● 无线设备隐蔽工程常见问题及监理措施 (1)设备机柜安装 ?常见问题:
A、机架底座固定不牢固,机架内设备模板安装不牢固。
B、DF架内告警线(传输线及同轴头)松动,接触不良,DF架内连线没接、接错或接口螺丝完全未拧。
?监理措施:
A、监理人员现场旁站,检查其底座螺孔,按机架安装规范,使用随机架配送的螺丝,核实数量。
B、检查各插件设备模块的固定螺丝,按其设备安装规范要求。 C、检查各连线的接口处,是否有明显松动。 (2)馈线及相关设备安装、天馈线测试 ?常见问题:
A、馈线室外接口未做防水处理,或者防水处理不成功。 B、馈线与跳线间的接口接触不良。
C、天馈线测试,其VSWR不符合相关要求。(VSWR<1.5)
D、使用新型预置下倾天线的安装时,未考虑到其预置下倾,造成下倾角过大。 ?监理措施:
A、监理人员现场旁站,对防水情况进行检查。
B、按其规范要求,检查其馈线接口、跳线接口的制作,核实防火胶及防水胶带的使用。
C、严格执行现场检查制度,认真记录天馈线测试记录。
D、使用下倾天线时,首先,要求设计单位在设计图纸在天馈安装部分,明确标出机械下倾度数;其次,采用现场复核制度。
(3)接地 ?常见问题:
接地铜卡与地线两点压接不牢固。 ?监理措施:
1
监理人员现场旁站,检查各设备是否有接地,及接地工艺。 ● 无线配套隐蔽工程常见问题及监理措施 (1)基础梁隐蔽工程 ?常见问题
A、基础梁轴线位置、截面尺寸、模板安装、混凝土保护层不符合设计规定。 B、模板内浮土、积水、淤泥、杂物未清除,导致浇筑混凝土质量下降。 C、原业主楼面防水、保温层未及时恢复,导致业主投诉。 ?监理措施
A、轴线位置检查实行工程定位测量放线报验,监理现场复核制度。
B、梁截面尺寸、模板工程、保护层厚度等隐蔽工程实行旁站监理、监理现场复核,强化隐蔽验收程序。
C、安全文明施工实行监理巡检制度,现场检查。 (2)浅基础隐蔽工程 ?常见问题
A、槽轴线、基坑(槽)尺寸、标高不符合设计规定。
B、槽内浮土、积水、淤泥、杂物未清除,导致浇筑混凝土质量下降。 C、局部软弱土层未进行处理,导致水土流失,地面沉降。 ?监理措施
A、轴线位置检查实行工程定位测量放线报验,监理现场复核制度。
B、槽截面尺寸、模板工程、保护层厚度等隐蔽工程实行旁站监理、监理现场复核,强化隐蔽验收程序。
C、实行旁站监理制度,严格检测每步土压实情况。 (3)桩基础隐蔽工程 ?常见问题
A、成孔深度及桩孔直径不符合设计要求。
B、桩端沉渣不符合施工规范规定,影响桩体承载质量。
C、浇注后的桩顶标高及浮浆处理不符合设计要求和施工规范的规定,影响后续工程开展。
1
?监理措施
A、孔深、桩孔直径实行工程测量报验,监理现场复核,强化隐蔽验收程序。 B、桩端沉渣,监理现场复核,强化隐蔽验收程序,采用吊砣检查的方式,对以摩擦力为主的桩,沉渣厚度严禁大于300,以端承力为主的桩,沉渣厚度严禁大于100。
C、桩顶施工处理情况检查,采用工程取样量测,监理复核制度。 (4)钢筋隐蔽工程 ?常见问题
A、钢筋材料质量存在问题,对梁、基础的承载力产生影响。
B、钢筋规格数量,如钢筋骨架截面的尺寸、标高、长度以及焊接、绑扎工艺不符合设计和施工规范要求。
?监理措施
A、实行工程材料报验制度,查阅钢筋材料合格证,对同批次钢筋抽样报验,审核试验报告,对钢筋品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢进行检查。
B、强化隐蔽验收及钢筋安装工程检验质量验收,对钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置、钢筋表观质量进行检查,如钢筋的表面必须保持清洁,带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。
?允许偏差项目