A.3 B.4 C.5 D.6.

答案:C

432. 施工现场及周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区等危险场所均应设可靠的防护设施及安全标志:坑、沟、孔洞等均应铺设符合安全要求的盖板或设可靠的围栏、挡板及( )。危险场所夜间应设警示灯。

A.消防标志 B.安全标志 C.环境标志 D.安全设施. 答案:B

433. 1台剩余电流动作保护装置(漏电保护器)允许控制电动工具的最大数量为( )台。 A.1 B.2 C.3 D.4.

答案:A

434. 工作接地线应用多股软铜线,截面积不得小于( )mm2。 A.15 B.30 C.20 D.25.

答案:D

435. 组塔过程中,吊件垂直( )不得有人。 A.上方 B.下方 C.前方 D.后方. 答案:B

436. 架空电缆、竖井作业现场应设置围栏,对外悬挂( )。 A.项目名称 B.安全标志 C.工作内容 D.负责人信息. 答案:B

437. 装设接地线时,应( )。 A.先接接地端,后接导线或地线端,拆除时的顺序相反 B.后接接地端,先接导线或地线端,拆除时的顺序相反 C.先接接地端,后接导线或地线端,拆除时的顺序相同 D.后接接地端,先接导线或地线端,拆除时的顺序相同. 答案:A

438. 作业间断或过夜时,作业段内的工作接地线( )。 A.应全部拆除 B.应部分拆除 C.应部分保留 D.全部保留. 答案:D

439. 施工现场的电焊机应根据施工区需要而设置。多台电焊机集中布置时,应将电焊机和控制刀闸作对应的编号。电焊机一次侧电源线不得超过( )m,二次侧引出线不得超过30m。一、三次线应布置整齐,牢固可靠。 A.5 B.6 C.7 D.8. 答案:A

440. 在气温低于( )℃进行露天高处作业时,施工场所附近宜设取暖休息室,并采取防火措施。

A.-5 B.-10 C.-15 D.-20.

答案:B

441. 关于应急救援人员实施救援时,描述错误的是。

A.做好自身防护 B.佩戴必要的呼吸器具 C.携带救援器材 D.应急救援培训. 答案:D

442. 汽车装运时,氧气瓶应横向卧放,头部朝向一侧,并应垫牢,装载高度不得超过车厢高度:乙炔瓶应直立排放,车厢高度不得低于瓶高的( )。气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内,不得坐在车厢内。

A.2/3; B.3/4; C.4/5; D.43957. 答案:A

443. 保安接地线应使用截面积不小于( )mm2的多股软铜线。 A.8 B.16 C.32 D.64. 答案:B

444. 基坑口搭设卸料平台,平台平整牢固,应外低里高(5°左右坡度),并在沿口处设置高度不低于( )mm的横木。 A.50 B.80 C.100 D.150. 答案:D

445. 拆除脚手架应( )进行,不得上下同时进行拆除作业。 A.自上而下逐层 B.自下而上逐层 C.逐层 D.随意. 答案:A

446. 附件安装时,安全绳或速差自控器应拴在( )上。 A.横担主材 B.跨越架 C.拉线 D.支杆. 答案:A

447. 横梁、构支架组装时应( ),作业人员配合一致,防止挤伤手脚。 A.先搭设平台 B.先整平地面 C.有专人检测 D.设专人指挥. 答案:D

448. 以下关于施工方案的安全技术管理内容编审批规定的描述,正确的是( )

A.应由施工项目部技术人员编制 B.应由施工项目部项目经理组织编制 C.应由施工项目部安全员编制 D.应由施工项目部技术负责人批准. 答案:A

449. 在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用( )V及以下电动工具,否则应使用带绝缘外壳的工具,并装设额定动作电流不大于10mA的一般型剩余电流动作保护装置,且应设专人不间断地监护。 A.12 B.24 C.36 D.48.

