工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 0201020000 杆塔组立工程 0201010100 自立式铁塔组立 (1)塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合1)基础混凝土强度达到设计要求的70%,方格证。 能进行分解组塔。 (2)塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损。 (2)铁塔组装前应根据塔型结构图分段选料(3)螺栓的螺纹不应进入剪切面。 核对塔材,并对塔材进行外观检查,不符合规范(4)螺栓紧固力矩符合规范要求,且上限不要求的搭材不得组装。 0201020101 角钢铁塔分解组立 宜超过规定值的20%。 (3)角钢铁塔分解组立可采用起重机、座地(5)自立式转角塔、终端塔应组立在斜平面抱杆、悬浮抱杆等工器具。使用抱杆组塔,宜采的基础上,向受力反方向预倾斜,预倾斜符合规用专用辅助装置安装抱杆承托绳、腰箍拉线等,定。 辅助装置宜采用螺栓连接方式与塔材固定。 (6)铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲度(4)铁塔组立应有防止塔材变形、磨损的措不得超过1/800。 施,临时接地应连接可靠,每段安装完毕铁塔辅(7)每腿均设置接地孔,接地孔位置应保证材、螺栓应装齐,严禁强行组装。 接地引下线联板顺利安装。 0201020101-T1角钢铁塔分解组立 0201020101-T2角钢铁塔防松罩安装 工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 (8)螺栓穿向应一致美观。螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺距:对双螺母,可与螺母相平。螺栓露扣长度不应超过20mm或10个螺距。 角钢铁塔分解组立 (5)抱杆每次提升前,须将已组立塔段的横隔材装齐,悬浮抱杆腰箍不得少于2道。 (6)吊片就位应先低后高,严禁强行组装。 (7)塔身分片吊装,吊点应选在两侧主材节 0201020101-T3角钢铁塔脚钉安装 (9)杆塔脚钉安装应齐全,脚蹬侧不得露丝,点处,距塔片上段距离不大于该片高度的1/3,弯钩朝向应一致向上。 (10)防盗螺栓安装倒位,安装高度符合设计要求。防松帽安装齐全。 对于吊点位置根开较大、辅材较弱的吊片应采取补强措施。 (8)铁塔组立后,塔脚板应与基础面接触良0201020101 (11)直线塔结构倾斜率:对一般塔不大于0.24%,好,有空隙时应用垫铁垫实,并应浇筑水泥砂浆。 对高塔不大于0.12%。耐张塔架线后不向受力侧倾斜。 (9)在施工过程中需加强对基础和塔材的成品保护。 0201020101-T4角钢铁塔成品 工艺编号 项目/工艺名称 工艺标准 施工要点 图片示例 (1)基础混凝土强度达到设计要求的70%,(1)塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合格证。 方能进行分解组塔。 (2)铁塔组装前应根据塔型结构图分段选料(2)塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损。 核对塔材,并对塔材进行外观检查,不符合规范(3)螺栓的螺纹不应进入剪切面。 (4)螺栓紧固力矩符合规范要求,且上限不宜超过规定值的20%。 0201020102 钢管铁塔分解组立 (5)自立式转角塔、终端塔应组立在倾斜平面的基础上,向受力反方向预倾斜,预倾斜合规定。 (6)铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/800。 (7)高强度螺栓安装应满足规程规范要求。 (8)法兰盘应平整、贴合密实,法兰盘接触面贴合率不小于75%,最大间隙不大于1.6mm。 要求的搭材不得组装。 (3)钢管铁塔分解组立可采用起重机、座地抱杆、悬浮抱杆等工器具。使用抱杆组塔,宜采用专用辅助装置安装抱杆承托绳、腰箍拉线等,辅助装置宜采用螺栓连接方式与塔材固定。 (4)铁塔组立应有防止钢管变形、磨损的措施,临时接地应连接可靠,每段安装完毕铁塔辅材、螺栓应装齐,严禁强行组装。 (5)抱杆每次提升前,须将已组立塔段的横隔材装齐,悬浮抱杆腰箍不得少于2道。 (6)塔腿安装过程中,地脚螺栓不得与塔腿法兰、加劲板相互碰撞。 0201020102-T2钢管铁塔分解组立(二) 0201020102-T1钢管铁塔分解组立(一)

02《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(线路杆塔组立部分)

工艺编号项目/工艺名称工艺标准施工要点图片示例0201020000杆塔组立工程0201010100自立式铁塔组立(1)塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合1)基础混凝土强度达到设计要求的70%,方格证。能进行分解组塔。(2)塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损。(2)铁塔组装前应根据塔型结构图分段选料(3)螺栓的螺纹不应进入剪切面。核对塔材,并对塔材进行外观检查,不符合
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1yda4797j91jxus0hkxz44s0w0d4pn00w40
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享