A.验收合格 B.检查 C.批准 D.查验. 答案:A

492. 绞磨和卷扬机应放置平稳,锚固应可靠,并应有防滑动措施。受力( )不得有人。 A.前方 B.后方 C.左方 D.右方. 答案:A

493. 人工开挖基坑,应先清除坑口浮土,向坑外抛扔土石时,应防止土石回落伤人。当基坑深度达( )m时,宜用取土器械取土,不得用锹直接向坑外抛扔土。取土机械不得与坑壁刮擦。

A.1 B.2 C.3 D.4.

答案:B

494. 作业票签发人或作业负责人在作业前应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的( )措施。 A.安全 B.质量 C.环保 D.文明. 答案:A

495. 在电杆上进行作业前应检查电杆及拉线埋设是否牢固、强度是否足够,并应选用适合于杆型的脚扣,系好安全带。在构架及电杆上作业时,地面应有( )、联络。 A.劳务人员看守 B.项目经理监护 C.专人监护 D.监理监护. 答案:C

496. 孔深超过10m时,应有专用风机向孔内送风,风量不得少于( )L/s。 A.10 B.15 C.20 D.25.

答案:D

497. 接地棒应镀锌,直径应不小于( )mm。 A.16 B.12 C.18 D.20. 答案:B

498. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底防滑鞋,并正确佩戴个人( )。 A.安全帽 B.安全带 C.保安绳 D.防护用具. 答案:D

499. 脚手架一次搭设高度不应超过相邻连墙件( )步以上。 A.2 B.3 C.4 D.5. 答案:A

500. 高度超过( )m的脚手架应进行设计、计算。 A.16 B.20 C.24 D.28.

答案:C

501. 下面不属于专责监护人责任的是( )。

A.明确被监护人员和监护范围 B.作业前,对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项 C.审核作业风险识别准确性 D.检查作业场所的安全文明施工状况. 答案:C

502. 可以作为挂安全带的物件有( )。

A.隔离开关(刀闸) B.支持绝缘子 C.瓷横担 D.经固定的线路支柱绝缘子. 答案:D

503. 组塔过程中,铁塔高度大于( )m时,组立过程中抱杆顶端应设置航空警示灯或红色旗号。

A.70 B.80 C.90 D.100.

答案:D

504. 施工用电工程应( ),对安全隐患应及时处理,并履行复查验收手续。 A.临时检查 B.定期检查 C.不定期检查 D.抽检. 答案:B

505. 木、竹跨越架立杆均应垂直埋入坑内,遇松士或地面无法挖坑时应绑( )。 A.立杆 B.大横杆 C.扫地杆 D.剪刀撑. 答案:C

506. 专项安全施工方案应由( )组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。

A.项目部技术负责人 B.施工项目部技术人员 C.公司技术负责人 D.项目经理. 答案:A

507. 用输送机敷设电缆时,下列说法错误的是( )。

A.所有敷设设备应固定牢固 B.作业人员应遵守有关操作规程; C.如果经验丰富,发生故障可以带电处理 D.发生故障应停电处理. 答案:C

508. 移动式或手提式电动机具与保护零线(PE线)的连接线截面积一般不得小于相线截面积的1/3且不得小于( )mm2。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5. 答案:B

509. 人力及机械牵引放线时,线盘架应稳固,转动灵活,制动可靠。必要时打上( )固定。 A.临时拉线 B.牵引绳 C.导引绳 D.地线. 答案:A

510. 脚手架人行斜道宽度不应小于( )m,坡度不应大于1:3。 A.1.5 B.1 C.1.2 D.1.8.

答案:B

511. 不属于三级配电的有( )。

A.施工箱式变压器 B.总配电箱 C.分配电箱 D.末级配电箱. 答案:A

512. 夏季高温季节应调整( )时间,避开高温时段,并做好防暑降温工作。 A.开工 B.作业 C.收工 D.作息. 答案:B

513. 作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值称为( )。 A.垂直高度 B.作业高度 C.平均高度 D.基准高度. 答案:B

514. 专业分包工程的重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目以及危险性较大的分部分项工程作业时( )应派员监督。

A.承包单位 B.分包队伍 C.建设单位 D.设计单位. 答案:A

515. 跨越不停电电力线路,在架线施工前,施工单位应向( )书面申请该带电线路\退出重合闸\。

A.建设单位 B.调试单位 C.监理单位 D.运维单位. 答案:D

516. 电焊机倒换接头,转移作业地点或发生故障时,应( )电源。 A.切断 B.更换 C.远离 D.控制.

