高空坠落案例分析

华铁广州分公司郭笑强2009年11月28日1108点,华铁××地铁一号线续建工程设备监理部接到华铁安装装修3标监理分部口头报告“施工3标联合体地盘管理承包商一名员工从××站站厅层跌落。”监理部安全总监接到报告,立即向总监理工程师电话报告后,到现场进行勘察。初步认定为安装装修3标施工单位,中铁×局建筑安装公司通风班一名施工人员×××,在新安站作业中不慎从站厅层中板预留孔洞跌落至站台板上,为高空坠落事故。

事故现场勘查 (以下为原始记录) 事故现场勘查记录 时间

2009年11月28日1108接到安装三标监理分部口头报告地点××地铁一号线续建新安站站厅层

勘查记录人华铁设备监理部安全总监××× 勘查事项高空坠落

接报1108华铁设备监理部安全总监×××,从安装装修2标检查完工作回到办公室。安装装修3标监理分部总监×××报告,新安站中铁×局通风班一名员工从站厅层跌落下去,已被120救护车拉走救治。问事发多久?答前几分钟发生的。

现场勘查 图一图二

图一、图二显示新安站站厅层。图二为8线轴。右侧为三标已接收管理范围;左侧为待从土建接收范围。事发预留孔洞在

A、C纵轴,

1 / 11

5、6线轴之间,孔洞尺寸为1M×1M。

到达事发现场,预留孔洞覆盖着一块8M×2M木板。 询问原状是什么样,有没有盖板?要求查看原状。

施工单位联合体安全主管回答有一盖板,不大,已被清理,不能回复原状。第一现场经现场勘查,第一现场没有进行保护,已被破坏无法恢复。站台层第二现场

图三事发经过初步结论伤害人在站厅作业时,从预留洞跌落至站台临边防护栏杆上,再二次跌落至站台板,造成高空跌落事故发生。

华铁设备监理部安全总监××× 2009年11 月28日

事故原因及事故经过过程2009年11月28日,××站中铁×局施工现场负责人兼班长×××,安排×××和××搬运风管半成品,在××站站厅层临时加工区(

C、G轴

6、7线)搬至临时成品区( A、C轴 5、6线)。

×××和××两人相对搬运而行,经过几次搬运,到1030时的一次搬运中,×××没有注意脚下具体情况,将预留洞孔盖板移动踢走,行走中自站厅预留孔洞跌落。由于自身本能自救无果,造成身体无规则旋转落下。下落过程中第一接着点为站台左侧临边防护栏杆上,为侧翻转接触防护栏杆;经第一接着点改变了旋转方向,致使头部撞在站台板上,为重力跌落接触部位。

×××高空坠落自救判别依据这个案例之所以后果可以接受,没有造成重大伤害,在于×××离开立脚点瞬间的动作做为,使身体旋转坠落,否则后果不堪设

2 / 11

想,离开落脚点瞬间没有动作将会是自由落体运动,方向是垂直向下坠落在防护栏上,我们知道高台跳水运动员在离开落脚点前的用力方向或是动作,不同的动作决定了是前空翻还是后空翻或是其它翻转动作,所以说×××高空坠落本能自救是坠落时产生了身体翻转下落。

站台临边防护栏为第一接触部位判别依据一防护栏杆变形不严重,显然不是重力全部承载接触部位点,分解了坠落重力,依据二170多斤体重的×××医院证明为右肘肱骨远端撕脱骨折,可以说防护栏不是重力接触部位。

站台板为最终重力接触部位判别依据朱元成高空坠落在与站台板接触时,终止坠落运动后失去知觉。

伤害人确认

1、面见伤害人,向医生了解初步伤害程度——无大的伤害。 2、伤害人身份确认,与身份证相符。

3、伤害人出院医疗证明确认为头外伤;右肘肱骨远端撕脱骨折。 4、询问伤害人事故经过,原始记录如下 谈话记录 时间

2009年11月29日上午 地点监理部安质部办公室 参加人员华铁设备部安全总监A

联合体安全主管B 施工现场负责人兼班长C 事故伤害人D 谈话议题内容了解128事故经过

主持A

3 / 11

A不要害怕,不要紧张,我叫你过来,主要想了解事故发生时的经过,找出事故原因,目的是杜绝漏洞,不再发生类似事故。D(笑笑)哦,知道了。

A你是哪里人呢?来深圳这个工地多久了?参加过深圳地铁工程吗?D我是河南××的。我来这里没多久。深圳地铁工程是第一次,不过我参加过几次其他地方的地铁工程。

A中铁×局给你做安全教育培训了吗?你当时戴安全帽了没有?安全帽的带子系了没有?

D安全教育做了,安全教育那天你还去给我们讲课呢。我按你说的要求戴安全帽了,帽带系的紧紧地呢。

A是的,安全教育一定要做,地铁施工安全条件很不好,危险程度很大,所以做安全教育就是为了提高安全防护意识。你身体状况怎样,有什么大问题没有?医院做了检查结果给我一份复印件。

D我目前主要右臂不便,其他没有什么大的问题。医院有检查证明。A那你把当时经过说说好吗?

D我们在铁皮筒子那里搬运筒子。 A“筒子”就是制作的风管吗?

D对,就是的。我和刘观搬运过程中,突然感觉不好,就跌落下去了。A你没有看到地板上有孔洞吗?或是孔洞盖板怎么盖的情况?

D我真的没有留意孔洞情况,也不清楚当时怎么盖得。我迷糊着(跌落时)感觉胳膊碰了一下,头“砰”地一声,什么都不知道了。(笑笑)我知道是安全帽救了我一命。

A是的。我们为什么每次检查安全帽、安全带使用佩戴情况呢,就是为了防止意外发生。你们是怎样搬运的,是一前一后吗?

D我们是并排搬运,侧着走呢。

4 / 11

A好了,情况我也了解了。今后一是联合体要加强安全管理,做好防护控制工作;你自己也要在今后的工作中,戴好安全帽,走路要看清脚下,做好自身防护。

以上内容没有异议情况下,请参加谈话人员签名2009年11月29日 事故调查处理 原文如下

128事故调查处理报告 华铁设备监理部安全领导组

11月28日1108接到安装装修三标监理分部口头报告,联合体一名员工从××站站厅层跌落。监理部安质部接到报告,立即到现场进行勘察。初步定为安装装修三标中铁×局通风班在新安站作业中,一名作业人员×××不慎从

站厅层中板预留孔洞跌落至站台板上(详见勘察报告),为坠落事故。11月29日接到中铁×局/××联合体书面事故报告。事故发生单位安装装修三标中铁×局/××联合体

出事地点××站站厅层临时成品区( A、C轴 5、6线) 事故发生时间

2009年11月28日1030左右 事故类别高空坠落

伤害程度一名员工头外伤;右肘肱骨远端撕脱骨折。 经济损失误工不足一个工作日。 现根据“四不放过原则”进行调查处理