5.
4.
3.
2.
1.
程
规
作
操
全
安
炉
锅
电
一.
总体要求
否处于待启状态。
救中心电话号码;
锅炉房要配一部电话,有事要及时和供电局、急救中心或我单位联系;
司炉工在运行前,应检查系统是否满水,各个相应的阀门是否打开,各个电控开关是
严禁无关人员私自进入锅炉房,锅炉房内应有严禁烟火标志,锅炉房要悬挂火警,急
司炉工应熟悉锅炉循环系统的设备和各种阀门的位置及其作用和使用方法;
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
10%;
备运转;
10
秒(手动);
二.电控部分
电热器启动间隔时间要超过
锅炉房内应配备灭火器至少
5
个,室外应配备有消防水龙头;
起动时先启动主柜,正常后再起动辅柜;
不得随意改动配电柜内空开、热继电器的数值;
手起动电热器后,要随时监视温度,防止超温烧坏锅炉;
随时监视电压表的三相数值,防止超压或低电压,范围是±
在设备运转过程中,如果大、小空开跳闸要查出原因,待解决后,方可再送电启动设
起动泵之前一定要先检查相应的阀门是否完全打开,内外循环泵要同时起动;
除专业维修人员外,任何人不得私自启动、打开或拆卸配电柜,配电柜的门要锁好;
2.
1.
9.
13.
12.
11.
10.
三.
锅炉部分
四.维护与保养
要仔细观查运转情况;
生一切事故,后果自负;
解决须请专业人员维修;
防止补水箱冒水后进入电线坑道;
停电时,先停分支空开,后停总空开,送电顺序相反;
1
.本锅炉严禁在缺水情况下运转,以防干烧而损坏电热棒;
锅炉房要保持干净清洁,通风良好,以防室内潮湿有烟尘而造成电路短路
配电柜维修禁止带电作业,应先停电,接好接地线,维修后拆地线,方可送电,此时
随时监视配电柜的电流,发生异常的声音或闪光要立即停机,进行常规检查,如不能
设备在启动或运转时,锅炉本体两侧如有较大的火花和爆裂声时,可紧急停止;
2
.由于此锅炉为用电锅炉,内有高压,任何非专业人员不得随意拆卸本锅炉,否则发
?
?
1.
2.
1.
3.
污;
,
后关闭阀门。
锅炉连续运行
锅炉的维护与保养
五.其他注意事项
诉我们,谢谢合作!
满足广大用户需要,
根据当地的水质情况,
:
打开排污阀放掉炉内污水
,
每日排污一次。排污方法
锅炉运行中的维护与保养
为了不断提高产品质量,
锅炉每运行半年要清垢一次
棒结垢情况,如果结垢厚度超过
特请用户将贵单位安装使用情况来信告
5mm,
就要进行一次清炉,视情况要定期对锅炉排
1~2
个月内要打开清垢孔或人孔进行检查,查看炉壁和电热
冬季如果不使用本锅炉,应该放掉炉内的水,以免冻裂炉体;
锅炉每次运行前应仔细检查水位情况,防止假水位出现,严禁低水位或无水烧炉;
2.
,
给
?
?
?
要
,应按
,
应关闭阀门
锅炉停运时
水的软化处理质量
,
这是延长锅炉寿命
,
关掉电源总开关。
,?
锅炉运行一段时间后
,?
保证运行安全的重要事项
,
建议每一至二月检查一次
,
由于各地区水的硬度不同
为确保锅炉的长期正常运作
及时除垢防止烧坏加热棒。
,
若发现锅炉热效率变低时,
,
有需要定期进行加热棒的检查
GB1576
《低压锅炉水质量标准》执行。
锅炉的循环水须经过严格的处理
,?
对水室和加热棒进行结垢情况检查。