好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建设配电安规题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

254. 用管子滚动搬运应由专人负责指挥。管子承受重物后两端应各露出约( )cm,以便调节转向。

A.20 B.30 C.40 D.50. 答案:B

255. 触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用( )进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法. 答案:D

256. 现场勘察工作,对涉及( )的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。

A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位. 答案:D

257. 柱上断路器应有分、合位置的( )指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电. 答案:A

258. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于0.9m(10kV)、( )(20kV)。

A.0.9m B.1.0m C.1.2m D.1.5m. 答案:B

259. 高压试验过程中,变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分( )。

A.放电 B.短路接地 C.放电、短路 D.放电、短路接地. 答案:D

260. 装设柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)的配电线路停电,应( )。 A.先断开柱上开关,后拉开隔离开关(刀闸) B.先拉开隔离开关(刀闸),后断开柱上开关 C.先停主线开关,后停支线柱上开关 D.先停支线柱上开关,后停主线开关. 答案:A

261. 需要( )操作设备的配电带电作业工作票和需要办理工作许可手续的配电第二种工作票,应在工作前一天送达设备运维管理单位。

A.带电作业人员 B.运维人员 C.监控人员 D.值班调控人员. 答案:B

262. 短接故障线路、设备前,应确认故障已( )。 A.消除 B.隔离 C.处理 D.屏蔽. 答案:B

263. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即( ),保持现状。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员. 答案:A

264. 带电断、接空载线路所接引线长度应适当,与周围接地构件、不同相带电体应有足够安全距离,连接应牢固可靠。断、接时应有防止( )的措施。 A.引线断裂 B.引线脱落 C.引线移动 D.引线摆动. 答案:D

265. 使用同一张工作票依次在( )转移工作时,若工作票所列的安全措施在开工前一次做完,则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续。

A.同一工作地点 B.不同工作地点 C.邻近工作地点 D.同一平面. 答案:B

266. 配电站、开闭所户外10kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )。 A.0.7m B.0.95m C.1.05m D.1.15m.

答案:B

267. 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设( )。 A.工作负责人 B.工作许可人 C.监护人 D.工作班成员. 答案:C

268. ( )断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。 A.远方遥控操作 B.远方程序操作 C.就地操作 D.拉开. 答案:A

269. 灾害发生后,若需对配电线路、设备进行巡视,应得到( )批准。

A.设备运维管理单位领导 B.设备运维管理单位 C.工作负责人 D.值班调控人员. 答案:B

270. 若停电检修的线路与另一回带电线路( ),并导致工作时人员和工器具可能和另一回线路接触或接近至表5-1规定的安全距离以内,则另一回线路也应停电并接地 A.交叉 B.平行 C.同杆架设 D.交叉或接近. 答案:D

271. 在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置和仪表及自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备时,( ),要与运行设备保持一定距离,防止事故处理时通道不畅。 A.不能堆放 B.不能阻塞通道 C.得到值班员同意 D.应放在指定地点. 答案:B

272. 用于10kV电压等级时,绝缘隔板的厚度不得小于( )mm。 A.3 B.4 C.5 D.8.

答案:A

273. 腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应耐磨,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在( )m以上的应加缓冲器。 A.2 B.3 C.4 D.5. 答案:B

274. 高压试验不得少于( ),试验负责人应由有经验的人员担任。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人. 答案:B

275. 电焊机的外壳应可靠接地,接地电阻不得大于( )Ω。 A.2 B.3 C.4 D.5.

答案:C

276. 动火执行人应具备有关部门颁发的( )。

A.许可证 B.工作证 C.资质证书 D.消防执法证书. 答案:C

277. 测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知( )后进行。 A.变电运维人员 B.工作负责人 C.监控人员 D.对侧. 答案:D

278. 进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的( ),现场设备应具有明显操作指示,便于操作及检查确认。

A.设备接线图 B.保护接线图 C.现场模拟图 D.系统接线图. 答案:D

279. 起重设备应经( )检验合格,并在特种设备安全监督管理部门登记。 A.设备管理部门 B.公司质检中心 C.检验检测机构 D.质量监督部门. 答案:C

280. 带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及电容电流相适应。若使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度应小于50km(10kV)、30km(20kV),且作业人员与断开点应保持( )以上的距离。 A.2m B.3m C.4m D.5m.

