交通大学河海学院 给水排水工程专业
说明书
专 业: 给水排水工程
班 级: 11 级 一 班
姓 名:
学 号:
指导老师:
给水排水管网系统课程设计(Ⅰ)
一.计划任务及原始资料
Ⅰ、计划任务
对某城市给水管道工程进行综合设计,包括城市用水量的确定,管网定线,确定水厂及水塔的位置,泵站的供水方案设计,清水池及水塔容积计算,管网的水力计算。
设计成果有:绘制给水管道总平面布置图、节点详图,并编制设计说明书和计算书。 Ⅱ、原始资料
一)城市总平面图一,比例1∶4000。 (二)城市基础资料
1. 城市位于中国西南地区,给水水源位置见城市总平面图。
2. 城区地质情况良好,土壤为砂质粘土,冰冻深度不加考虑,地下水位距地表8m;该市的地貌属丘陵地区,海拔标高一般为310~390m。
3. 城市居住区面积119公顷,老城区占人口A万,新城区占人口B万。给水人口普及率为95%,污水收集率90%。
一班数据:A=1.1;B=2.4
4. 居住区建筑为六层及六层以下的混合建筑;城市卫生设备情况,室有给排水设备和淋浴设备。 5. 本市附近某江穿城而过,在支流与干流交汇处,河流历史最高洪水位318.8m,二十年一遇洪水位317.0m,95%保证率的枯水位316.5m,常水位314.0m,河床标高312.0m,平均水面坡降3‰。
6. 由城市管网供水的工厂为造纸厂,生产能力为2吨/日(每吨纸耗水量为500m3),该厂按三班制工作,每班人数为300人,每班淋浴人数25%;该厂建筑物耐火等级为三级,厂房火灾危险性为丙级,建筑物体积约为2500m3;对水压无特殊要求,个别生产车间压力不足,自行加压解决。
7. 城市管网供水的车站用水量480米3/日;浇洒道路及绿地用水量100米3/日。 8. 未预见水及管漏系数取K=1.2。
9. 主要大型公共建筑主要有车站、公园、医院、中学等,具体集中流量见表1。 表1 公共建筑设计流量 公共建筑 设计流量
车站 480m3/d 公园 7.8L/s 医院 6.4 L/s 中学 6.8 L/s 二.课程设计的主要容
对某一给水管道工程进行综合设计,主要设计容包括: 1.用水量计算;
2.二泵站供水方案设计及清水池,水塔容量计算; 3.管网定线; 4.管网水力计算;
5.确定水塔高度,二泵站扬程及管网各节点的水压;
6.整理计算说明书;
7.绘制给水管道总平面布置图、给水节点详图、水力坡线图。 设计结束时,学生应按时提交以下设计成果:
1.设计说明书(含计算书)一份,要求说明书写得简明扼要、文理通顺、论证合理、条理清楚、计算无误。此外在说明书中应说明所采用的管村,管道埋深,管道接口方法等。
2.给水管道总平面布置图(1#图)一,节点详图可绘在总平面图上,也可单独绘制,要求图纸布置合理、图面整洁、按制图规定制图。
3. 在节点细部图上应详尽地绘出,每人必须完成,此外还有一等水压线图,作为选作容。
三.综合设计计算及设计说明
Ⅰ、用水量计算
1、城市居民生活用水量
①确定城市计划人口数及给水人口数
由原始资料可得,该县城的计划人口数为3.5万人,给水人口为3.5?0.95?3.325万人。 ②确定用水量标准
该县城位于,属于一区的中小城市,查《室外给水设计规》GBJ13-86或新教材(给水工程统编教材-以下简称“教材”)附表1,确定最高日居民生活用水定额为200升/人·日。 ③确定城市居民生活用水量
Q1?Nqf=200?10?3?3.5?104?0.95m3/d=6650 m3/d
其中Q1-城市居民生活用水量;
N--设计年限计划人口数;
q--最高日居民生活用水定额;
f--自来水普及率
2、工业用水量 ①生产用水量
由原始资料可得,造纸厂生产能力为2吨/日,每吨纸耗水量为500m3,因此生产用水量为
Qg?qB= 2?500 m3=1000 m3/d
其中 Qg-工厂生产用水量;
q -工厂日生产能力;
B-单位产品耗水量
②车间生活用水量及淋浴用水量
根据按照《室给水排水和热水供应设计规》TJ15-74用水量标准,时变化系数,工人人数,即可算出最大日取大时流量及其秒流量。厂按三班制工作,每班人数为300人,每班淋浴人数25%.根据相关资料可知造纸厂不是一般车间。生活用水定额为35L/(cap﹒d),淋浴用水60 L/(cap﹒d)。