恒大地产集团XX公司防水工程外墙洞口封堵指引

恒大地产XX公司工程技术部汇编

2015年8月

总结

-

目 录

1.外墙对拉螺栓孔洞的处理1

2.悬挑脚手架、槽钢安装时在剪力墙上留置的孔洞处理1 2.1工艺流程1 2.2构造做法2 2.3节点图2 2.4 质量控制要点3 3.砌体外墙孔洞封堵3 3.1 工艺流程3 3.2 构造做法3 3.3 节点图4 3.4 质量控制要点4

总结

-

建筑外墙施工洞口封堵施工指引

为规X防水工程施工做法,加强防渗施工质量,减少各种渗漏水质量通病的发生,集团编制了关于防渗漏的施工指引,XX公司结合XX公司各项目情况针对外墙施工洞口的封堵进行细化,用以指导施工。

1.外墙对拉螺栓孔洞的处理

1)钢筋混凝土外墙对拉螺栓孔洞应先用冲击钻在外墙面将孔内50mmX围内pvc套管清除;

2)然后用聚乙烯发泡剂满孔封堵。灌注发泡剂时,应将枪嘴伸至墙内壁处才开始打发泡剂,边打边退灌注至外墙孔洞,保证发泡剂灌注饱满密实。

2.悬挑脚手架、槽钢安装时在剪力墙上留置的孔洞处理

一般情况下,小于 50mm 的孔洞采用与穿墙对拉螺杆相同的封堵做法;50mm≤孔洞尺寸≤100mm 时,可用干硬性水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)参照对拉螺杆封堵做法分次堵塞;当孔洞大于 100mm 时, 采用细石混凝土封堵;所有封堵必须保证密实;封堵洞口的外侧涂刷 1.0mm 厚 JS 防水,涂刷X围必须大于孔洞周边 50mm。 细石混凝土封堵做法如下。

2.1工艺流程

穿墙钢管或悬挑型钢取出——基层凿毛湿润——两侧支模——浇注混凝土——两侧拆模——凿除凸出砼——外侧刷 JS 防水——外墙保温及装饰面层施工

总结

-

2.2构造做法

1)穿墙钢管或悬挑型钢取出 ,并将杂物垃圾清理干净; 2) 基层凿毛湿润:孔洞周壁凿毛,并浇水湿润周边X围 100mm 以上;

3)两侧支模:支洞口两侧模板,模板超出洞口上方 100mm; 4)浇注混凝土:浇筑高于墙体混凝土等级一个标号的细石混凝土(掺防水剂和膨胀剂),充分插捣密实;

5)两侧拆模:混凝土两侧模板在 2~3 天后拆除; 6)凿除凸出混凝土,拆模后,凿除表面凸出的多余混凝土,并修补好混凝土缺陷;

7)刷JS防水: 在墙外侧孔洞及周边分多遍涂刷1.0mm 厚JS 防水,涂刷X围超出孔洞周边50mm;

8)外墙保温及装饰面层施工:按图纸要求,施工保温及外墙装饰面层。

2.3节点图

拆除模板后涂刷1.0厚JS涂膜

模板

室内 室外

混凝土外墙孔洞支模

总结

-

2.4 质量控制要点 1)基层清理凿毛 2)浇水湿润 3)混凝土密实度 4)JS 防水厚度及X围

3.砌体外墙孔洞封堵

用于脚手架、塔吊、施工电梯等穿墙钢管或悬挑型钢拆除后孔洞的封堵。 一般情况下,孔洞尺寸小于等于 100mm 时,可用水泥砂浆(添加防水剂及膨胀剂)分次堵塞。 当孔洞尺寸大于 100mm 时,须采用细石混凝土封堵,方法如下所述。

3.1 工艺流程

穿墙钢管或悬挑型钢取出——基层湿润——两侧支模——浇注混凝土——两侧拆模——凿除凸出砼及修补——外墙保温层及面层

3.2 构造做法

1)穿墙钢管或悬挑型钢取出:取出孔洞内钢管及预埋件,清除孔洞内垃圾及周边残留的砌筑砂浆;

2)基层湿润:浇水湿润孔洞及周边X围 100mm 以上; 3)两侧支模:支洞口两侧模板,模板超出洞口上方 100mm; 4)浇注混凝土:浇筑 C20 细石混凝土(掺防水剂和膨胀剂),充分插捣密实;

5)两侧拆模:混凝土两侧模板在 2~3 天后拆除; 6)凿除凸出砼及修补拆模后,凿除表面凸出的多余混凝土。外

总结

-

侧孔洞表面有缺陷须用 1:2 水泥砂浆修补;

7)外墙保温及装饰面层按图纸要求,施工保温及外墙装饰面层。 3.3 节点图 拆除模板并修补

模板

室内

室外

砌体外墙孔洞支模

3.4 质量控制要点 1)孔洞清理 2)浇水湿润 3)混凝土密实度