作者:宋传军

来源:《科学与财富》2012年第08期

摘要:在建筑电气设计中,进行消防电气设计时会涉及到许多消防、电气设计方面的国家标准规范。根据多年从事建筑电气工作的工程设计和审图经验,对消防配电设计和火灾自动报警系统两部分内容中易出现问题的部分,在规范的使用和理解的基础上提出一些看法,以供设计人员参考。

关键词:建筑;电气设计;消防电气;防火;国家标准

在建筑电气设计中,消防电气的设计主要包括消防配电设计和火灾自动报警系统两部分。消防电气设计直接关系到火灾发生时能否及时发现,能否及时、有效、有秩序地扑救和使人员生命和财产的损失降至最小等问题。根据笔者多年从事建筑电气的工程设计和审图经验,就这两部分内容中易出问题的部分,在规范的使用和理解上提出一些看法,以供大家参考。 一、消防用电设备应采用专用的供电回路

消防设备末端箱接至分配电箱,分配电箱至低压配电室配电柜的消防供电回路与非消防设备供电回路混箱、混路。比较典型的设计方案是对电动防火门、排烟阀甚至消防类泵、排烟风机规范》(简称(平时消防兼用)在末端箱采用双电源互投消防版)《高层建专用配电箱且至分配电箱采用专用消防供电回路,但分配电箱中消防回路与非消防回路混箱 1.最末级配电箱的配电线路。

配电箱为消防和正常设备混用配电箱,常未设置消防配电箱标志,且在平时由于其中的正常没备故障或维护,经常停电检修并按正常设备配电箱进行管理。上述情况在不需设置火灾自动报警的系统中也是同样的,很难保证消防设备供电的需要。消防人员到达火场进行灭火时,需要检查和切断非消防电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故,因发生火灾时时间紧迫,检杏和切断非消防电源常在低压配电室或分配电室中进行。正是由于不少单位或建筑物的配电线路像上述情况是混合敷设的,又无明显标志和提示,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不在配电窜全部切断无消防配电标志的电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作,便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。尤其对于未设置火灾自动报警系统的建筑,因无法自动切除非消防负荷,为防止上述情况出现,更应严格执行这一规范条文。设计人员也应深刻理解发生火灾时切除非消防电源的目的和消防电源设置专用回路,以符合它的可靠性要求。 2.在双电源互投的消防设备配电箱中接入非消防负荷