反馈信息,不需要利用现场灭火器材进行扑救。

( × )14、值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到手动状态。

( √ )15、拨打电话“119”,向公安消防机构报警,应说明发生火灾的单位名称、地点、起火部位、联系电话等基本情况。

( √ )16、消防控制室值班人员在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况应进行详细的记录。

( √ )17、火灾报警控制器的工作状态主要有正常监视状态、自检状态、屏蔽状态、故障报警状态、监管报警状态、火灾报警状态等。

( √ )18、正常监视状态是火灾报警控制器接通电源后,无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态。

( √)19、屏蔽状态是火灾报警控制器在屏蔽(指通过控制器使某些部件或功能失效的操作)功能启动后所处的工作状态。

( √ )20、故障报警状态是火灾报警控制器或系统内各组成部分发生故障时所处的状态。

( √ )21、火灾报警控制器的火灾报警信息为最高显示级别,优先显示,不受其它信息显示影响。

( × )22、火灾报警控制器发出与其它信息相同的报警声。

( √ )23、火灾报警控制器火警信息的光指示信号不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除。

( √ )24、火灾报警控制器待故障排除后,故障信息的光指示信号可自动清除。 ( √ )25、火灾报警控制器的屏蔽状态不受复位操作的影响。

( × )26、火灾报警控制器进行开机操作时,需先打开备用电源开关,然后再打开主电开关,最后打开控制器的工作开关;关机时按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。

( √ )27、为了确保火灾报警控制器的正常运行,要定期对火灾报警控制器电源的运行情况进行检查。

WORD格式整理

范文范例参考

( √ )28、消防控制室值班记录应准确真实详细的反映系统工作情况,具体包括报警类型(正常、火警、故障、误报、漏报)、报警部位、报警时间、报警原因及处理方法。

( √ )29、自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应立即通知消防巡查员前往火警现场观察。

( √ )30、火情确认后,在消防负责人的指挥下启动相应的联动设备,如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施。

( √ )31、交接班前,交班与接班人员应对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实。

( √ )32、交接班时,交班与接班人员对各项内容核查完毕后,双方填写工作交接记录,并针对当班次发生的重点事项予以备注,双方签字后交接完成。 三、简答题

1、简述消防电话系统如何使用(按照控制室呼叫分机及分机呼叫控制室回答)

答:当在控制室呼叫分机时,拿起电话手柄,输入相应分机号,按拨出键即可呼叫对应分机,对应分机摘机即可进行相互通话;如果用分机呼叫控制室,将分机摘机即可直接呼叫控制室,待控制室拿起电话手柄按接通键即可进行通话。

2、消防控制室应设置火灾报警装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:

答:(1)二层及二层以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层; (2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下层; (3)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层;

(4)含多个防火分区的单层建筑应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区。 3、消防“四个能力”内容

答:(1)消除火灾隐患能力 (2)扑救初期火灾能力 (3)组织引导疏散逃生能力 (4)消防宣传教育能力

WORD格式整理

范文范例参考

4、火灾报警的处理程序

答:(1)接到报警信号后,应立即携带对讲机,插孔的话等通讯工具,讯速到达报警点确认。

(2)如未发生火情,应查明报警原因,采取相应措施,并认真做好记录。

(3)如确有火灾发生,应立即用通讯工具向消防控制室反应信息,利用现场灭火器材进行扑救。

(4)消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备,拨打119向消防队报警, 通知有关人员到场灭火,报告单位值班领导。

(5)情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态。 5、消防控制室管理制度

答:(1)消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。

(2)消防控制室人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能按时到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。

(3)严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备,若有巡视人员进入,应要求其进行登记。

(4)消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 (5)消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 6、消防控制室值班人员的责任

答:(1)负责对各种消防控制设备的监视和运用,不得擅离职守,做好检查,操作等工作。

(2)熟悉本系统所采用消防设施的基本原理,功能,熟练掌握操作技术,协助技术员进行修理,维护,不得擅自拆卸,挪用或停用,保证设备正常运行。

(3)发生火灾要尽快确认,及时,准确启动有关消防上班,正确有效地组织扑救人疏

WORD格式整理

范文范例参考

散,并应直拨119向消防队报警。消防队到场后,要如实报告情况,协助消人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因。

(4)对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好各系统功能试验,认真填写值班记录。

(5)宣传贯彻消防法规,遵守防火安全管理制度,以高度的责任感去完成各项技术工作和日常管理工作。

(6)积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。

二、消防控制室现场操作考核题

第一项 识别消防控制室设备 1、考核内容 (1)识别火灾报警器 (2)识别消防联动控制器 (3)识别消防控制室图形显示装置 (4)识别消防电话主机 (5)识别消防应急广播 2、标准

考核内容 考核标准 识别火灾报警器 识别消防联动控制器 识别消防控制室图形显示装置 识别消防电话主机 识别消防应急广播 识别消 防控制 室设备 合计 WORD格式整理

范文范例参考

第二项 处置火灾与故障报警 1、考核内容

(1)区分火灾报警信号、故障报警信号

(2)能处理误报火警并恢复控制系统正常工种状态 (3)通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位 (4)熟悉火警应急处置流程,能正确按照流程步骤进行处理。 2、标准

考核内容 考核要点 区分火灾报警信号、故障报警信号 能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态 处置火 灾与故 障报警 合计

通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位 熟悉火警应急处置流程,能正确按照流程步骤进行处理。 WORD格式整理