设在门外。

A.室内中部 B.室内顶部 C.室内底部 D.室内电缆通道. 答案:C

315. 从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行配电《安规》。 A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员. 答案:D

316. 旁路电缆安装完毕后,应设置( )和“止步,高压危险!”标示牌,防止旁路电缆受损或行人靠近旁路电缆。

A.警示标志 B.明显标示 C.安全围栏 D.隔离措施. 答案:C

317. 一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入( )。

A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施. 答案:B

318. 有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或( )(包括各种电子接线图)。 A.模拟图 B.电气图 C.地理图 D.接线图. 答案:D

319. 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索;邻近带电线路作业的,应使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在( )。 A.牢固的构件上 B.设备上 C.设备外壳上 D.横担上. 答案:A

320. 低压配电网中的开断设备应易于操作,并有明显的( )指示。 A.仪表 B.信号 C.开断 D.机械. 答案:C

321. 一级动火工作的过程中,应每隔( )测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格。

A.1~2H B.2~3H C.2~4H D.3~4H. 答案:C

322. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。

A.科技试验、出厂试验 B.型式试验、出厂试验 C.外观检验、出厂试验 D.外观检验、型式试验. 答案:B

323. 在35kV带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线、临时拉线、起重设备、起重绳索应与带电设备保持的最小安全距离为( )米。 A.3 B.4 C.5 D.6.

答案:B

324. 电容器柜内工作,应断开电容器的电源、( )后,方可工作。 A.逐相充分放电 B.充分放电 C.刀闸拉开 D.接地. 答案:A

325. 砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定的安全距离。 A.0.7 B.1 C.1.5 D.3. 答案:B

326. 电缆井、电缆隧道内工作时,通风设备应( )。

A.保持常开 B.间歇性开启 C.时刻准备 D.随时开启. 答案:A

327. 塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在( )两个塔脚同时挖坑。配电《安规》 A.对角线 B.同一侧 C.四个角中任选 D.相邻. 答案:A

328. 绝缘电阻表测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线,其端部应( )。 A.有绝缘套 B.有标记 C.用绝缘胶带绑扎 D.带标签. 答案:A

329. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作负责人的一项安全责任。

A.负责动火现场配备必要的、足够的消防设施 B.工作的安全性 C.向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育 D.工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件. 答案:C

330. 动火工作票由动火( )填写。

A.工作负责人 B.作业人员 C.检修人员 D.工作许可人. 答案:A

331. 高低压同杆(塔)架设,在( )低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时,作业人员不得穿越。

A.上层 B.下层 C.对侧 D.邻近. 答案:B

332. 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续( )及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 A.一个月 B.两个月 C.三个月 D.六个月. 答案:C

333. 配电设备的防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经( )批准。

A.工区领导 B.工作负责人 C.公司 D.工区. 答案:D

334. 运载超长、超高或重大物件时,( )基本一致,超长物件尾部应设标志。

A.物件重心应与车厢承重中心 B.物件重心应与车厢前轮 C.物件重心应与车厢后轮 D.物件中心应与车厢承重中心. 答案:A 335. 带电、停电配合作业的项目,当带电、停电作业工序转换时,双方工作负责人应进行( ),确认无误后,方可开始工作。

A.口头交代 B.安全技术交接 C.任务交接 D.签字确认. 答案:B

336. 钢丝绳应定期( )。

A.刷漆 B.浸油 C.清洗 D.浸水. 答案:B

337. 不填用工作票的低压电气工作可( )进行。 A.两人 B.三人 C.单人 D.单人监护. 答案:C

338. 高压配电线路不得进行( )作业。 A.中间电位 B.等电位 C.地电位 D.带电.

答案:B

339. 工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知( )。

A.被监护人员 B.部分工作班成员 C.全体工作班成员 D.专责监护人. 答案:C

340. 电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应( )。

A.可靠接地 B.用安全围栏与被试相电缆隔开 C.用绝缘挡板与被试相电缆隔开 D.短接. 答案:A

341. ( )应掌握接入高压配电网的分布式电源并网点开断设备的状态。 A.变电运维部门 B.电网调度控制中心 C.营销部门 D.线路运维部门. 答案:B

342. 高压电气设备倒闸操作一般应由( )填用配电倒闸操作票(见附录J,以下简称操作票)。 A.操作人员 B.工作负责人 C.工作监护人 D.检修人员. 答案:A

343. 钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应大于钢丝绳直径的15倍,且不得小于( )mm。新插接的钢丝绳套应做125%允许负荷的抽样试验。 A.200 B.300 C.400 D.500.

