好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

02《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(线路杆塔组立部分)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 (9)法兰盘应平整、贴合密实,接触面贴合率不小于75%,最大间隙不大于1.6mm。 (10)每腿均设置接地孔,接地孔位置应保证接地引下线联板顺利安装。 (5)塔身分段吊装应用专用吊具。 (11)螺栓穿向应一致美观。螺母拧紧后,(6)杆塔组立后,塔脚板应与基础面接触良螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个0201020103 钢管杆分解组立 好。杆塔经检查合格后可随即浇筑混凝土保护帽。 螺距:对双螺母,可与螺母相平。螺栓露扣长度(7)法兰连接螺栓紧固时应均匀受力且对称不应超过20mm或10个螺距。 循环进行。 (12)杆塔爬梯安装齐全、方向竖直,螺栓(8)在施工过程中需加强对基础和塔材的成穿向符合要求。 品保护。 (13)防盗螺栓安装到位,安装高度符合设计要求。防松帽安装齐全。 (14)直线电杆架线后的倾斜不应超过杆高的4‰,转角杆架线后挠曲度应符合设计规定。 0201020103-T3钢管杆成品 工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 (1)塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合格证。 (2)杆段及构件不应有明显的凹坑、扭曲等变形。 (3)钢管杆杆段间采用焊接连接时,宜采用电弧焊接;采用套接连接时,套接长度不得小于设计套接长度。 (4)螺栓的螺纹不应进入剪切面。 (5)螺栓紧固力矩符合规范要求,且上限不宜超过规定值的20%。 (6)转角杆、终端杆应组立在倾斜平面的基础上,向受力反方向预倾斜,预倾斜符合规定。 (7)钢管杆组立后,其分段及整体的弯曲均不应超过其对应长度的1.6‰。 (8)高强度螺栓安装应满足规程规范要求。 (9)法兰盘应平整、贴合密实,接触面贴合率不小于75%,最大间隙不大于1.6mm。 (10)每腿均设置接地孔,接地孔位置应保证接地引下线联板顺利安装。 (11)螺栓穿向应一致美观。螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺距:对双螺母,可与螺母相平。螺栓露扣长度不应超过20mm或10个螺距。 (12)杆塔爬梯安装齐全、方向竖直,螺栓穿向符合要求。 (13)防盗螺栓安装到位,安装高度符合设计要求。防松帽安装齐全。 (14)直线电杆架线后的倾斜不应超过杆高的4‰,转角杆架线后挠曲度应符合设计规定。 施工要点 图片示例 0201020104 钢管杆整体组立 (1)基础强度达到设计要求的100%方能进行铁塔整体组立。 (2)组立可采用吊车吊装、倒装式人字抱杆扳立等方法施工。 (3)塔材按照设计图纸组装,螺栓等级应符合设计要求,同处螺栓使用应统一,长短一致,出扣、穿向应符合规范要求,严禁强行安装。 (4)地面组装后,螺栓应复紧一遍,扭矩满足设计要求,有防盗要求的则做防盗处理。 (5)法兰连接螺栓紧固时应均匀受力且对称循环进行。 (6)杆段焊接操作应符合下列规定: 1)必须由有资格的焊工操作。 2)焊前应清除焊口及附近的铁锈及污物。 0201020104-T1钢管杆整体组立(一) 3)焊缝应有一定的加强面,其高度和遮盖宽度应符合规范要求。焊缝应呈现平滑的细鳞形。 4)焊后应及时按设计要求进行防锈防腐处理。 (7)起吊前,必须认真检查各部位工器具连接情况,吊点位置是否准确,各部位绳索是否互相缠绕挤压影响组立。并在吊点处采取措施保护 塔材锌层。 0201020104-T2钢管杆整体组立(二) (8)杆塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好。杆塔经检查合格后可随即浇筑混凝土保护帽。 (9)在施工过程中需加强对基础和塔材的成品保护。 工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 0201020200 大跨越铁塔组立 0201020201 角钢结构大跨越铁塔组立 (1)塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合格证。 (2)塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损。 (3)螺栓的螺纹不应进入剪切面。 (4)螺栓应逐个紧固,扭力矩符合规范要求,且紧固力矩的上限不宜超过规定值的20%。 (5)铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/800。 (6)高强度螺栓安装应满足规程规范要求。 (7)每腿均设置接地孔,接地孔位置应保证接地引下线联板顺利安装。 (8)螺栓穿向应一致美观。螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺距:对双螺母,可与螺母相平。螺栓露扣长度不应超过20mm或10个螺距。 (9)杆塔脚钉安装应齐全,脚蹬侧不得露丝,弯钩朝向应一致向上。 (10)防盗螺栓安装到位,扣紧螺母安装齐全,防盗螺栓安装高度符合设计要求。 (11)直线塔结构倾斜率,对一般塔不大于0.24%,对高塔不大于0.12%。耐张塔架线后不向受力侧倾斜。 (1)组塔方案必须经过评审方可实施。 (2)起重设备应设置过载保护装置及限位装置。 (3)基础施工时根据铁塔组立施工方案设置预埋件,用作地面转向。 (4)螺栓必须及时紧固,M27及以上大直径螺栓的紧固宜采用定力矩扳手。 (5)水平行走区域设扶手拉索,塔内设置安全网。主材主设置防高处坠落装置。 (6)宜设视频监控,地面设监控装置观察塔上施工状况。 (7)为防止雷击及静电,铁塔最下段主材安装后立即将接地线与铁塔主材可靠连接,抱杆等专用工具项部设避雷针,避雷针通过专用电缆接地。 (8)在施工过程中需加强对基础和塔材的成品保护。 0201020201-T1角钢结构大跨越铁塔组立 0201020201-T2角钢结构大跨越铁塔成品 工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 0201020202 钢管结构大跨越铁塔组立 (1)塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合格证。 (2)塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损。 (3)螺栓的螺纹不应进入剪切面。 (1)组塔方案必须经过评审方可实施。 (4)螺栓应逐个紧固,扭力矩符合规范要求,(2)起重设备应设置过载保护装置及限位装且紧固力矩的上限不宜超过规定值的20%。 置。 (5)铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲度(3)基础施工时根据立塔施工方案设置预埋不得超过1/800。 件,用作地面转向。 (6)高强度螺栓安装应满足规程规范要求。 (4)螺栓必须及时紧固,M27及以上大直径(7)法兰盘应平整、贴合密实,接触面贴合螺栓的紧固宜采用电动或气动力矩扳手。 率不小于75%,最大间隙不大于1.6mm。 (8)每腿均设置接地孔,接地孔位置应保证接地引下线联板顺利安装。 0201020202-T1钢管结构大跨越铁塔组立(一) 0201020202-T2钢管结构大跨越铁塔组立(二) 工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 (5)法兰连接螺栓紧固时应均匀受力且对称循环进行。 (6)水平行走区域设扶手拉索,塔内设置安全网。钢管主材主设置防高处坠落装置。 (7)宜设视频监控,地面设监控装置观察塔上施工状况。 (8)为防止雷击及静电,铁塔最下段主材安装后立即装接地线与铁塔主材可靠连接,抱杆等专用工具顶部设避雷针,避雷针通过专用电缆接地。 (9)在施工过程中需加强对基础和塔材的成品保护。 0201020202-T3钢管结构大跨越铁塔组立(三) 0201020202 钢管结构大跨越铁塔组立 (9)螺栓穿向应一致美观。螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺距:对双螺母,可与螺母相平。螺栓露扣长不应超过20mm或10个螺距。 (10)杆塔脚钉安装应齐全,脚蹬侧不得露丝。 (11)防盗螺栓安装到位,安装高度符合设计要求。防松帽安装齐全。 (12)直线塔结构倾斜率:对高塔不大于0.12%。耐张塔架线后不向受力侧倾斜。 0201020202-T4钢管结构大跨越铁塔成品

02《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(线路杆塔组立部分)

工艺编号项目/工艺名称工艺标准施工要点图片示例(9)法兰盘应平整、贴合密实,接触面贴合率不小于75%,最大间隙不大于1.6mm。(10)每腿均设置接地孔,接地孔位置应保证接地引下线联板顺利安装。(5)塔身分段吊装应用专用吊具。(11)螺栓穿向应一致美观。螺母拧紧后,(6)杆塔组立后,塔脚板应与基础面接触良螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个0201020103钢管杆分
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1yda4797j91jxus0hkxz44s0w0d4pn00w40
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享