一、产品简介
GSNH-IV无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路。仪器适合0.22KV~220KV输电线路带电核相作业,同时具有高压验电和核定相序的功能。
仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网(电源)两端的引线,使用不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性。
二、工作原理
仪器由X发射器、Y发射器和接收主机组成。两个检测发射器可以判断线路是否带电,然后发出测量的相位、频率信号。接收主机接收两个检测发射装置发回的信号,从而判断两线路是否同相。
三、安全事项
1、现场测试时,操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220KV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。 3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。
1
四、技术参数
1、相位差准确度:误差≤5°。
2、本产品所测电压等级为0.22KV-220kV。 3、发射器和接收主机的传输距离大于100米。 4、频率准确度:±0.1HZ。
5、真人语音提示测量结果和操作步骤。
6、屏幕同时显示两线路相位差、频率、失量图和同异相结果。
7、主机显示电池电量,一小时无操作自动关机。 8、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。 9、具有高压验电和核定相序的功能。 10、高压测量时泄漏电流<10uA。
11、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。 12、主机锂电池容量约为2500mAH,发射器电池容量约为350mAH。
13、若仪器1年使用10次,每次30分钟,则充电周期约为
1年。
14、工作环境:-35℃--- +50℃ 湿度≤95%RH 15、储存环境:-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH 16、整机重量:约3.6KG。
17、仪器包装尺寸:长56cm*宽26cmm*高13cm。
五、使用说明 (1)仪器简介
2
液晶显示: (a) 第一行:I线路与II线路的相位差。 (b) 第二行:I线路的波形和频率。 (c) 第三行:II线路的波形和频率。 指示灯: (a) 异相红灯亮:两线路异相。 (b) 同相绿灯亮:两线路同相。 (c) 充电红灯亮:正在充电。 (d) 充电绿灯亮:电已充满。 按键: 长按开机或关机。 短按波形图和矢量图界面切换。 补充:右上角有电量指示;最下端插(接收主机) 孔为充电接口。 指示灯: 测量时:指示灯1和指示灯2不停闪烁。 充电时:充电指示灯为红色。 充满时:充电指示灯为绿色。 蜂鸣器: 接触到高压带电线路则蜂鸣器响2秒 钟,表示线路带电。 安装螺孔: (发射器底部示意与伸缩绝缘杆相连。 图) 充电接头: 与充电器连接。
3
(2)检查
(a)接收主机检查:长按“开/关机键”开机,屏幕显示
正常,右上角显示电量。 (b)发射器检查:
方法1:使用配置的测试线参照图(1)连接至220V市电,
如果发射器蜂鸣,两指示灯交替闪烁,接收主机显示对应的波形和频率信息,则发射器正常。
图(1)
方法2:将发射器挂接到相应电压等级的带电线路上检验(或
4
使用高压试验设备,模拟高压线路对仪器经行检验)。如果发射器蜂鸣,两指示灯交替闪烁,接收主机显示对应的波形和频率信息,则发射器正常。 方法3:使用高压试验设备,模拟高压线路对仪器进行检验,
如图(3)所示,如果发射器蜂鸣,两指示灯交替闪烁,接收主机显示对应的波形和频率信息,则发射器正常。
图(2) 图(3)
提示:如果不使用测试线,仪器的启动电压约为6KV。
使用测试线时,仪器的启动电压约为5V。 (c)绝缘杆检查:
将伸缩绝缘杆拉伸至全长后进行规定的耐压试验。具体耐压电压可参照附录A。 提示:当耐压试验设备的最高电压受限时,可以将绝缘杆拉伸至全长后,每单节进行相应的耐压试验。 (3)核相。
5
将两发射器分别挂接到两带电线路上,观看接收主机的测量结果(依照国家电网核相A级标准)。
相位差大于30度时为异相,“异相”指示灯亮,同时语音提示“异相请注意”;小于30度为同相,“同相”指示灯亮,同时语音提示“同相”。操作示意图如下。
补充: 1)如果测试电压为220V/380V,请使用测试线与发射
器连接,再进行测量。此时测量可以不使用绝缘杆。 2)1KV~10KV的线路,如果因外绝缘层较厚而发射器不能自启动。可以旋开发射器的上盖,打开发射器开关,再进行测量。测量完毕后记得关闭发射器开关。
注意:严禁使用导线替代测试线,否则仪器会烧坏。(测试线内部有限流电阻)。
相位差值(度) 相位差是否稳定 结果判断 补充说明 0~5 稳定 同相 两线路同频,
6
等电压 115~125 稳定 异相 两线路同率, 或235~245 等电压。 不稳定,0~360两线路频不能并网。 0~360 度循环变化 率不相同 非0,120,240稳定 两线路电两线路频率相附近值 压不相同 同,不能并网 六、维护保养 1、长期不使用时请充满电后再存放。
2、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中。
3、绝缘杆首次使用应做耐压试验,且每年一次耐压试验。 七、出厂配置清单 物品名称 数量 机箱 1个 接收主机 1个 发射器 2个 伸缩式绝缘杆(3米) 2根 充电器 2个 尖头端子 2个 测试线 2条 说明书 1份 保修卡 1份 合格证 1份 出厂检验报告 1份 注:尖头端子为发射器头部弯钩的替换品。当它比弯钩更适于现场操作时,请用它替换弯钩后再操作。
7
八、售后服务
质保一年,保修三年,终身维护。 附录A
绝缘杆参数补充说明
绝缘伸缩杆(材料)选用兵工企业生产的防潮绝缘管, 符合IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点, 该材质特性见下表。
表一 绝缘杆机械、电气特性
项 目 马丁式耐热性(纵抗冲击(纵向) 抗弯度(纵向) 表面电阻系数(水浸体积电阻系数(常表二 绝缘杆耐压试验参数
电压 (kV) 6-10 35 66~110
单 位 ℃ MPa/cm MPa Ω Ω/cm 指 标 >200 >147 >343 >10x1011 >10x1031 时间 (min) 1~5 1~5 1~5 工频耐压 (kV) 长度(m) 标准值 试验值 1.5 2.4 2.8 44 80 254 8
结果 合格 合格 合格 44 80 254
产品符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~110kV便携式核相仪通用技术条件 DL/T971-2005》要求。
9