答案:A

517. 脚手架人行斜道坡度不应大于( )。

A.比值1:3 B.比值1:4 C.比值1:5 D.比值1:6. 答案:A

518. ( )在杆塔上有人时,通过调整临时拉线来校正杆塔倾斜或弯曲。 A.严禁 B.可以 C.不得 D.禁止. 答案:D

519. 现场作业负责人在接到己停电许可作业命令后,应首先安排人员进行验电。验电应使用( )的合格的验电器。验电时应戴绝缘手套并逐相进行。验电应设专入监护。同杆塔架设有多层电力线时,应先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。 A.相应电压等级 B.相应电流等级 C.相应功率等级 D.相应功能. 答案:A

520. 人力及机械牵引放线时,放线滑车使用前应进行( )。 A.巡查 B.外观检查 C.审查 D.抽查. 答案:B

521. 施工现场、仓库及重要机械设备、配电箱旁,生活和办公区等应配置相应的消防器材。需要动火的施工作业前,应增设相应类型及数量的( )。 A.消防器材 B.铁锹 C.水桶 D.沙袋. 答案:A

522. 组立的杆塔不得用临时拉线固定过夜。需要过夜时,应对临时拉线采取( )。 A.夜间施工措施 B.防雷措施 C.保护措施 D.安全措施. 答案:D

523. 卡线器的使用应与所夹持的线(绳)( )相匹配。 A.长短 B.重量 C.单丝直径 D.规格. 答案:D

524. 电缆耐压试验时,试验电压为500kV时,试验引线至邻近物体的安全距离应大于( )m。 A.1.5 B.3 C.4.5 D.7.2.

答案:B

525. 提线工器具应挂在横担的( )上提升导线。 A.施工孔 B.金属底座 C.支杆 D.悬吊绳. 答案:A

526. 绝缘绳、网( )使用前,应进行检查,有严重磨损、断股、污秽及受潮时禁止使用。 A.每年 B.每月 C.每周 D.每次. 答案:D

527. 脚手架护栏应设置不小于( )mm的挡脚板。 A.120 B.140 C.160 D.180. 答案:D

528. 进行焊接或切割作业时,操作人员应穿戴( )、绝缘鞋、防护手套等符合专业防护要求的劳动保护用品。衣着不得敞领卷袖。

A.棉质服装 B.静电防护服 C.防化服 D.专用工作服. 答案:D

529. 围栏与变压器外廓的距离:10kV及以下应不小于( )m,35kV应不小于( )m,在围栏各侧的明显部位悬挂\止步、高压危险!\的安全标志。 A.1、1.2 B.1、1.5 C.2、1.2 D.2、1.5.

答案:A

530. 人工挖孔桩基础时,根据土质情况采取相应( )措施防止塌方,第一节护壁应高于地面150mm~300mm,壁厚比下面护壁厚度增加100mm~150mm,便于挡土、挡水。 A.挡土 B.防水 C.支撑 D.护壁. 答案:D

531. 直埋电缆在转弯处和大于等于( )m的直线段处,在地面上设置明显的标志。 A.30 B.50 C.70 D.90. 答案:B

532. 为防备和削弱高频电磁场影响,连续作业不得超过( )h。 A.5 B.6 C.7 D.8.

