好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电安全技术规范中外电防护的有关规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46— 2005

4.1外电线路防护

4.1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工搭设作业棚建造生活设施或堆 放构

件架具材料及其它杂物等

4.1.2在建工程(含脚手架具)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操 作

距离应符合表4.1.2规定

表4.1.2在建工程(含脚手架具)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离

外电线路电压等级 (KV 最小安全操作距离(m V 1 4.0 1~10 6.0 35~110 8.0 220 10 330~500 15 注:上下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧 4.1.3施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时, 架空线路的最低点与路面的

最小垂直距离应符合表4.1.3规定

表4.1.3 施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离 外电线路电压等级 (KV 最小垂直距离(m V 1 6.0 1~10 7.0 35 7.0 4.1.4起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业在外电架空线路附近吊 装

时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全 距离应符合表4.1.4规定

表4.1.4起重机与架空线路边线的最小安全距离 电压(KV 安全距离(m 沿垂直方向 沿水平方向

V 1 10 35 110 220 330 500 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5 1.5 2.0 3.5 4.0 6.0 7.0 8.5 4.1.5施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于

0.5m

4.1.6当达不到本规定第4.1.2~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措

施,并应悬挂醒目的警告标志牌架设防护设施时, 必须经有关部门批准,采用线 路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人 员监护防护设施与外电线路之间的安全距离不得小于表 4.1.6所列数值防护设施

应坚固稳定,且对外电线路的隔离防护应达到

IP3 0级

表4.1.6 防护设施与外电线路之间的最小安全距离 外电线路电压等级(KV 10 35 110 220 330 500 最小安全距离(m 1.7 2.0 2.5 4.0 5.0 6.0

杭州鹏云置业有限公司 杭政储出【 2011】3 号地块桩基工程

施工现场临时用电安全技术规范中外电防护的有关规定

、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—20054.1外电线路防护4.1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工搭设作业棚建造生活设施或堆放构件架具材料及其它杂物等4.1.2在建工程(含脚手架具)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表4.1.2规定表4.1.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ylji4qvt968ub00wtu64vbt01gdo5005dt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享