好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小型干式变压器温升计算方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

小型干式变压器温升计算方法

1. 小型变压器温升计算(无气道)

本计算方法按《电子变压器手册》计算公式编制,适用于绕组间无气道的小型变压器温升计算。

1.1将铁芯和绕组当成一个发热整体计算绕组温升。 1.2 散热面只取外表面,散热系数一般取0.9。 1.3 计算公式:

τ=539/ KS * ((PO + PK)/(SCU * 0.01 + 1.5 * SFE * 0.01/KR))^0.8 式中:

KS——散热系数。无气道,取0.9 SCU——线圈散热面mm2 SFE——铁芯散热面mm2 KR——热平衡系数

KR = 1.414 *(1/(1+1/(1.5 * SFE / SCU * PK/PO)))^0.5

2.小型变压器温升计算(有气道)

本计算方法按《电子变压器手册》计算公式编制,适用于10kVA以下绕组间有气道的小型变压器温升计算。 2.1将铁芯和绕组温升分开计算。

2.2 散热系数KS外绕组取0.95,内绕组:当气道=10~12时取0.5;18~20时取0.66。

2.3 三相变压器的绕组散热面按3相的面积。 2.4 各次级间无气道时当成一个计算单元。

2.5计算公式:

τ=539/ KS * (PK/(SCU * 0.01))^0.8 3. 中小型变压器温升计算

本计算适用于10kVA以上干式变压器的温升计算。按干式电力变压器的温升计算公式。

3.1 铁芯和绕组温升分开计算。

3.2 散热系数由气道宽度和绕组高度确定。 3.3 三相变压器的绕组散热面按3相的面积。 3.4 各次级间无气道时当成一个计算单元。 3.5 计算公式:按电力变压器计算公式。

小型干式变压器温升计算方法

小型干式变压器温升计算方法1.小型变压器温升计算(无气道)本计算方法按《电子变压器手册》计算公式编制,适用于绕组间无气道的小型变压器温升计算。1.1将铁芯和绕组当成一个发热整体计算绕组温升。1.2散热面只取外表面,散热系数一般取0.9。1.3计算公式:τ=539/KS*((PO+PK)/(SCU*0.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ync29ql266j6mw9sjhs44p5c1cp2i00e02
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享