一、 工程概况
(一) 工程简介:
北京市第十地表水厂位于北京市朝阳区定福庄,日处理水量50万吨,原水取自密去水库,经处理后供北京市居民生产生活用。
厂区主要的处理工艺流程如下: 调 原水进水 室 及 流量 计 室
(二) 施工内容:
安装工程主要包括厂区内的工艺管道安装、加药间、加氯间、阀室及流量计室、折板反应池、平流沉淀池、滤站、污泥调节池、污泥处理间、送水泵房等各工号内的设备、仪表、电器及工艺管道安装,以及实验室内的实验设备的安装。
(三) 工程特点:
本工程工程量大,工期紧,且进口设备较多,技术要求高,电气、自挖设备等均由国外进口,翻译工作量,现场工号多,且分散,管理难度大,且需与土建相互配合。 二、 施工准备
(一) 管理人员:
组建地表水厂安装工程领导小级及地表水厂项目部,见下表: 仅供学习与参考
加药间 配 水 井 折板反应池 平流沉淀池 滤 池 清水池 送水泵房 厂 外 加氯间 污泥调节池 污 泥 处 理 间 污泥脱水机房 学习资料
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 性别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 姓名 孙建洲 刘建辉 王彦贺 褚宝练 郭 伟 李宝林 张红林 李旭方 王心勤 王振东 朱建栋 程志权 王小庄 吴志勋 张 卫 宋连喜 樊 宇 王建明 拟任职务 项目经理 项目副经理 技术负责人 土建项目工长 安装项目工长 电气、仪表项目工长 土建技术员 安装技术员 质检员(土建) 质检员(安装) 探伤员 安全员 机管员 材料员 计统员 预算员 资料员 后勤负责人 现任职务 备 注 生产经理 国家一级项目经理 生产队长 国家二级项目经理 技术队长 国家一级项目经理 工 长 工 长 工 长 技术员 技术员 技 师 技术员 技术员 技 师 技术员 技术员 技术员 经营科长 技术员 技术员 (二) 技术准备:
工程开工之前,组织所有现场施工工人学习施工图纸、操作规程、施工规范、验评标准及其它技术文件,使每个职工对所操作的对象都了解清楚该如何操作及所达到的标准。
(三) 图纸会审:
汇同甲方、设计单位、监理单位对施工图纸进行会审,了解设计意图,解决图纸中存在的问题,并整理好会审记录。
(四) 编制施工材料预算。
(五)接通临时上水、电源、搭设好临建房,平整材料堆放场地,并平整好厂区临时道路。
(六)进行技术交底:工程开工之前必须进行技术交底,并由班组长带领班组职工认真学习。
(七)设备检验、移交:对现场到货的设备,应汇同甲方、供应商、监理四方共同检查验收,主要注意以下几点:
⒈检查设备名称型号、规格、数量是否和设计图纸一致。
⒉所带配件、备件数量是否和装箱单一致,并将附件、配件放入库中妥善保存。 仅供学习与参考
学习资料
⒊设备外观检查:几何尺寸是否和图纸一致,设备是否有磕碰、损伤现象,是否有漆皮脱落和锈蚀现象,并做好记录,在会签单中明确。
⒋设备验收完后,做好记录和签定,并填写好验收记录,办理移交手续,作为移交凭证。
⒌对于国外设备,应汇同商检局、甲方、监理公司共同进行验收,然后办理交接手续。
(八)材料准备:
根据进度计划,编制材料月需用计划,材料部门应根据月需用计划,积极寻找货源,做好材料供应准备。对于现场所需大批材料,必须联系好供货单位,签订供货合同。
(九)编制施工方案:
要针对每个工号的不同情况,编制施工方案。各工号施工前,要组织有关操作工人进行交底。 三、 主要资源计划
(一) 劳力需用计划:
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 工 种 管理人员 管 工 起重工 钳 工 电焊工 气焊工 油 工 电 工 木 工 钢筋工 混凝土工 瓦 工 辅助工 数量 18 20 4 8 20 6 3 2 6 4 10 12 20 (二) 施工进度计划(见附图) (三)机械设备需用计划:
