线径的选择口诀及电线与电缆数据表
线径的选择
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。 裸 线加一半。 铜线升级算。
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
铜电线型号 BV(30C) 1.0mm2/c 1.5mm2/c 2.5mm2/c 4mm2/c 6mm2/c 10mm2/c 16mm2/c 25mm2/c 35mm2/c 50mm2/c 70mm2/c 95mm2/c 120mm2/c 150mm2/c 185mm2/c 。单载流量(A) 10 15 20 25 40 50 70 90 110 175 220 280 300 380 450 线槽载流量(A) 6 8 12 20 25 30 40 60 70 90 120 150 180 220 250 灯吼载流量(A) 9 10 18 23 30 41 53 70 87 109 130 170 210 234 261 电压降mv/M 30.86 18.9 11.76 7.86 4.67 2.95 1.87 1.35 1.01 0.71 0.52 0.43 0.36 0.3 修正系数 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 单心载流量电压降品字型电压紧挨一字型电间距一字型电两心载流量(25。电压降三心载流量(25。电压降四心载流量(25。电压降序号 铜电线型号 (25。C)(A) mv/M 降mv/M 压降mv/M 压降mv/M C)(A) mv/M C)(A) mv/M C(A) mv/M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VV YJV 30.86 18.9 11.76 7.86 4.67 2.95 1.87 1.35 1.01 0.71 0.52 0.43 0.36 0.3 0.25 0.22 0.2 0.19 0.18 0.17 0.95 26.73 18.9 11.76 7.86 4.04 2.55 1.62 1.17 0.87 0.61 0.45 0.37 0.32 0.26 0.22 0.2 0.17 0.16 0.15 0.15 0.85 26.73 18.9 11.76 7.86 4.04 2.56 1.62 1.17 0.88 0.62 0.45 0.38 0.33 0.28 0.24 0.21 0.2 0.18 0.17 0.17 0.7 26.73 18.9 11.76 7.86 4.05 2.55 1.63 1.19 0.9 0.65 0.5 0.42 0.37 0.33 0.29 0.28 0.26 0.25 0.25 0.24 VV 16 23 34 40 55 70 100 125 145 190 230 270 310 360 430 500 600 YJV 16 35 38 55 75 108 140 175 210 265 330 410 470 570 650 700 820 18.9 11.76 7.86 4.67 2.9 1.9 1.3 1 0.7 0.52 0.42 0.35 0.29 0.24 0.21 0.19 VV 13 18 23 32 45 60 80 105 130 165 200 235 275 320 390 450 YJV 18 22 34 40 55 75 100 130 160 210 260 300 350 410 485 560 30.86 18.9 11.76 7.86 4.67 2.6 1.6 1.2 0.87 0.61 0.45 0.36 0.3 0.25 0.21 0.19 VV 13 18 28 35 48 65 86 108 138 175 220 255 340 400 470 500 YJV 13 30 40 55 80 65 105 130 165 210 260 300 360 415 495 580 30.86 18.9 11.76 7.86 4.67 2.6 1.6 1.2 0.87 0.61 0.45 0.36 0.3 0.25 0.21 0.19 1.5mm2/c 20 25 2.5mm2/c 28 35 4mm2/c 6mm2/c 10mm2/c 16mm2/c 25mm2/c 35mm2/c 50mm2/c 38 50 48 60 65 85 90 110 115 150 145 180 170 230 220 285 260 350 10 70mm2/c 11 95mm2/c 12 120mm2/c 300 410 13 150mm2/c 350 480 14 185mm2/c 410 540 15 240mm2/c 480 640 16 300mm2/c 560 740 17 400mm2/c 650 880 18 500mm2/c 750 1000 19 630mm2/c 880 1100 20 800mm2/c 1101300 0 1000mm2/13021 1400 c 0 0.16 0.14 0.16 0.24
电缆载流量口诀 - 图文