预 留 预 埋 防 雷 接 地 预 埋 施 工 准 备

4 .1配电箱、柜的安装

a、本工程配电箱包括明箱和暗箱,根据设计要求加工定货。暗箱装配电箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,用膨胀螺栓固定,不破坏箱面油漆,水平端正不歪斜。

b、配电箱安装工艺

配电箱的安装的施工工艺见下图。 设备进场检验 弹线定位 箱体固定 绝缘摇测 预埋件安装 调 试 灯具安装 配 电 设 备 安 装 避 雷 网 敷 设 线路敷设 电 缆 敷 设 引下线、均压环 电气配管 桥 架 安 装 接 地 极 测 试 箱体安装 部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

.

c、配电柜安装工艺

配电柜安装的施工工艺见下图。 设备进场检验 设备搬运 柜二次回路配线 柜试验调整 送电试运行 箱体稳定 柜上母带安装

d、配电箱、柜进场时,设备应有铭牌,并注明厂家名称,附备件齐全,设备开簟检查应由监理、供货方共同进行,并做好检查记录。

e、配电箱安装要求

配电箱的底部距离地面应符合设计要求和规范要求。

导线剥削处不应损伤线芯,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子,然后一起涮锡,再压接在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮压锡后穿 用顶丝压接,注意不得剪断导线股数。

导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 配电箱内盘面闸具位置应与支线相对应,其下面应装设卡片框架,标明回路名称。

配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电。

配电箱上的电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

f、基础型钢安装时,应将型钢调直,然后按图纸要求加工基础型钢架,并刷好防锈漆,按图示位置架设在预留铁件上,用水平尺找平找正,用电焊固定,将接地扁钢与基础型钢两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍。

部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

.

g、配电柜安装按图纸布置稳放,就位后先找正两端,再在柜高2/3处绷小线找正,采用0.5mm铁片调整,最后用M12镀锌螺栓固定。柜体与柜体,柜体与挡板,均用镀锌螺栓连接,每台柜应单独与接地干线连接。 4.2电缆桥架及金属线槽的安装 a工艺流程:

设备进场检验 桥架及金属线槽的安装与调整 弹线定位 保护地线安装 支、吊架安装

b、桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定时间进场,并经现场专业技术员会同监理检验合格后方可使用。

c、作业条件:桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后,即可进行。吊顶内桥架安装应在吊顶安装之前进行。

d、桥架安装后应进行接地电阻测试。 4.3、管路敷设

a、首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管线规格、型号及敷设方式进行施工。

b、根据设计图纸要求,配合土建作好各楼层的暗管敷设。

c、关于管路的连接、防腐、弯曲半径、弯扁度、跨接地线、保护层、固定盒位置、标高、管口处理等要求详见技术交底。在施工过程中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检、互检、隐检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。

d、吊顶内管路的敷设:吊顶内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》操作。

部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

.

施工工艺流程: 加工吊架、钢管套丝、刷油漆

e、暗敷于楼、地板内及墙、柱、梁内的钢管、接线盒、灯头盒,探测器盒,应配合土建主体施工进度组织埋设。埋设时应注意在接线盒和无盒的管口处塞上废纸或木塞,防止水泥浆进入堵塞管道。钢管应敷设到位,不得在中途或末端转接塑料管。暗敷钢管的连接采用套管焊接,套管的长度为连接管外径的1.5~3倍,连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固,并应及时上好防锈漆。

f、暗敷的阻燃塑料管的连接采用套管连接。由于阻燃塑料管容易被压损或折裂,在施工时必须采取有效的保护措施。特别是在土建浇注砼时,电工人员务必到场跟班监护。

4.4管内及金属线槽内配线工程

作业条件:管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕后进行。在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。

管内穿线的工作一般在土建内墙装修工程即将结束前进行。穿线前先检查清除管内的杂物,穿线时要做好防止损伤导线绝缘层的措施。穿多根单芯导线时,采用绝缘层不同颜色的导线,具体规定为:相线采用黄、绿、红三种颜色分别区分,零线为淡蓝色,保护零线为黄绿双色线,以便于日后的接线清楚无误。穿线管内不允许留有导线接头。施工中应采取不同颜色的导线严格区分PE线和工作零线,PE线应采用黄绿双色线,在任何情况下不准使用黄绿双色线作负荷线。线路在试电前进行绝缘电阻测试,选用500V,0~500MΩ的兆欧表测量,普通铜

吊顶内钢管敷设与调整 弹线定位 安装吊架 部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

.

芯线线间绝缘电阻以不小于0.5MΩ为合格,电力电缆绝缘电阻以不小于10 MΩ为合格。

4.5电缆敷设的施工方法

a、作业条件:变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱、柜安装完毕,电缆桥安装完毕,且检验合格,电缆检测合格后,即可进行电缆敷设工作。

b、根据设计图的要求选择电缆。施工前对电缆进行详细检查,并做绝缘摇篮测,用1KV摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

c、电缆敷设前,应事先指导电缆排列图画出来,防止电缆交叉,拐弯处以最大截面电缆允许半径为准,同等级电压的电缆支架敷设时水平净距离不得小于35㎜,标志牌应注明电缆编号、规格化、型号及电压等级,沿支架桥架敷设电缆,在其两端拐弯处交叉处挂标志牌。

d、本工程的电缆既有沿桥架敷设的,也有穿保护钢管在电气井内明设的,电缆的排列和敷设要求,应在技术交底作详细的交底。

4.6灯具安装 4.6.1、作业条件:

灯具的型号、规格、质量符合要求,土建基本完成后进行。

4.6.2、施工工艺流程: 灯具的检验 组 装 安装接线 通 电 运 行 部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

1xy4d7xlwn0a0pl1szsm0n19a8hr9t00gzf