3.1

华仁建设集团有限公司 一七年五月〇二

.

.

目 录

一、工程概

况 .............................................................................2 二、原因分

析...............................................................................2 三、施工方

案...............................................................................3 四、施工准

备...............................................................................4 五、施工工

序...............................................................................5

六、后期主要控制 专业资料word .

点.................................................................5 七、安全注意事

项......................................................................8

一、工程概况:

1、朗诗太湖绿郡二期(三期一标段)。项目总占地面积15172.7㎡,项目总建筑面积66468.43㎡,工程主体为钢筋混凝土框架结构,15#楼为地下一层,建筑面积为512m2,地上32层,建筑面积14576m2。16#楼为地下一层,建筑面积为417m2,地上30层,建筑面积12258m2。18#楼为地下一层,建筑面积为662m2,地上31层,建筑面积20447m2。

专业资料word .

50年。 2、本工程结构抗震设防烈度为七度,设计使用年限为 3、本工程填充墙体采用加气混凝土砌块。、本工程水源为市政给水管网,拟从管网引入给水干管,供生活、生产、4 消防给水用。 二、原因分析:房屋面层楼板砼浇筑阶段处于炎热期,施工期间温度18# 1、由于本工程较高,且屋面风大,混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚终凝而强度很小时,受高温或较大风力的影响,混凝土表面失水过快,造成而此时混凝土的强度又无毛细管中产生较

大的负压而使混凝土体积急剧收缩, 法抵抗其本身收缩,因此产生龟裂。、混凝土外水分蒸发程度不同而导致变形不同,产生干缩裂缝。混凝土2的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大干缩越大。 3、混凝土拌和后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料产生化学反应并吸收周围环境中的水而体积增大,造成混凝土酥松、膨胀开裂。

4、混凝土配合中,沙的种类偏细,另外就是塌落度偏大,造成混凝土初凝时产生不规则的裂纹。

5、在浇筑过程中人工振捣不密实,以及磨平收光的时间掌控不准时,造成裂纹渗水现象。

三、施工方案:

项目部针对以上渗水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对屋面渗水的检查情况和渗水程度均在图纸上进行标注,并制定出修补台账。管理模式采用谁跟踪谁签字,谁签字谁负责。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认真 专业资料word

.

负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。 1)、渗透处,只是表面湿润,不成股流下的:采用在结构板面上刷水泥防水涂膜进行处理,在涂刷前将结构板表面清理干净,用水湿润,然后进行涂刷。涂刷厚度为1.2厚。

2)、渗透处,表面有明显的水波的,根据裂缝的宽度、深度及环境,