答案:B

450. 在露天有( )级及以上大风或大雨、大雪、大雾、雷暴等恶劣天气时,应停止起重吊装作业。

A.六 B.五 C.四 D.三. 答案:A

451. 应根据电缆盘的( )等情况选择合适的吊装方式,并在吊装施工时做好相关的安全措施。

A.重量 B.大小 C.型号 D.规格、材质、结构. 答案:D

452. 对于己发布预警通知,但不能按计划作业的,可( ),并通知相关单位(部门)。 A.解除预警 B.暂时解除预警 C.发布预警 D.重新发布预警. 答案:B

453. 土石方施工时,堆土应距坑边( )m以外,高度不得超过1.5m。 A.0.5 B.0.6 C.0.8 D.1. 答案:D

454. 脚手架的外侧、斜道和平台应设( )m高的护栏,0.6m处设中栏杆和不小于180mm高的挡脚板或设防护立网。 A.1 B.1.2 C.1.1 D.1.05. 答案:B

455. 起重机械上应标以鲜明的色彩标志部件不包括( )。

A.起重臂 B.卷筒 C.吊钩 D.平衡重. 答案:B

456. 用2台及2台以上千斤顶同时顶升一个物体时,下斤顶的总起重能力应不小于荷重的( )倍。顶升时应由专人统一指挥,确保各千斤顶的顶升速度及受力基本一致。 A.2 B.3 C.4 D.5.

答案:A

457. 牵引设备卷筒上的钢索至少应缠绕( )圈。牵引设备的制动装置应经常检查,保持有效的制动力。

A.3 B.4 C.5 D.6.

答案:C

458. 电焊机各电路对机壳的热态绝缘电阻不得低于( )MΩ。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4.

答案:D

459. 焊接操作时应戴( ),并站在橡胶绝缘垫或干燥木板上。工作棚应用防火材料搭设,棚内不得堆放易燃易爆物品,并应备有灭火器材。

A.戴防护眼镜及手套 B.口罩及手套 C.戴防护眼镜及口罩 D.个人保安线和手套. 答案:A

460. 人工挖孔桩施工时,挖出的士石方堆土高度不应超过( )m。 A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5. 答案:D

461. 脚手架纵向水平杆应用对接扣件接长,也可采用搭接。搭接长度不应小于1m,应等问且设置( )个旋转扣件固定。 A.一 B.二 C.三 D.四. 答案:C

462. 起重( )应进行安全技术交底,使全体人员熟悉起重搬运方案和安全措施。 A.作业前 B.验收前 C.作业中 D.进场后. 答案:A

463. 抱杆长度超过( )m以上一次无法整体起立时,多次对接组立应采取倒装方式,禁止采用正装方式对接组立悬浮抱杆。 A.10 B.15 C.20 D.30.

答案:D

464. 采用( )滑车时,应有防止脱钩的钩口闭锁装置。 A.吊环式 B.吊钩式 C.链环式 D.吊架式. 答案:B

465. 关于停电、送电作业,下列说法错误的是( )。

A.应指定专人负责 B.禁止采用口头停电、送电 C.禁止约时停电、送电 D.采用电话约时停电送电. 答案:D

466. 跨越电气化铁路时,跨越架与接触网的最小安全距离,应满足( )kV电压等级的有关规定。

A.110 B.220 C.66 D.35. 答案:D

467. 安全施工方案编审批及交底的规定,描述错误的是( )。

A.作业指导书应由施工单位组织编制并发布 B.施工方案的安全技术管理内容由施工项目

部安全人员编制 C.专项安全施工方案应由项目部技术负责人组织编制 D.交底应由编制人负责完成. 答案:B

468. 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设( )加固后,再拆除连墙件。

A.剪刀撑 B.扫地杆 C.临时抛撑 D.水平杆. 答案:C

469. 一般性硬黏土土质放坡坡度应在( )范围。

A.1:0.50~1:1.00 B.1:0.75~1:1.00 C.1:1.00~1:1.25 D.1:1.25~1:1.50.

答案:B

470. 搭设跨越高速铁路跨越架时,跨越架封顶网(杆)距铁路电杆顶或距导线的垂直最小安全距离应不小于( )m。 A.0.6 B.1 C.2.5 D.4.

