四川省建设工程工程量清单计价定额——预拌砂浆补充定额
A建筑工程
A.C砌筑工程 工程量计算规则 一、砖(石)基础
(一) 砖石基础以设计图示尺寸按体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,扣除地梁(圈
梁)、构造柱所占体积。砖石基础长度:外墙墙基按外墙中心线长度计算;内墙墙基按内墙净长计算。石砌基础如为台阶式断面时,可按下式计算基础的平均宽度:
B=A/H
式中 B——基础断面平均宽度(m); A——基础断面面积(㎡); H——基础深度(m)。
(二) 嵌入砖石基础的钢筋、铁件、管子、基础防潮层、单个孔洞面积≤0.3㎡以及砖石
基础放大脚的T形接头重叠部分,均不扣除。但靠墙暖气沟的挑砖、石基础洞口上的砖平碹亦不另计算。
二、砌砖、砌块
(一) 外墙长度按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙净长计算。 (二) 砖墙身高度按下列规定计算:
外墙墙身高度:按设计图示尺寸计算,如设计图纸无规定时,有屋架的斜屋面,且室内有天棚者,算至屋架下弦底再加200㎜,其余情况算至屋架下弦再加300㎜(如出檐宽度超过600㎜时,按实砌高度计算)。有钢筋混凝土楼隔层算至楼板顶面。
内墙墙身高度:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底,无屋架者算至天棚底再加100㎜,有钢筋混凝土楼隔层算至楼板顶面,有框架梁时算至梁底。
内外山墙:按其平均高度计算。
围墙:高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面),围墙柱并入围墙体积内。
女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙墙顶面(如有压顶时算至压顶下表面)。
(三) 实砌砖墙按设计图示尺寸以体积计算,应扣除过人洞、空圈、门窗洞口面积和每个
孔洞面积>0.3㎡所占的面积。嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)和暖气槽、管槽、消火栓箱、壁龛的体积。但不扣除梁头、板头、梁垫、檀木、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个空洞面积≤0.3㎡所占的面积。凸出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套、三匹砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积山墙泛水、烟囱根、门窗套、三匹砖以内的腰线和挑檐等体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积计算。
(四) 砖砌地下室内外墙身按本分部砖墙项目计算。 (五) 框架间墙以净空面积乘墙厚按“m3”计算。
(六) 空斗墙按设计图示尺寸以外形体积计算;应扣除门窗洞口以及孔洞面积>0.3㎡所
占面积。墙角、门窗洞口立边、内外墙节点、钢筋砖过梁、砖碹、楼板下河山尖处以及屋檐处的实砌部分已包括在定额内不另计算,但附墙垛(柱)实砌部分,应按砖柱项目另行计算。
(七) 空花墙按设计图示尺寸以空花墙部分外形体积计算,不扣除空洞部分体积。
(八) 填充墙按设计图示尺寸外形体积计算,扣除门窗洞口面积和梁(包括过梁、圈梁、
挑梁)所占的体积,其实砌部分已包括在项目内,不另计算。
(九) 实心砖柱按设计图示尺寸以体积计算,扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头
所占体积。
(十) 零星砌砖按设计图示尺寸以体积计算,扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头
所占体积。
(十一) GRC轻型空心墙板、泰柏板及三D板等隔墙均以内墙净空面积计算。扣除门
窗洞口面积和每个面积>0.3㎡的孔洞所占面积,烟道不并入墙板,另按延长米计算。
(十二) 附墙烟囱(包括附墙通风道、垃圾道)、采暖锅炉烟囱,按其外形体积计算,
并入所依附墙体内。当设计规定洞内需抹灰时,应按B.2分部中相应项目列项。附墙烟囱如带有缸瓦管、除灰门以外及垃圾道带有垃圾道门、垃圾斗、通风百叶窗、铁箅子、钢筋混凝土顶盖等,应另列项目计算。
