好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程材料进场验收单

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

项目负责人(签名): 年 月 日 总监/监理工程师(签名): 年 月 日 工程部经理/项目经理(签名): 年 月 日 备注: 验收标准:随机文件包括出厂试验报告(记录)、主系统图和控制系统图。外观检查:有铭牌、柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊,电气间隙和爬电距离满足规范要求;柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀,无明显凹痕或机械损伤。 设备使用许可证(GC-13) 供水设备(GC-13-06)

工程名称: 编号:

供货单位: 施工单位: 合同编号: 供货类别:甲供( ) 乙供( ) 设备名称(高、中、低) 生产厂家 出厂日期 参数 安装使用部位 产品合格证 进场时间: 验收时间: 主泵 型号 台数 生产厂家 扬程H= 米, 流量Q= 米3/时 电机功率P= 千瓦,级数= 级 产品合格证 出厂日期 参数 稳压泵 型号 台数 生产厂家 扬程H= 米, 流量Q= 米3/时 电机功率P= 千瓦,级数= 级 合格证 使用说明书 合格证 使用说明书 合格证 检验报告 产品合格证 耐压等级 出厂日期 容积 压力罐 型号 生产厂家 变频器 型号 可编程控制器 主开关 生产厂家 型号 生产厂家 型号 备品配件(对照装箱单和合同检查) 产品质量检验报告/设备出厂调试报告 装箱清单/随机技术文件

水泵、压力罐、机座外观质量 电机、电气控制设备外观质量 机械设备验收人 施工单位: 项目负责人(签名): 年 月 日 监理单位: 总监/监理工程师(签名): 年 月 日 电气设备验收 建设单位: 工程部经理/项目经理(签名): 年 月 日 备注: 验收标准:①铭牌标注型号规格应与设计要求一致;②各部件铭牌上的参数应与主泵的参数相匹配。

材料使用许可证(GC-13)

水泥(GC-13-07)

工程名称: 编号: 施工单位: 供货单位: 进场时间: 验收时间: 水泥标号 进货数量/进货批次 使用部位 计划使用期限 生产厂家(产地)以及与合同约定品牌是否相符 产品合格证 产品质量检验报告 生产日期/有效期 外观质量 检查/验收人 组数/见证取样见证人: 编号 检测结果 组 组

施工单位: 项目负责人(签名): 年 月 日 监理单位: 总监/监理工程师(签名): 年 月 日 建设单位: 工程部经理/项目经理(签名): 年 月 日 备注:1、抽检比例:水泥试验应以同一水泥厂、同强度等级、同品种、同一生产批号且连续进场的水泥,200吨为一验收批,不足200吨时,亦按一验收批计算,每一验收批取样一组,数量为12kg。 2、验收标准:对水泥存放期超过三个月的必须复检。 材料使用许可证(GC-13)

砌体(GC-13-08)

工程名称: 编号:

进场时间: 施工单位: 砌体名称 规格(长×宽×厚) (mm) 使用部位/进货批次 进货数量 产品合格证 产品质量检验报告 实测值(长×宽×厚)(mm) 外观质量 检查/验收人 组数/见证取样见证人: 编号 检测结果 施工单位: 监理单位: 建设单位: 组 组 供货单位: 验收时间:

项目负责人(签名): 年 月 日 总监/监理工程师(签名): 年 月 日 工程部经理/项目经理(签名): 年 月 日 备注:1、抽检比例:烧结普通砖每15万块送检1组,每组12块,不足15万块按1组计;蒸压灰沙砖每10万块为一批,随机从外观质量合格的砖块中抽3组共15块送检,其中两组进行抗压强度检验,一组备用;烧结多孔砖每5万块为一批,随机从外观质量合格的砖块中抽3组15块送检,两组进行抗压强度检验,一组备用;烧结空心砖和空心砌体每3万块为一批,每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做大面和条面抗压强度试验;普通混凝土小型空心砌体以每1万块为一批,每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做强度试验,抽取3块做抗渗性检验。 2、允许偏差(mm):混凝土空心砌块(长)±6、(宽)±5、(厚)±3 灰砂砖(长)±3、(宽)±3、(厚)±3

材料使用许可证(GC-13) 油漆/涂料(GC-13-09)

工程名称: 编号: 施工单位: 名称 规格 颜色/色号 进货数量/进货批次 使用部位 生产厂家 产品合格证 产品质量检验报告 外包装及产品标识 剩余有效使用期限及是否合理 检查/验收人 见证取样组数/编号 组 组 供货单位: 进场时间: 验收时间: 组

见证人: 检测结果 施工单位: 项目负责人(签名): 年 月 日 监理单位: 总监/监理工程师(签名): 年 月 日 建设单位: 工程部经理/项目经理(签名): 年 月 日 备注:1、抽验比例:每批次规格同一型号到场数量的1%,并不少于3桶。 2、验收标准:打开包装器皿,允许有轻微分层,有轻微沉底,用棒搅拌时无硬块,很容易搅拌均匀,水性涂料无气味,油性涂料有刺激性气味。

材料使用许可证(GC-13) 建筑玻璃产品(GC-13-10)

工程名称: 编号:

进场时间: 施工单位: 供货单位: 验收时间: 型号及规格 生产厂家(品牌)及与合同约定是否相符 进货数量/进货批次 使用部位 安全性能是否符合设计要求 产品合格证 产品质量检验报告 实测厚度(mm)

工程材料进场验收单

项目负责人(签名):年月日总监/监理工程师(签名):年月日工程部经理/项目经理(签名):年月日备注:验收标准:随机文件包括出厂试验报告(记录)、主系统图和控制系统图。外观检查:有铭牌、柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊,电气间隙和爬电距离满足规范要求;柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀,无明
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1xw2s94hrj3pebe0io3703gjy5zd2f00lx8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享