答案:C

281. 电气设备( )在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。 A.直接连接 B.间接连接 C.可靠连接 D.连接. 答案:A

282. 工作任务单由( )许可,一份由工作负责人留存,一份交小组负责人。 A.值班调控人员 B.工作许可人 C.工作负责人 D.运维负责人. 答案:C

283. 若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会( )的措施。 A.拉闸 B.损坏 C.分闸 D.合闸. 答案:C

284. 施工机具应定期维护、保养。施工机具的( )部分应保持润滑。 A.转动和传动 B.转动和机电 C.传动和机电 D.链接和电气. 答案:A

285. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于( )(10kV)、1.0m(20kV)。

A.0.9m B.1.0m C.1.2m D.1.5m. 答案:A

286. 高压试验不得少于两人,试验负责人应由( )担任。 A.有试验资质人员 B.工作负责人 C.班长 D.有经验的人员. 答案:D

287. 沟(槽)开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置,堆置处和沟(槽)之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的( )不得放置工具、材料等器物。 A.坡下 B.斜坡上 C.斜坡附近 D.斜坡底部. 答案:B

288. 部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。

A.止步,高压危险! B.禁止合闸,有人工作! C.在此工作! D.禁止合闸,线路有人工作!. 答案:A

289. 短时间退出防误操作闭锁装置,由( )批准,并应按程序尽快投入。 A.工区 B.配电运维班班长 C.调度控制中心 D.防误专责人. 答案:B

290. 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( )m;气瓶的放置地点不得靠近热源,应距明火( )m以外。

A.48 B.510 C.58 D.410.

答案:B

291. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( )不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。

A.测量部位 B.低压带电部位 C.高压带电部位 D.电气设备. 答案:C

292. 挖坑前,应与有关地下管道、电缆等设施的( )取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。

A.主管单位 B.运行单位 C.维护单位 D.建设单位. 答案:A

293. 低压接地线和个人保安线的截面积不得小于( )mm2。 A.12 B.16 C.25 D.36.

答案:B

294. 电缆直埋敷设施工前,应先查清图纸,再开挖足够数量的( ),摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置,确保不损伤运行电缆和其他地下管线设施。 A.排水沟 B.样洞(沟) C.电缆工井 D.电缆沟. 答案:B

295. 安全工器具的( )可由使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托有资质的机构试验。

A.外观检查和电气试验 B.耐压试验和机械试验 C.电气试验和机械试验 D.外观检查和机械试验. 答案:C

296. 在风力( )级及以上、雨雪天,焊接或切割应采取防风、防雨雪的措施。 A.4 B.5 C.6 D.7.

答案:B

297. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于1.0m(10kV)、( )(20kV),下端宜装设泄漏电流监测报警装置。

A.0.8m B.1.0m C.1.2m D.1.5m. 答案:C

298. 巡视工作应由( )的人员担任。

A.工作负责人 B.工作许可人 C.值班负责人 D.有配电工作经验. 答案:D

299. 城区、( )或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设警告标示牌。

A.山区 B.郊区 C.有人区域 D.人口密集区. 答案:D

300. 作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A.办公地点 B.生产现场 C.工作岗位 D.检修地点. 答案:C

301. 峭壁、陡坡的工作场地或人行道上,冰雪、碎石、泥土应经常清理,靠外面一侧应设( )mm高的栏杆。

A.1050~1100 B.1150~1250 C.1050~1200 D.1150~1200. 答案:C

302. 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ16mm圆钢)、地下深度大于( )

的临时接地体。

A.0.6m B.0.8m C.1.0m D.1.2m. 答案:A

303. 挖到电缆保护板后,应由( )在场指导,方可继续进行。 A.技术人员 B.工作负责人 C.有经验的人员 D.专业人员. 答案:C

304. 在带电设备区域内使用起重机等起重设备时,应( ),接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2。

A.安装接地线 B.可靠接地 C.安装接地线并可靠接地 D.对角装设接地. 答案:C

305. 电缆旁路作业,旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地,接地线的截面积不宜小于( )mm2。

A.15 B.20 C.25 D.30.

答案:C

306. 紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用( )支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法. 答案:D

307. 邻近10kV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足( )要求。

A.1.0m B.0.7m C.0.4m D.0.9m. 答案:A

308. 作业人员对本规程应( )考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。 A.每月 B.每半年 C.每年 D.每两年. 答案:C

309. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。

A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门. 答案:B

310. 工作期间,工作票应始终保留在( )手中。

A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.专责监护人. 答案:B

311. 倒闸操作时,对指令有疑问时应向( )询问清楚无误后执行。 A.工作负责人 B.发令人 C.工作许可人 D.现场监护人. 答案:B

312. ( )不得延期。

A.配电第一种工作票 B.配电第二种工作票 C.带电作业工作票 D.低压工作票. 答案:C

313. 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的( ),并在大短路电流通过时不致松脱。

A.机械强度 B.耐压强度 C.通流能力 D.拉伸能力. 答案:A

314. 装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在( ),其电源开关应装