(十三) 墙面勾缝按墙面垂直投影面积以“㎡”计算,应扣除墙裙墙面的抹灰面积,不
扣除窗洞口面积、抹灰腰线、门窗套所占面积,但附墙垛和门窗洞口侧壁的勾缝面积亦不增加。
(十四) 硅酸盐砌块、烧结多孔砖、烧结空心砖,按设计图示尺寸以体积计算,扣除门
窗洞口面积和每个孔洞面积>0.3㎡所占的体积以及嵌入砌体的柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)所占的体积。其需要镶嵌的标砖已综合考虑在定额内,不另计算。
三、构筑物 (一) 烟囱 1. 烟囱基础
(1) 砖基础与砖筒身,以砖基础大放脚的扩大顶面为界。砖基础一下的混凝土及钢筋混
凝土地板,按A.D分部中相应项目计算。
(2) 砖烟囱砌体内采用钢筋加固者,根据设计规定的钢筋用量,应按A.D 分部中相应项
目计算。
2. 烟囱内衬。按不同种类烟囱内衬,以实体体积计算,并扣除孔洞面积>0.3㎡所占面积。 3. 烟囱内表隔绝层。
(1) 烟囱内表隔绝层,按筒身内壁的面积计算,并扣除各种孔洞面积>0.3㎡所占的面
积。
(2) 填料体积按烟囱内衬与筒身之间的体积计算,并扣除各种孔洞面积>0.3㎡所占的
体积,但不扣除连接横砖及防沉带的体积。填料人工已包括在内衬定额内,填充材料另行计算。
4.烟道砌砖。烟道与炉体的划分,以第一道闸门为准,在炉体内的烟道应列入炉体工程量计算。
(二) 水塔
1. 水塔基础。基础与塔身的分界线,砖水塔以砖基础大放脚的扩大顶面为界。 2. 水塔塔身。
(1) 塔身与水箱的分界线,以水箱底相连接的圈梁下口为界。圈梁底以上为箱底,圈梁
底以下为塔身。
(2) 砖塔身不分厚度、直径,以“m3”计算,应扣除门窗洞口面积和混凝土构件所占的
面积。砖碹及砖出檐等并入塔身体积内,砖碹胎板的工料,不另计算。
(3) 塔顶。塔顶上如铺填保温材料,按A.H分部中相应项目计算。
(三) 化粪池、沼气池。砖砌及(池)壁不分厚度以“m3”计算,不扣除面积≤0.3㎡的
孔洞。所有管道或洞上的砖碹已包括在定额内,不另计算。
(四) 砖(石)水池。砖水池不分厚度以体积计算,混凝土及钢筋混凝土部分按A.D分部
中相应项目计算。
(五) 地沟。
1. 砖地沟按图示尺寸以“m3”计算。 2. 地沟盖板按图示尺寸一“㎡”计算。 四、砌石
(一)粗、细料石墙,方整石墙按设计尺寸图示尺寸以“m3”计算。 (二)毛石阶沿、清条石阶沿按设计图示尺寸,以“m3”计算。
(三)石梯带、石踏步、石梯膀以“m3”计算;隐蔽部分按相应的基础项目计算。
(四)本分部石活工程量按图示成品净尺寸计算;图示尺寸不详时,竣工结算按时调整。 (五)砚窝石、踏垛制作、安装均以水平投影面积计算,垂带、礓石以其上表面的长度乘宽
度(垂带侧面不得计算在内)按“㎡”计算。
(六)阶条石以“m3”计算,不扣除柱顶石及望柱卡口所占体积。 (七)柱顶石、磉磴以其最大的水平截面乘高度以“㎡”计算。
(八)门窗碹石制作、安装以外弧长乘图示宽度和厚度一“m3”计算,宣脸雕刻以碹脸是雕
刻面的中心线长度乘以宽度以“㎡”计算。
(九)墙帽制安均以最大矩形截面面积乘长度按“m3”计算。
B装饰装修工程
B.A楼地面工程 工程量计算规则
一、整体面层、找平层 (一) 地面面层、找平层按墙与墙间的净面积计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、
室内铁道、0.3㎡以上的落地沟槽、放物柜、炉灶、柱和不做层面的地沟盖板等所占的面积。不扣除垛、间壁墙(厚120㎜以内的砌体)、烟囱及0.3㎡以内孔洞、柱所占面积,但门洞圈开口部分亦不增加。
(二) 踢脚线以“平方米”计算、不扣除门洞及空圈所占面积,但门洞、空圈、垛和侧壁
亦不增加。
(三) 水泥砂浆楼梯抹面以水平投影面积(包括踏步、休息平台、锁口梁)计算。楼梯井
宽500mm以内者不予扣除。楼梯与楼层相连接以最后一个踏步外边缘加300mm为界。
(四) 楼梯防滑条按楼梯踏步两端间距离减300mm,以延长米计算。 二、块料面层
(一) 楼地面装饰面积按实铺面积计算,不扣除0.3㎡以内的孔洞所占面积。
(二) 楼梯、台阶以实铺的水平投影面积计算;楼梯面积包括踏步和休息平台;楼梯、台
阶与楼地面分界以最后一个踏步外沿加300mm计算。
(三) 踢脚线(板)以延长米乘以高度按实贴面积计算。 (四) 楼地面金属板条、封口条按延长米计算。
(五) 点缀拼花按点缀实铺面积计算,在计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀拼花所