序号 1 2 3 4 5 名 称 吊 车 吊 车 吊 车 电焊机 倒 链 型 号 8T 25T 45T BX1-500 2T 数量 1台 1台 1台 10台 6台 仅供学习与参考
学习资料
序号 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 名 称 倒 链 气 泵 手砂轮 电 锤 台 钻 无齿锯 水准仪 经纬仪 闸 箱 滚园机 氧气瓶 乙炔瓶 对讲机 压线钳 游标卡尺 螺旋干分尺 百分表 焊条烘干机 保温桶 千斤顶 绝缘摇表 万用表 电动试压泵 潜水泵 型 号 5T 数量 6台 1台 8台 3台 2台 2台 1台 1台 6台 2台 12个 6个 6个 8把 2个 2个 2台 1台 10个 6个 6个 6个 2台 4台 四、 主要施工方法
保定市地表水厂安装工程主要包括:厂区工艺管道、厂区雨水管道、厂区污水管道、厂区绿化管道加氯间、加药间、阀室及流量计室、配水井、折板反应池、平流沉淀池、滤站、污泥调节池、污泥处理间、送水泵房高低压配电间街道中工号内的设备、仪表电气、工艺管道安装,还包括厂区的电缆沟。
(一) 厂区管道施工方案:
厂区管道包括厂区工艺管道、厂区雨水管道、厂区污水管道、加氯加药管道、厂区绿化管道等。
⒈测量放线:
管沟开挖前,首先要要求图纸进行测量放线,测量要以厂区内的水准点为基准,引至各建筑物上作为基准点使用。测量时要准确,测完后要进行复测,以保证准确。放线要根据图纸所标的尺寸用钢卷尺量距离,根据管道管仅供学习与参考
学习资料
径和操作确定管沟的宽度,管沟的深度在开挖时要注意,工艺管道所标标高为管中心标高,雨水污水管道指管内底标高。
⒉管沟降水:
因管道埋地较深,所以在管沟开挖时必须进行有效的人工降水。降水采用井点法降水,将水位降至沟底下1m时方可进行管道施工。
⒊管道安装:
对于雨水管道,管道安装前要根据标准图先打素混凝土基础等砼强度达到设计强度的70%以后,才允许安装管道。混凝土管接口采用胶圈接口。先将胶圈在插口上,注意胶圈不得扭曲下所示:
对于铸铁管(DN300、DN200)其施工方法同上。
对于加氯加药管道均采用粘接。粘接前,先将管道的粘接表面用细砂纸打磨,然后用丙清洗干净,用毛刷将胶涂抹均匀,插入时,要向一个方向旋转,管道粘接好后24小时内不得试压,对于镀锌管采用丝扣连接,安装前,首先要对管道进行检验,检查管道是否有堵塞、裂纹等。管道套丝采用套丝机。管道安装时,先在接口上缠好线麻,然后抹铅油,管道上紧固,管道外要留1~2扣,管道在安装前要浇热沥青两遍。
⒋管道试压:
管道安装完毕回填之前,要进行水压试验。对于污水管道,回填之前要进行闭水试验。对于铸铁管,试压前管顶以上要回填500mm土,且在弯头及三通处要做好支撑。对镀锌管要在系统的最高点设放气阀一个,在最低点设泄水一个,然后进行灌水,等最高点冒水后,将放气阀关闭,启动打压泵升压,一般分二至三次升至试验压力,每升压一次,应进行一次检查,发现异常情况后,必须泄压进行处理,直至试压合格。
⒌管道回填:
管道安装完毕后,并经检验合格后,沟槽应及时进行回填,回填前回填时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有有机物,冻土以及大于50mm的砖、石、硬块。在抹带接口处防腐绝缘层周围要采用细粒土回去填。每层土的虚铺厚度一般不超过25cm,管道两侧及管顶50cm范围内,采用轻夯压实,且管道两侧压实的高差不得超过30cm。
管道两侧回填土的压实度不应小于85%,其余部位不应小于90%。 ⒍管道清洗:
管道试压合格后,应及时进行清洗,清洗采用水冲洗,流速不应低于仅供学习与参考