缘手套,并应有两人互相配合,釆取逐级加电的方法进行。如发现异常,应立即切断电源开关,检查原因。 4.9设备测试时,应注意仪表的档位,不得用电流档位测量电压。测量整流设备输出杂音时,应在杂音计输入端串接一个隔直流电流的2 u f电容,同时杂音计应接地良好。
5蓄电池和太阳能电池安装
5.1在单独设置的电池室内,交流电源线应暗敷,室内不得安装电源开关、插座以及可能引起电火花的设备装置,室内应单独设置通风设备,照明系统应釆用密封的灯具。
5.2人工搬运单体蓄电池,应有两人以上互相配合,轻搬轻放,防止砸伤手脚和损坏电池。
5.3蓄电池距离暖气片应大于lm。电池体不得倒置。蓄电池极性不得接反。 5.3开箱检查太阳能电池时,应用专用工具,不得用铁锤猛力敲打,避免损坏箱内太阳电池 配件及太阳电池玻璃罩面。
5.4太阳能电池支撑架应与基础固定牢靠,应安装防雷接地线。太阳能电池应安置在接闪器的保护范围内。太阳能电池方阵在屋面上安装时,现场周围应有永久性的围栏设施。
6接地装置安装和防雷
6.1接地装置的安装应遵守以下要求:
1人工用铁锤夯埋接地体时,手扶接地体者不得站在持锤者的正面。 2夯埋钢管接地体时,应在钢管的上端加装保护圈帽。
3接地体的连接应釆取焊接或放热熔接,连接部位应做防腐处理。 4地下接地装置的引出(入)线不得布放在暖气地沟、污水沟内等处。如由于条件限制需裸露在地面时,应喷涂防锈漆及黄、绿相间的色漆,并釆取防护措施。
6.2电力线宜埋地引入局(站),宜选用具有金属护套的电力电缆,无金属护套的电力线应穿钢管引入。埋入地下的电缆长度应符合设计要求,金属护套或钢管在
入局处应就近接地,芯线应按规定安装避雷器。 6.3通信光(电)缆的出、入局(站)应符合以下要求:
1应釆取埋地方式引入或引出,其埋入地下的长度应符合设计要求。 2光(电)缆的金属护套应在进线室作保护接地。
3由楼顶引入机房的光(电)缆应选用具有金属护套的光(电)缆,按要求釆取相应的避雷措施后方可进入机房,同时应接入相应等级的避雷器件。 6.4严禁在接地线、交流中性线中加装开关或熔断器。
6.5严禁在接闪器、引下线及其支持件上悬挂信号线及电力线。
6.6机房内走线架、吊挂铁件、机架、金属通风管、馈线窗等不带电的金属构件均应接地。
6.7配线架与通信设备机架间不应通过走线架(槽)形成电气连通。 6.8局内设备的接地线应釆用铜质绝缘导线,不得使用裸导线。
7电源设备割接和更换
7.1操作人员应使用绝缘工具或进行过绝缘处理的工具。
7.2割接前,应对新设备电气性能进行详细测试和检查。应在临时通电后,加上假负载,经试运行可靠后,方可进行就位替换。
7.3新设备安装前应把新设备开关置“关”的位置,再就位安装。
7.4重新布放电源线或利用已有的电源线时,应注意电源的极性和直流电源线的颜色,设备电源的正负极性不得接反。
7.5新布放或待拆除的电源线端子在未连接到设备上时应用绝缘胶带包好。 7.6设备电源线有主、备用端子(双路供电)时,应先将新电源线正、负极分别割接到备用端子,并开通设备备用开关,用钳型电流表检测是否有电流(主、备电