室外综合管网施工方案
一、室外综合管网工程概况 车辆段综合基地室外管道工程包括给水及消防给水工程、 生活、生产污废水 工程及采暖工程。
1、消防及给水工程均采用球墨铸铁管道胶圈接口,埋地铺设,给水管道预
埋深1.5m,消防管道预埋深1.2m,管道基础采用原土夯实,后摊铺150mm厚石 硝垫层,下管安装后素土夯实。
2、 污废水管道工程采用玻璃夹砂管道,承播接口,胶圈密封。沟槽底摊铺 100mm, 2~4mm的碎石,再铺50mm厚细砂垫层,下管安装后素土夯实。
3、 采暖管道工程采用硬质聚氨酯泡沫塑料预制保温管,电弧焊连接。摊铺 150mm
厚细砂垫层,管道热补偿采用全密封防腐直埋外压型波纹补偿器,固定 支架基础为C20砼基础,顶面预埋钢板、详见91SB1-1。 二、施工及质量验收依据 (一)采暖工程
1、 《城镇直埋供热管道工程技术规程》 CJJ/T81-98。 2、 《城市热力网设计规范》 CJJ34。 3、 动力设施标准图集合订本》 R4。 4、 《暖气工程》91SB1。
5、《采暖通风控制调节设计规范》 GB50019-2003。
6、车辆段与综合基地采暖外线设计XJT-SS-CJ-04-NT00~07。
(二)给排水工程
1、 《给排水管道工程及验收规范》GB50268-97
2、 车辆段与综合基地给排水外设计XJT-SS-CJ-04-GS-01-04 3、 相关现行标准图集
① 91SB排水、91SB给水
② 埋地给排水玻璃纤维增强热固树脂夹砂管道工程施工及验收规程
-CECS129-2001
三、主要工程量一览表 序 名 号 称 单位 数量 备注 1 消防给水工程 消防给水工程 m m 套/座 个/座 座 套 套 902.4 DN150球墨铸铁管 61.4 消火栓(井) 8 阀(井) 14/8 地下式水泵结合器(井) 4 DN100 2 DN150 2 管道土方 M3 1734.84 2 给水工程 DN200球墨铸铁
M 90
DN150球墨铸铁 M M M M M 套/座 572.4 DN80球墨铸铁 5 DN50 PE管 56.8 DN40 PE管 35.6 DN25 PE管 69.6 洒水栓(井) 12 其中:DN200 阀(井) 套/座 5 DN150个 水表(井) 套/座 7 土方(管道) M3 1492.92 3 室外污废水 De400 M M M M M M 座 39.3 De300 236.1 De220 357.2 De160 34.6 De110 159 De75 22.4 污水检查井 41座 内槽土方 M3 座 1629.31 化粪池 4 4 室外采暖工程
硬质聚氨酯泡沫塑料预制
室外综合管网----施工方案