临时用电施工方案
第一节、编制依据:
1.1施工组织设计
1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88 )》 1.3施工图纸
1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图
第二节、工程概况:
本工程为**施工工程,位于** 。
本次招标范围包括施工图内土建施工、 钢结构、设备安装等全部 内容。具体施工内容由合同另行约定。
第三节、施工现场主要机械设备表:
序号 机械名称 塔吊 混凝土输送泵 钢筋对焊机 钢筋切断机 钢筋切断机 型号 数量 功率 1 2 3 4 5 QT40 HBTS8013.9 UN-150 丹棱50型 丹棱40型 1台 1台 1台 1台 1台 25KW 90 KW 100 KVA 4 KW 4 KW
6 7 8 9 10 11 12 14
钢筋弯曲机 钢筋卷扬机 木工锯床 交流电焊机 多级离心清水泵 插入式振捣器 蛙瓦式打夯机 丹棱40型 2台 1台 1台 3台 6台 2台 3 X 2 KW 11 KW 3.5 KW 23X 3 KVA 1.5 X6 KW 7.5 X2 KW 15 KW JK/2T MT500 BX1-400 2GC-5*4 HZ-50 HW-60 2台 0.7 5X 2 KW 13 施工照明(室内外) 搅拌机 JDY-350 2T台 15 X 2 KW 第四节、现场用电负荷计算
: K机X (刀P机)/COS①+K焊X刀P
总用电量 P总=1.05~1.10
焊
+K照X刀P照]
式中:P总一一供电设备总需要容量(KVA )
P机一一电动机額定功率(KW) P焊一一电焊机額定功率(KVA) P照一一施工照明用电总功率(KW) COS①——功率因数 K――需要系数
其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5
K 焊=0.6 K 照= 1.0 COS ①=0.7
艺P机=189 艺P焊=169 艺P照=25
经计算总用电量: P 总
= 1.05 X (0.5 X189/0.7+169 X 0.6+15 X 1)=263.97 KVA
第五节、配电电路设计:
由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设, 按现场平面图的标 示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先 进的拆装式防护棚进行防护, 施工现场用的所有的配电箱及设施采用 TN-S 系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。 A 级电源箱必须 做重复接地,重复接地的电阻不大于4
Q。电缆埋入地下应做好防水、 绝缘处理, 有防止外力损伤的措施。 灯架高度不得低于 2.5 米。楼外 闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好
栅栏,箱内电 气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术 措施和电气防火措施。
配电箱分布:
1# 配电室(东)引出 1 路
低压柜引出 BV-3 X 185+2 X 50 mm 2电缆支路至钢筋房及搅拌 站; 低压柜引出 BV-3 X 6+2 X 4 mm 2电缆支路至办公室配电箱;; 低压柜引出 BV-3 X 50+2 X 25 mm 2电缆支路至钢筋房用电配电 箱;
2# 配电室(北)引出 2 路引出电缆 BV-5 X 16mm 2支路至龙门 架配
电箱;
以上 1# 、 2# 、 A 级电源箱处分别做重复接地, 接地极采用镀锌 圆钢①19 X 2500 , 3根一组,用-40 X 4镀锌扁铁连接,埋深0.8 米引出,接地电阻不大于4Q。
第六节 、 配电箱和开关箱设计:
( 1 )、施工现场实行三级配电二级保护及配电柜分箱和开关箱, 二级保
护及配电柜装设一级总漏电,分箱或开关箱设一级漏电。
(2)、总配电柜(箱)内装设有明显断开点的隔离刀闸和分路 带短路保护的空气开关或熔断器以及漏电开关。
( 3 )、分箱内总开关用带过流保护的自动空气开关,分路开关 用带熔丝的刀闸或漏电开关。
( 4 )、各台用电设备有各自专用开关箱,实行“一机一闸一漏 一箱”制,严禁一闸多用。
(5)、合理选择漏电开关的脱扣整定电流及动作电流,开关箱 内漏电开关的漏电电流小于 30Ma ,动作时间小于 0.1S 。
(6)、所有配电箱、开关箱均编号并作出分路标记。
第七节 、接地、接零及防雷:
(1 )、接地:整个系统采用 TN-S 系统,除在变压器中性点直 接接地外,在配电室、龙门架和电缆终端外都做重复接地,其阻值 R < 10 Q。其做法用5 X 50镀锌角钢或①50镀锌钢管2.5米长,间 距5米3根打入地下0.8米,用①12镀锌元钢或4 X 40镀锌扁钢 电焊连接于 TN - S 保护系统。
(2)、防雷:龙门架均采用重复接地的做法,其阻值小于 4 Q。
第八节、安全用电技术措施
(1 ) .本系统采用三相五线制配电 TN——C——S 接线保护系 统。电
缆干线采用埋地敷设, 直埋深度大于 600mm ,并在电缆上下 各均匀铺设
50mm 厚的细砂,然后复盖一层砖,过路、通道处用钢 管深敷设。
(2) .保护零线除必须在配电室作重复接地外,还必须在配电线 路中间
处和末端增做重复接地,不少于三组,塔吊防雷接地,其阻值 均应小于 4 欧姆。
( 3).室内配线采用穿阻燃管敷设,距地高度大于 2400mm , 铜线截面不小于 1.5mm2 ,室外灯具距地面不低于 3000mm ,室 内灯具不得低于
2400mm 。
( 4 ).配电箱、开关箱必须铁制防雨、防尘固定在易操作维修地 方,距地面高度大于 1300mm 。小于 1500mm ,移动式应大于 600mm 。
( 5 ).配电系统采用“三级配电”、“二级保护”开关箱为一机 一闸一箱一保护。漏电保护器应设在开关箱电源隔离开关的负荷侧, 其额定漏电动作电流应配备, 开关箱内漏电开关的额定漏电动作不应 大于 30mA ,动作时间应小于 0.1S ,潜水泵、手持电动工具使用的 漏电开关,其额定动作电流不大于
15mA ,动作时间应小于 0.1S 。
( 6 ).临时用电接地电阻值每季度进行一次复测,漏电保护器定 期每周检测一次,值班电工做好检查维修记录。
第九节 、电气防火措施:
(1)所有配电箱采用铁板或优质绝缘材料制作,开关电器按规 定紧固在电器安装板上,不得歪斜、松动,箱内不得有杂物。
(2 )配电室能自然通风,电箱四周必须有 1 米通道并应采取防 止雨雪和动物出入措施。
( 3 )健立健全防火制度。成立义务防火队,建立定期培训制度、 定期检查制度。
(4)在配电室及木工加工区,合理配置灭火器具,设专人负责 制度