占的面积。
B.B墙柱面工程 工程量计算规则 一、一般规则
本章抹灰工程量均按设计结构尺寸(有保温隔热、防潮层者,按其外表面的尺寸)计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个孔洞>0.3㎡的面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交界处的面积,单个孔洞≤0.3㎡的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入
相应的墙面面积内。 二、墙柱面计算规则
(一)内墙抹灰计算规则:
1.内墙抹灰的长度,以墙与墙间图示净长尺寸计算,其高度按下列规定计算: 无墙裙的,其高度以室内地坪面至板底面计算; 有墙裙的,其高度以室内地坪面至板平面计算;
吊顶天棚,其高度以室内地坪面(或强裙顶点)至天棚下皮,另加200mm计算。 2.内墙面和内墙裙抹灰面积,按设计图示尺寸以面积计算。 (二)外墙面抹灰计算规则:
1.外墙面和外墙裙抹灰面积,按外墙垂直投影以面积计算。 2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以其高度以平方米计算。
3.单独的外窗台抹灰长度,如设计图纸无规定时,可按窗洞宽度两边共加200mm计算,窗台展开宽度按360mm计算。
(三)独立柱和单梁等的抹灰,按设计图示柱断面周长乘以高度(有保温隔热、防潮层者,按其外表面尺寸)以面积计算。
(四)零星项目抹灰按设计图示尺寸以展开面积计算。 三、镶贴块料计算规则
镶贴块料面层按设计图示尺寸以镶贴竣工表面积计算,不扣除0.3㎡以内的孔洞所占面积。 B.C天棚工程 工程量计算规则
一、天棚抹灰面积按墙与强奸的净空面积计算,不扣除间壁墙(厚度小于等于120mm的墙
体)、垛、附墙烟囱、检查洞、天棚装饰线脚、管道以及小于等于0.3 ㎡的占位面积。 二、槽形板底、混凝土折瓦板、密肋板底、井字梁板底抹灰工程量按下表规定乘以系数计算:
项目 槽形板底、混凝土折瓦板底 密肋板底、井字梁板底 系数 1.35 1.50 工程量计算方法 梁肋不展开,以长乘以宽计算 三、有梁板底抹灰按展开面积计算,梁两侧抹灰面积并入天棚面积内。
四、天棚抹灰定额内已综合考虑了小圆角的工料,如带有装饰线角者,分别按小于等于三
道线或小于等于五道线,以延长米计算。
五、阳台底面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台
如带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.30。
六、雨篷底面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷
如带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20。
七、檐口天棚的抹灰,并入相应的天棚抹灰工程量内计算。
八、楼梯底面抹灰工程量(包括楼梯休息平台)按水平投影面积计算,有斜平顶的乘以系
数1.30;无斜顶的(锯齿形)乘以系数1.50,按天棚抹灰定额计算。
D市政工程
D.B道路工程 工程量计算规则
一、铺砌人行道方块的工程量按嵌边石与路沿石之间的净面积以“㎡”计算,并扣除>0.3
㎡的占位面积。
二、安砌路沿石、嵌边石、滴水石的工程量按图纸设计尺寸以“㎡”计算。 D.C桥涵护岸工程
工程量计算规则
(一) 砌体均按图示尺寸以“㎡”计算,嵌入砌体的钢筋、铁件以及单个面积在≤0.3㎡
的孔洞均不扣除。
(二) 石踏步、石梯带砌体以“㎡”计算,石平台以“㎡”计算,踏步、梯带平台板以下
的隐蔽部分以“㎡”计算,按相应定额执行。
D.E市政管网工程 工程量计算规则 一、排水管道铺设
(一) 管底坡度大于10%时,管长按斜长计算。
(二) 混凝土管道接口的个数按相同管径的管道净长/单根管材长度计算,不足一个的尾
数按一个计算。
二、非定型井、池基础及砌筑
(一)井、池垫层、基础按图示尺寸的体积,以“m3”计算。 (二)井内沉砂坑加深部分增加的工程量,合并在基础内计算,
(三)井墙按图示尺寸以“m3”计算,应扣除Φ>300mm的管道占位面积,异径井筒和流槽的砌体与井墙合并计算。
(四)抹面、勾缝按图示尺寸的面积以“㎡”计算,应扣除Φ>300mm的孔洞面积。