CP1H-XA型PLC内置模拟量输入输出使用注意事项?

①CP1H的内置模拟量通过CX-P编程软件,CX-Programmer左边工程框中的

“设置”—“内建AD/DA”,选择“使用”,以及相应输入/输出范围,最后下载到PLC。

*注:设置下载到PLC后需要断电上电生效。

②内置模拟量输入的电流电压选择,需要通过CPU上的开关选择。

开关在模拟量接线端子排右上角,内部有4个开关对应4路输入,当开关设置为on,代表是电流输入;当开关设置为off,代表是电压输入。见下图:

CP1H的串口支持那几种的通讯协议?

①USB口只能够和电脑的CX-Programmer或CX-PROTOCOL欧姆龙软件通讯,内部的协议是不公开的。 ②CPIW-CIF01支持Hostlink,Toolbus,1:N PC Link,1:N NT Link, 无协议,串口网关(Modbus-RTU从站,CompoWay/F)。

③CP1W-CIF11支持Hostlink,Toolbus,1:N PC Link,1:N NT Link, 无协议,串口网关(Modbus-RTU从站,CompoWay/F)。

CP1H的端口1和端口2中的哪一个口可以做PClink通讯,有没有特殊规定?

可以使用串行端口1或串行端口2中的任何一个,但不能同时使用,因为CP1H的PClink链接区只有一个。

设置CP1H的内置模拟量的平均值处理功能的作用是什么?

使用该功能可以把采集到的最近的8次输入转换值作平均值处理后再给到输入通道显示;在输入信号发生微动变化的情况下,该功能可以起到稳定数据的作用。不过使用该功能也会引起输入的响应性变差。

在线连接上以后,下传完设置以后,要把plc断电上电,设置的参数才会生效。

CP1H的内置USB口能用于与例如触摸屏或是第三方软件通讯吗?

不可以,CP1H的内置USB口只能用于与安装有OMRON软件如CX-programmer的上位机通讯。

使用CPM1A-AD041的模块采集模拟量4-20ma的信号,该模拟量信号取自一位移传感器信号,代表一个0-100mm的距离,要怎么才能把输入通道里的数据转换成所对应的这个距离值呢?

可以使用SCL指令做此类的定标转换,该指令的作用是把一个16进制数据线性转换成一个BCD码的数据,这条指令有3个操作数见图1,S为源字,P1是参数首字,R是结果字,从P1到P1+3要设置4个值,P1是AY,P1+1是AX,P1+2是BY,P1+3是BX(见图2),在此例中因为输入的数据范围是0-1770 HEX,所以P1+1和P1+3分别是0和1770,而定标结果是0-100,所以P1和P1+2分别是0和100.具体可以这么做,例如AD041的输入通道是002,把DM0作为参数首字,D10作为结果字存放0-100的距离值。 SCL 2 DM0 DM10

在执行SCL指令前先用MOV指令对DM0-DM3里分别赋值0,0,100,1770。之后SCL指令就能把输入的模拟量值定标成0-100的距离值了。

模拟量输入信号受干扰,如何处理?

① 模块上面有AG端子,是接模拟0V,与屏蔽输入线相连可增强噪音抵抗; ② 接线的线缆尽量用屏蔽双绞线,不要用老化的线缆;

③ 信号线与动力线之间分开,电源电网尽量独立,避免有大功率的设备共用同一个电源;

④ AD模块内部不隔离,相邻两路之间可能产生干扰,在条件允许情况下可以考虑间隔接线(例:2路输入

信号由原来接第1/2路改为接1/3路)。

CPM2A和CPM2AH有什么区别?

CPM2AH是针对中国市场,在CPM2A基础上开发出来的,有以下特点:

①CPM2AH只有工作电源是交流供电的,输出类型是继电器的,所以不可能实现脉冲输出。

②CPM2AH增加了输入通道IR20~25以及输出通道IR30~35,模拟量输入或输出路数最多可达12路。 ③其他规格参数及使用与CPM2A相同

串口调试软件要读取PLC的DM0000通道数据,命令格式是怎样的?

①Hostlink(C-mode)命令格式:

②Hostlink(C-mode)响应格式:

③使用串口调试工具发送ASCII码: @00RD0000000157*回车 PLC的响应码: @00RD00123452*回车

表明返回正常:DM0中的数值是1234

注:上位机可以通过发送Hostlink命令读写PLC的内存。

Hostlink命令分为C-mode以及Fins,以上为Hostlink(C-mode)的帧格式。 CPM/C200Hα/CQM1/CJ1/CS1/CP1系列支持Hostlink(C-mode)。 CJ1/CS1/CP1系列同时还支持Hostlink(Fins)。

Hostlink(Fins)可以读取4位以上地址数据,如D19999,并可以直接在运行模式写内存。

CPM2A用232口和上位机(CXP编程软件)通讯,PLC的端口通讯模式应该设为 Host link还是RS-232C?

应设为Host link,RS-232C是指无协议。

外接1~5v,0-1000Kpa传感器 读入PLC(分别率为6000——即将读入的4V电压分为6000份),假设现在值为3000则,求现在为多少Kpa? 解:(4/6000)*3000*(1000/4)=500Kpa