好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房建设常用计算公式

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机房建设常用计算公式

一、机房面积:

? 当电子信息设备已确定规格时,可按下面公式计算:

公式:A=K∑S

A-------表示主机房使用面积(㎡); K-------表示系数,可取5~7;

S-------表示电子信息设备的投影面积(㎡)

? 当电子信息设备尚未确定规格时,可按以下公式计算;

公式:A=FN

F-----表示单台设备占用面积。可取3.5~5.5(㎡/台); N----表示主机房内所有设备(机柜)的总台数。

? 铺助区的面积宜为主机房面积的0.2~1倍。

? 用户工作室的面积可按3.5~4㎡/人计算;硬件及软件人员办公室等有人长

期工作的房间面积,可按5~7㎡/人计算。

注意:当机柜内或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时,机柜或机架的布置宜采用面对面、背对背方式。

? 主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:

1. 2. 3. 4.

用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5M;

面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1.2M; 背对背布置的机柜或者机架背面之间的距离不宜小于1M; 当需要在机柜侧面维修测试时。

二、UPS和电池容量计算:

? UPS容量计算:

公式:设备总负载功率÷在线式UPS功率因子(一般为0.8)=UPS容量(VA) 例:设备总负载功率为:14220W UPS容量为:14220W÷0.8=17775VA

考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(UPS最佳工作状态是负载70%到80%), UPS容量应该为17775VA X 1.3 = 23107.5VA,从而可以得出选用30kVA的UPS。

? 电池容量计算:

以后备时间要求2小时为例:

30kVA*2H÷(0.8*384V(为UPS启动电压40K-384 30K-384 6K以下240))=195.3AH 得出需要选用2组100AH电池。每组为384V÷12V(单节电池电压)=32节。

三、空开及电缆计算:

? 空开计算:

cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A

考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是60.8A*1.5=91A。

? 电缆计算:

经验算法为:

1、 单相220V的线路中,每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右。

2、 三相380V的线路中,每1平方毫米的铜芯线可以承受2KW—2.5KW的功率,电流在2A左右。

四、机房空调选型估算:

? 方法一:功率及面积法

公式:Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(KW);Q1室内设备负荷(=设备功率*0.8);Q2环境热负荷(=0.18kw/m2*机房面积)

? 方法二:面积法

公式:Qt=S*P S机房面积(m2);P冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)精密空调场所的冷负荷估算指标

? 电信交换机房、移动基站(300-350W/m2) ? IDC数据中心 (600-800W/m2)

? 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2) ? 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) ? 标准检测室、校准中心 (250-300W/m2) ? UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2)

? 医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2) ? 仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2)

机房建设常用计算公式

机房建设常用计算公式一、机房面积:?当电子信息设备已确定规格时,可按下面公式计算:公式:A=K∑SA-------表示主机房使用面积(㎡);K-------表示系数,可取5~7;S-------表示电子信息设备的投影面积(㎡)?当电子信息设备尚未确定规格时,可按以下公式计算;
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1y0r02vetf8c83g0eoo9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享