7、及时向领导汇报,让领导尽量能全面、准确地了解和掌握最近工作的实际情况,为解决问题作出正确的理由。
8、在对外业的工作中,坚持按照工作要求,积极沟通、认真听取要求,围绕安全第一、质量第一、效益第一为中心。
四、培训学习方面
进场以来,我积极参加各种学习和培训,努力学习电工知识基本知训,供电系统知识,线路装置,照明装置,接地装置,变压器的运行和维护,电动机维修和维护,机床电气控制线路,plc控制等有关知识体系。
每次学习,我都学到一些新的理论,并用来指导工作实践,运用到工作中来,对工厂的供电系统,控制系统安全运营会得到更大的收益。
五、在节能降耗方面
在节能方面,我积极运用已学的知识,为工厂的节能降耗方面提出我的见解同时做点微薄贡献。
六、实践生产方面
在生产实践方面,例如:35KV调试运行、电动机的电气故障的查找和排除实例。
1、检查引出线绝缘是否完好,电动机是否过热,查其接线是否符合铭牌规定,绕组和首、尾端电否正确。
2、测绝缘电阻及直流电阻测查绝缘是否损坏。绕组中有否断路、短路及接地等现象。
3、通电检查在上述检查后末发现问题时,可以直接通电试验,用三相调压器开始施加较低的电压,再逐渐上升到额定电压等。
利用上述检查方法,为工厂多台电机查找故障,并将其修好。及时总结各种故障现象及解决方法,并记录在案,用来指导实践,同时也提高自己的业务水平。
4、35KV开关柜内所用变有均匀放电声,查看母排及开关均无异常,对开关及母排清扫、紧固后,送电仍有放电声。经分析结论如
下:检查熔断器熔断,熔断后将灭弧的石英砂金属化,使熔断器能在较小故障电流诫过载时动作,这就叫冶金效应。
金属化后的石英砂在熔断器管内有一定的电阻,石英砂成为半导体,接通电源后在熔断器管内形成两极嘶嘶放电声,更换熔断器,故障排除。
5、空气压缩机的控制装置采用的是自动调整励磁系统,从设备原理到设备本体,是非常复杂的,包括整流部分、自动控制部分、自动运算部分。保护元件采用的是先进的微机保护系统。这些高技术含量、高造价的设备,给调试增加了很大的难度。
我们不能出任何差错,否则将造成不可估量的损失。作为电气调试的主管,我的压力非常大。厂家提供的说明书远远不够,还要收集其他的相关资料。
自己亲自对所有资料进行了认真的研究分析,掌握其性能、使用特点,制定现场调试需要考核的参数,并编制相应的调试方案。
回顾这段的调试工作,我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步,但我也认识到自己的不足之处,理论知识水平还比较低。今
后,我一定认真克服缺点,刻苦学习、勤奋工作,为公司作出自己的贡献!
模板,内容仅供参考