答案:B

533. 横担吊装未达到设计位置前,杆上不得有( )。 A.人 B.设备 C.工器具 D.易燃易爆品. 答案:A

534. 跨越档两端铁塔上的放线滑轮均应采取接地保护措施,放线前所有铁塔接地装置应安装完毕并接地可靠。人力牵引跨越放线时,跨越档相邻两侧的施工( )应接地。 A.导线、地线 B.铁塔 C.工器具 D.张力机. 答案:A

535. 人工挖孔桩基础施工时,孔深超过10m时,应有专用风机向孔内送风风量不得少于( )L/s

A.10 B.15 C.20 D.25. 答案:D

536. 作业开工规定描述错误的是( )。 A.作业票签发后,作业负责人应向全体作业人员交待作业任务等事项后,方可开-工 B.作业负责人应始终在工作现场 C.专责监护人应始终在工作现场 D.施工作业票A由监理人员现场确认安全措施,并履行签名许可手续. 答案:D

537. 搭设跨越高速铁路跨越架时,跨越架封顶网(杆)距铁路轨顶的垂直最小安全距离应不小于( )m。

A.5.5 B.6.5 C.8 D.12.

答案:D

538. 在搬运及滚动电缆盘时,应确保电缆盘结构牢固,滚动时方向( )。 A.正确 B.保持一致 C.随意 D.错误. 答案:A

539. 作业票应保存至( )。

A.工程项目竣工 B.工作票作业项目完工 C.单位工程竣工 D.工程结算. 答案:A

540. 邻近带电体作业时,人体与带电体之间的最小安全距离应符合( )的规定。

A.10kV(交流)及以下电压等级,安全距离0.5m B.220kV(交流)电压等级,安全距离3.0m C.20、35kV(交流)电压等级,安全距离0.7m D.500kV(交流)电压等级,安全距离4.5m. 答案:B

541. 关于连接器的使用要求错误的有( )。

A.连接器表面光滑,无裂绞、褶皱,边缘圆滑无毛刺,无永久性变形和活门失效等现象 B.有自锁功能的连接器应确保必须经两个以上动作才能打开,有锁止警示的连接器锁止后应能

观测到警示标志 C.使用连接器时,受力点不应在连接器的活门位置 D.不应多人同时使用同一个连接器作为连接或悬挂点. 答案:B

542. 电源线、保护接零线、保护接地线不可采用( )方法连接。 A.绑接 B.焊接 C.压接 D.螺栓连接. 答案:A

543. 脚手架搭设时,立杆接长,顶层顶步可采用搭接,搭接长度不应小于( )m,应采用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mmo A.0.5 B.1 C.l.5 D.2.

答案:B

544. 梯子与地面的夹角应为( )左右,作业人员应在距梯顶1m以下的梯蹬土作业。 A.30° B.45° C.60° D.90°. 答案:C

545. 作业完毕应关闭( ),再断开( ),清扫作业场地。

A.电源、电焊机 B.电焊机、电源 C.总电源、分电源 D.分电源、总电源. 答案:B

546. 电动工器具的电气部分经维修后,应进行绝缘屯阻测量及绝缘耐压试验,时间应维持( )min。

A.1 B.2 C.3 D.4. 答案:A

547. 不同电压等级的插座与插销应选用相应的结构,禁止用单相三孔插座代替三相插座。单相插座应标明( )。

A.电压等级 B.电流 C.电阻 D.功率. 答案:A

548. 临近( )的拆除作业,应编制专项安全施工方案并报审批,应按规定办理相关手续。 A.带电体 B.设备 C.马路 D.建筑物. 答案:A

549. 关于绝缘杆说法错误的有( )。

A.非雨雪型电容型验电器不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用 B.手柄与绝缘杆、绝缘杆与指示器的连接应紧密牢固: C.验电器的规格应符合被操作设备的电压等级 D.自检两次,指示器均应有视觉和听觉信号出现. 答案:D

550. 关于低压电力电缆错误的有( )。

A.应包含全部工作芯线和用作工作零线、保护零线的芯线 B.需要三相四线制配电的电缆线路应采用五芯电缆 C.五芯电缆应包含淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线 D.淡蓝色芯线用作保护零线(PE线). 答案:D

551. 挂拆工作接地线应遵守规定正确的是( )。

A.验明线路确无电压后,作业人员应按照工作票上接地线布置的要求,不用立即挂工作接地线 B.凡有可能送电到作业地段内线路的分支线也应挂工作接地线 C.同杆塔架设有多层电力线时,应先挂高压、后挂低压、先挂下层、后挂上层 D.工作接地线挂完后,不用经现场作业负责人检查确认即可开始作业. 答案:B

552. 作业票描述错误的是( )。