好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑水电安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并安装断接卡子及接地端子。 敷设前按设计要求的尺寸位置先开挖沟槽,然后将扁钢侧放埋入。回填土应压实,接地干线未端露出地面不应超过0.5m ,以便接引地线。

b、接地干线安装的有关规定

接地干线在穿过墙壁、楼板和地坪处,应加装钢管或其它坚固的保护套;有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。在跨越建筑物变形缝处,应设补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。 4.8.3、支架安装。

应尽量能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档定位。

用手锤、錾子进行剔洞,洞口听大小应里外一致。

首先埋设一条直线上的两端支架,然后用铅线位直线埋设其它支架。在埋设前应先把洞内用水湿润。

如用砼支座应分档摆好,先在两端支架间位直线,然后将其它支架用砂浆找平、找直。

如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊接在铁件上。 4.8.4、防雷引下线的敷设。

首先将所需的扁钢进行调直。将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上、挂好,及时将引下线的下端与接地体焊接,或与断接卡连接,随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内屋顶并出屋面一定长度,以备与避

部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

.

雷网连接。如需接头则应进行焊接。焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆,最后请有关人员进行隐检验收,做好记录。

利用主筋作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好记录,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊出层面一定长度的引下线镀锌扁钢,以便与避雷网连接。每层引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。

4.8.5、避雷网的安装。 避雷网安装前应进行调直。

安装时将避雷线用大绳子提到房屋的顶部,调直、敷设、卡固、焊接成一体,同引下线焊接。焊接的药皮应敲干净,进行局部调直后刷防锈漆与银粉。

4.8.6、避雷针的安装。

避雷针安装前先将支座钢板的底板固定在预埋地脚螺栓上,焊上一块肋板,再将避雷针立起、找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块肋板。最后将引下线焊接在底板上,清除药皮刷防锈漆及银粉。

4.8.7注意事项。

应检查接地装置各电气接地抽头的施工情况是否与原设计相符,并与建设单位的代表一起检测接地电阻,测量接地电阻前须连续天晴三天,如测得的接地电阻值大于1Ω,应会同设计人员采取补救措施减小接地电阻,直到接地电阻值满足要求为止。

5、给排水工程安装

部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

.

在基础和主体施工阶段,除配合土建预埋预留外,必须做好安装前的准备工作,如熟悉施工图、技术交底、备料、管道支架加工、管件加工、管道除锈、刷油防腐等工作。当土建主体施工达到一定程度并具备安装条件时,即可进行管道安装。管道安装一般按自下而上、分层安装的原则进行。本工程计划从基础开始给水横干管的安装。 5.1管道安装工艺流程 a、给水管道安装工艺流程:

b、排水管道安装工艺流程: 5.2管道安装工艺要求

a、各种管材、管件、阀门、设备及组件必须符合设计要求和具备产品合格证。消防系统的设备材料必须具备国家消防主管部门颁发的生产、销售许可证和产品合格证。

安装准备 管道预制 干管安装 立管安装 支管安装 管道试压 管道冲洗 安装准备 预制加工 干管安装 立管安装 支管安装 灌水试验 部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

.

b、预制加工时,按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等施工草图,在现场安装的结构位置上做好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。

c、干管安装时,一般从总进水口开始操作。总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。对大口径的管道,则用法兰连接。管道安装前要清扫管膛,安装时要找直找平,要复核甩口位置、方向和变径是否正确。对于暂留的管口要加装临时堵头。

d、立管安装时,先从上至下统一吊线,均匀固定好管卡,再将预制好的立管按编号分层排列,由下到上按顺序安装,并复核预留甩口的高度、方向是否正确,如为钢管时,外露丝扣、焊缝和镀锌层破损处要刷好防锈漆。支管甩口要加装临时堵头。立管上阀门安装朝向要合理,要便于操作和维修,安装时,要用线坠吊直找平。

e、支管安装时,将预制好的支管从主管甩口处依次逐段进行安装。如有阀门应将阀门盖卸下再安装。在有阀处需加装活接头,以便日后维修。要核定不同卫生洁具的吸水预留口高度和位置,找平找正后埋好支管管卡,安装好支管,并上好临时堵头。

f、排水管道预制时,需根据设计图纸要求并结合现场情况,量好管道尺寸。塑料排水管施工时,管道断口的毛刺要用刮刀清除平滑,承插口和插管的连接部位要将水份和灰尘擦拭干净。要用毛刷涂抹粘结剂。插入粘结时需将插口稍作转动。以利粘结剂分布均匀。约30秒至一分钟粘牢后应及时将溢出的粘结剂清除干净。多口粘连时应注意预留口方向。

部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

.

g、室内排水管及雨水管采用塑料管,胶粘剂连接,各卫生间的排水横支管采用集中或在现场预制组装,接口胶粘完毕,应根据胶粘剂的性能和气候条件静置至接口固化后方能吊装就位。伸至楼板上的与卫生设备相连接的承插口应临时用泡沫塑料或水泥袋纸堵好,以防施工时杂物落入管腔堵塞管道。 h、塑料排水管每隔四米应设一个伸缩节。

i、塑料排水管堵塞时,不得使用带有锐边尖口的机具清捅。

j、本工程生活给水管道的试压要求为:由市政管网直接供水的给水管,试验压力要求为0.6Mpa,压降以10分钟内不超过0.05Mpa为合格;消防给水管道试压要求为1.6Mpa,压降以10分钟内不超过0.05Mpa、管道各部位不渗不漏为合格。试压时,应在管道系统的最高点设置自动排气装置,并在最高点和最低点各安装一个压力表。试压合格后应及时办理验收手续。

k、卫生洁具安装前,应核对卫生洁具的型号、规格是否符合设计要求,是否具备产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型端正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。

l、所有伸出屋面的管道,均应装设套管,并应配合土建做好防水工作,以防屋面渗漏。

5.3卫生洁具安装工程 5.3.1、作业条件

与卫生洁具连接的给水管道单项试压已经完成,与卫生洁具连接的排水管道灌水试验已完成并已办理预检、试验、隐检手续。

需要安装卫生洁具的房间,室内装修已基本完成。

部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!