答案:D

471. 作业票采用手工方式填写时,不应用( )填写和签发。 A.黑色的钢笔 B.蓝色的钢笔 C.红色的钢笔 D.水笔. 答案:C

472. 钢管堆放的两侧应设立柱,堆放高度不宜超过( )m,层间可加垫。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2. 答案:B

473. 不得利用树木或外露岩石等承力大小不明物体作为( )受力钢丝绳的地锚。 A.次要 B.一般 C.主要 D.其他. 答案:C

474. 不符合安全工器具报废条件的有( )。

A.经试验或检验不符合国家或行业标准的 B.使用过程中损坏 C.超过有效使用期限,不能达到有效防护功能指标的 D.外观检查明显损坏影响安全使用的. 答案:B

475. 高处焊接作业时应采取措施防止( )损坏。 A.安全绳(带) B.安全帽 C.手持面罩 D.绝缘鞋. 答案:A

476. 作业前检查焊机电源线、引出线及各接点接触是否牢固,( )接地线禁止接在焊机壳体上。

A.设备 B.一次 C.二次 D.外壳. 答案:C

477. 以下( )情况,滑车将报废。

A.轮槽径向磨损量达钢丝绳名义直径的20% B.轮槽壁厚磨损量达基本尺寸的5% C.轮槽不均匀磨损量达2mm D.裂纹. 答案:D

478. 在邻近或交叉其他带电电力线处作业时,采取有效措施,使人体、导线、工器具等与1l0kV带电导线的最小安全距离为( )m。 A.2 B.3 C.4 D.5. 答案:B

479. 关于电焊机,表述是正确的( )。

A.雨雪天可以露天电焊作业 B.在潮湿地带作业时,操作人员应站位于绝缘物右侧,并穿绝

缘鞋 C.移动电焊机时,应切断电源,可以用拖拉电缆的方法移动焊机 D.以上均不正确. 答案:D

480. 电网建设《安规》规定,下面不属于作业票签发人责任是( )。

A.确认施工作业的安全性 B.确认作业风险识别准确性: C.确认作业票所列安全措施正确完备 D.明确被监护人员和监护范围. 答案:D

481. 应经相应的安全生产教育和( )考试合格,掌握本岗位所需的安全生产知识、安全作业技能和紧急救护法。

A.岗位技能培训 B.安全教育培训 C.质量培训 D.技术培训. 答案:A

482. 不可露天或高处进行焊接和切割作业天气气候不包括( )。 A.风力四级以上 B.风力五级以上 C.下雨 D.下雪. 答案:A

483. 线路施工,验明线路确无电压后,作业人员应按照工作票上接地线布置的要求,立即挂( )。

A.安全警示牌 B.工作接地线 C.个人保安线 D.操作接地线. 答案:B

484. 关于攀登自锁器的使用要求错误的有( )。

A.自锁器各部件完整无缺失,本体及配件应无日测可见的凹凸痕迹 B.使用时应查看自锁器安装箭头,正确安装自锁器 C.自锁器与安全带之间的连接绳不应大于0.6m D.在导轨(绳)上手提自锁器,自锁器在导轨(绳)上应运行顺滑,不应有卡住现象,突然释放自锁器,自锁器应能有效锁止在导轨(绳)上. 答案:C

485. 进入施工现场的人员应正确佩戴安全帽,根据( )或场所需要选配个体防护装备。 A.作业环境 B.作业内容 C.作业工种 D.作业方法. 答案:C

486. 牵引场转向布设牵引过程中,各转向滑车围成的区域( )禁止有人。 A.内侧 B.外侧 C.右侧 D.附近. 答案:A

487. 组塔过程中,攀登高度( )m以上铁塔宜沿有护笼的爬梯上下。如无爬梯护笼时,应采用绳索式安全自锁器沿脚钉上下。 A.60 B.70 C.80 D.90.

答案:C

488. 对作业人员要求描述错误的是( )。

A.应身体健康,体格检查一年一次 B.作业人员应正确使用安全工器具 C.作业人员应正确使用个人安全防护用品 D.每年至少考试一次. 答案:A

489. 拆除工作接地线时的顺序与挂工作接地线的顺序( )。 A.相同 B.相反 C.随意 D.无规律. 答案:B

490. 跨越架拆除采用提升架拆除( )跨越架架体时,应控制拉线并用经纬仪监测垂直度。 A.金属格构式 B.钢管 C.木质 D.悬索. 答案:A

491. 施工用电设施应按批准的方案进行施工,竣工后应经( )方可投入使用。

建设配电安规题库

A.3B.4C.5D.6.答案:C432.施工现场及周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区等危险场所均应设可靠的防护设施及安全标志:坑、沟、孔洞等均应铺设符合安全要求的盖板或设可靠的围栏、挡板及()。危险场所夜间应设警示灯。A.消防标志B.安全标志C.环境标志D.安全设施.答案:B433.1台
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1xx5n37mjr62h6002tw881m9s40m5v00jsd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享