配电室日常巡视检查制度
1、高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为 10KV 时,
人体与带电体的距离不小于 0.4M 天遮栏的 不小于 0.7M; 2、遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘鞋,且
离接地点远一些;
3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷,只要发现问题,及时汇报,
不要动手独自处理;
4、巡检必须按设备巡检路线进行,不得移开和跨越遮拦,不得进行
与巡检无关的工作; 5、设备巡视采取的措施:
1)听:主要听设备运行的声音是否正常;
2)看:主要看设备的外观和顔色变化有无异常,仪表数字显示
有无异常变化;
3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味;
4)检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常;
6、保持设备干净、配电室干净、防止异物造成接触不良或短路; 7、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 8、检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象;
9、观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点
有无弧光闪络痕迹和打火现象;
1 / 2
文档可能无法思考全面,请浏览后下载!
10、观察进柜线电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置
是否完好;
11、观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,
听变压器有无异常声响,观察变压器温升 情况,必要时手动起动风机强迫降温;
12、检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电
流)运行,超差值是否在允许范围内;
13、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色,鼓包等异常现象; 14、检查各路变压器低侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡; 15、检查电溶补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好,
电容器接点有无松动、异响、 澎胀现象;
16、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象,温升是否
正常;
17、检查照明应急装置(充电电池部份)是否完好;
18、每年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》
要求的合格值范围内;
19、高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验,应按
《电气规程》规定的周期、标准进行。
2 / 2
配电室日常巡视检查制度