答案:B

344. 使用机械牵引杆件上山时,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,牵引路线两侧( )以内,不得有人逗留或通过。 A.4m B.5m C.6m D.7m. 答案:B

345. 用间接方法判断操作后的设备位置时,至少应有两个( )指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。

A.非同样构造或非同源的 B.同样原理或同源的 C.非同样原理或非同源的 D.非同样原理或非同期的. 答案:C

346. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )。 A.16mm2 B.14mm2 C.12mm2 D.10mm2.

答案:A

347. 棘轮紧线器操作时,操作人员不得站在棘轮紧线器( )。 A.前方 B.后方 C.侧方 D.正下方. 答案:D

348. 触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的( )断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压. 答案:B

349. 现场使用的机具、安全工器具应经( )。

A.厂家认证 B.检验合格 C.领导批准 D.会议讨论. 答案:B

350. 由于设备原因,( )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)的操作处或机构箱门锁把手上,应悬挂“禁止分闸!”标示牌。 A.停电设备 B.隔离开关 C.接地刀闸 D.非检修设备.

答案:C

351. 钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应大于钢丝绳直径的( )倍,且不得小于300mm。

A.5 B.10 C.15 D.20.

答案:C

352. 配电变压器停电,应( )。

A.先拉开高压侧熔断器,后拉开低压侧开关(刀闸) B.先拉开低压侧开关(刀闸),后拉开高压侧熔断器 C.先拉开低压侧分路开关,后拉开低压侧总开关 D.先拉开低压侧总开关,后拉开低压侧分路开关. 答案:B

353. 立、撤杆时,应使用足够强度的( )作拉绳,控制电杆的起立方向。 A.钢丝绳 B.绝缘绳索 C.尼龙绳 D.非绝缘绳索. 答案:B

354. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

A.工作班成员 B.作业人员 C.小组负责人 D.被监护人员. 答案:D

355. 搬运时,搬运的过道应( ),如在夜间搬运应有足够的照明。 A.有人监护 B.平坦畅通 C.事先整理 D.宽度足够. 答案:B

356. 所有许可手续(工作许可人姓名、许可方式、许可时间等)均应记录在( )上。 A.工作票 B.值班日志 C.作业指导书 D.记录簿. 答案:A

357. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴( ),施工地点应加挂警示灯。 A.照明灯 B.护目眼镜 C.反光标志 D.标志牌. 答案:C

358. 使用钳形电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于( ),且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时,禁止测量。 A.100mm B.200mm C.300mm D.500mm.

答案:C

359. 低压装表接电时,( )。

A.应先安装计量装置后接电 B.应先接电后安装计量装置 C.计量装置安装和接电的顺序无要求 D.计量装置安装和接电应同时进行. 答案:A

360. 带电作业结束后,工作负责人应及时向( )汇报。

A.值班调控人员或运维人员 B.值班调控人员 C.运维人员 D.工作票签发人. 答案:A

361. 自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具,应按其用途依据国家相关标准进行( ),经鉴定合格后方可使用

A.科技试验 B.型式试验 C.外观检验 D.统一清洗. 答案:B

362. 一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由( )单位事先书面申请,经配合停电线路的运维管理单位同意并实施停电、验电、接地。

A.运维 B.施工 C.检修 D.检修(施工). 答案:D

363. 配电线路系指( )及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.6kV B.10kV C.20kV D.35kV.

答案:C

364. 作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应( )确认其确无电压。 A.用高压验电器 B.用低压验电器或测电笔 C.以手触试 D.看带电显示. 答案:B

365. 检修作业临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为( ),下杆离地高度为500~600mm,并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。 A.1000~1200mm B.1050~1200mm C.1000~1250mm D.1050~1250mm. 答案:B

366. 上树时,应使用安全带,安全带不得系在待砍剪树枝的( )附近或以上。不得攀抓脆弱和枯死的树枝;不得攀登已经锯过或砍过的未断树木。 A.茎部 B.断口 C.枝丫 D.根部. 答案:B

367. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 A.1.2倍 B.1.5倍 C.1.8倍 D.2倍. 答案:A

368. 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过( )的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。

A.1.0m B.1.5m C.1.8m D.2.0m.

答案:D

369. 在超过( )深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m. 答案:B

370. 在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至( )安全距离的措施。 A.2m B.2.5m C.3.0m D.3.5m. 答案:C

371. 绝缘隔板和绝缘罩只允许在( )kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。

A.10 B.20 C.35 D.110. 答案:C

372. 10kV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为( )。 A.0.35m B.0.6m C.0.7m D.1.0m. 答案:C

373. 起重作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV架空输电线路及其他带电体的距离不得小于( ),且应设专人监护。 A.2.0m B.4.0m C.5.0m D.6.0m.