2.8 消防联动系统(含防排烟系统)的维护保养 2.8.1 维修保养工作内容

2.8.1.1 检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟阀)的联动功能是否正常;

2.8.1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常;

2.8.1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常;

2.8.1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常; 2.8.1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常; 2.8.1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常; 2.8.1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常; 2.8.1.8 检查试验联动广播的功能是否正常;

2.8.1.9 测试正压送风机(排烟风机)现场和远程启停控制功能是否正常;

2.8.1.10 定期对正压送风机(排烟风机)、正压送风阀(排烟阀)进行保养,对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。 2.8.2 维修保养工作标准

2.8.2.1 风机风阀联动功能正常,动作准确;

2.8.2.2 防火阀阀体和易熔片完好,控制及反馈信号通讯畅通正常; 2.8.2.3 消防电梯人工迫降功能正常;

2.8.2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出,电压符合要求; 2.8.2.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常;

Word范文

.

2.8.2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常; 2.8.2.7 联动警铃的功能正常; 2.8.2.8 联动广播的功能正常;

2.8.2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常;

2.8.2.10 风机运行平稳,噪声低,风量、风压达到要求,风阀开、关灵活,密封性好,风机皮带松紧度适中。 2.8.3 维修保养工作计划

2.8.3.1 每月检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟阀)的联动功能是否正常;

2.8.3.2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常;

2.8.3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常; 2.8.3.4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常;

2.8.3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常;

2.8.3.6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常; 2.8.3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常; 2.8.3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常;

2.8.3.9 每月测试正压送风机(排烟风机)就地和远程启停控制功能是否正常;

2.8.3.10 每季定期对正压送风机(排烟风机)、正压送风阀(排烟阀)

Word范文

.

进行保养,对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等; 2.9 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养 2.9.1 维修保养工作内容

2.9.1.1 检查试验自动和手动启动消防水泵,观察流量、压力、运行电流是否正常,并做好记录存档;

2.9.1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常,控制柜各指示灯各功能是否正常;

2.9.1.3 定期检查联动柜内部电路,测试其功能是否正常,并进行吸尘、紧固接线的保养工作;

2.9.1.4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀,用主电源启动消防水泵,消防水泵启动应正常;关掉主电源,主、备电源切换正常,试验1~3次;

2.9.1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求,并做好记录; 2.9.1.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常; 2.9.1.7 定期添加或更换水泵的润滑油。 2.9.2 维修保养工作标准

2.9.2.1 水泵运行平稳,流量、压力达到设计要求; 2.9.2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确,显示正确; 2.9.2.3 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花,清洁无尘,功能正常;

2.9.2.4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常; 2.9.2.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求;

Word范文

.

2.9.2.6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常,即一台故障时,另一台能自动投入使用;

2.9.2.7 水泵轴承润滑充分、可靠,水泵运行平稳,轴承不过热。 2.9.3 维修保养工作计划

2.9.3.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵,观察流量、压力、运行电流是否正常,并做好记录存档;

2.9.3.2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常,控制柜各指示灯各功能是否正常;

2.9.3.3 每月定期检查联动柜内部电路,测试其功能是否正常,并进行吸尘、紧固接线的保养工作;

2.9.3.4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀,用主电源启动消防水泵,消防水泵启动应正常;关掉主电源,主、备电源切换正常,试验1~3次;

2.9.3.5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求,并做好记录;

2.9.3.6 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常; 2.9.3.7 每季定期添加或更换水泵的润滑油。 2.10 应急疏散系统的维护保养 2.10.1 维修保养工作内容

2.10.1.1 检查防火门的开启力度是否适中,闭门器有无漏油或松动; 2.10.1.2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确;

2.10.1.3 检查防火门的密封性是否良好,钢质防火门有无生锈、脱漆现

Word范文

.

象;

2.10.1.4 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好,灯炮(管)有无烧毁,充放电试验是否正常;

2.10.1.5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

2.10.2 维修保养工作标准

2.10.2.1 防火门开启力度适中,闭门器无松动、漏油,自动复位灵活; 2.10.2.2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确;

2.10.2.3 防火门的密封性良好,无变形,钢质防火门无生锈、脱漆现象; 2.10.2.4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好,充放电正常; 2.10.2.5 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。 2.10.3 维修保养工作计划

2.10.3.1 每月检查防火门的开启力度是否适中,闭门器有无漏油或松动;

2.10.3.2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确;

2.10.3.3 每月检查防火门的密封性是否良好,钢质防火门有无生锈、脱漆现象;

2.10.3.4 每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好,灯炮(管)有无烧毁,充放电试验是否正常;

2.10.3.5 每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

2.11 移动式灭火器的维护保养